Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8318
Conseils Dépannage Climatisation : Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonsoir.
J'ai ma clim réversible qui est en panne. Le groupe extérieur est HS avec la led qui clignote 10 fois.
Donc soit un problème de ventilateur ou de carte inverter pc board.
J'ai besoin d'aide pour essayer de réparer moi-même.
Je ne suis pas électricien mais j'ai un multimètre.
J'ai déjà réparé une carte de mon lave-linge et un moniteur avec un changement de composants.
Merci d'avance.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
J'ai ma clim réversible qui est en panne. Le groupe extérieur est HS avec la led qui clignote 10 fois.
Donc soit un problème de ventilateur ou de carte inverter pc board.
J'ai besoin d'aide pour essayer de réparer moi-même.
Je ne suis pas électricien mais j'ai un multimètre.
J'ai déjà réparé une carte de mon lave-linge et un moniteur avec un changement de composants.
Merci d'avance.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
08 janvier 2023 à 22:01
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour.
Il serait intéressant de tester votre fusible F901 sur la carte électronique qui protège le moteur de ventilation, et de tester d'ailleurs les autres fusibles présents sur la carte le tout hors tension.
Il serait intéressant de tester votre fusible F901 sur la carte électronique qui protège le moteur de ventilation, et de tester d'ailleurs les autres fusibles présents sur la carte le tout hors tension.
11 janvier 2023 à 09:19
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Merci pour le conseil, je teste ce week-end et reviens vers vous.
11 janvier 2023 à 18:25
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonsoir.
Dans votre cas il faut changer le moteur du ventilation et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas il faut changer le moteur du ventilation et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:48
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
J'ai testé F701/801/901 et F61 sont OK.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester le FAN ?
Est-ce qu'il y a un moyen de tester le FAN ?
14 janvier 2023 à 13:27
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Le problème est réglé grâce au site de mon installateur, il indique un dépannage simple (suite à une surtension) pour réinitialiser la clim.
Ma clim refonctionne parfaitement.
Allumer et éteindre 3 fois le disjoncteur puis attendre 10 minutes avant de rallumer puis laisser 1H.
J'ai fait cela avant de me coucher, le lendemain matin elle fonctionnait.
Ma clim refonctionne parfaitement.
Allumer et éteindre 3 fois le disjoncteur puis attendre 10 minutes avant de rallumer puis laisser 1H.
J'ai fait cela avant de me coucher, le lendemain matin elle fonctionnait.
24 janvier 2023 à 07:15
Réponse 6 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour,
La résistance sur la carte de l'unité intérieure Mitsubishi est défectueuse. Je me demande quelle est la valeur de la résistance R11A.
Est-ce que quelqu'un sait combien d'ohms cela peut faire ?
Merci.
La résistance sur la carte de l'unité intérieure Mitsubishi est défectueuse. Je me demande quelle est la valeur de la résistance R11A.
Est-ce que quelqu'un sait combien d'ohms cela peut faire ?
Merci.
27 octobre 2023 à 09:57
Réponse 7 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour.
Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...
Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...
Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...
Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...
27 octobre 2023 à 10:23
Réponse 8 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
La carte de l'unité intérieure est défectueuse et la résistance R11A qui y est présente est défectueuse.
Je n'ai pas pu lire sa valeur.
Je me demande combien d'ohms ?
Je n'ai pas pu lire sa valeur.
Je me demande combien d'ohms ?
27 octobre 2023 à 13:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 2. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA
- N°5487 : Bonjour à tous. J'ai un climatiseur Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA que je souhaite installer avec un grand dénivelé et grande longueur de tubes (dénivelé 13,5m, 23m de tubes). Cette clim est spécifiée pour 12m de...
- 5. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
- N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
- 8. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 9. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
- N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
- 10. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite