Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8320
Question Forum Climatisation : Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d’une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter depuis quelques semaines.
Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j’ai également une sonde d’ambiance PAR-WT50R-E.
Tout ceci alimente le plancher chauffant d’une maison en bois d’une superficie de 110m².
Après un essai du mode auto-adaptatif qui ne donnait pas satisfaction (température intérieur en dent de scie, variation d’environ 1,5), je suis passé en "loi d’eau" et c’est beaucoup plus stable, voire carrément lisse…
Donc, je suis bien content ! (Cf la photo de la température relevée).
Alors quel est le problème, vous allez me dire ??
Je m’interroge car je sais qu’il ne faut pas que la PAC fasse de cycles courts (en dessous de 15/20min) mais là, ces derniers jours, je constate l’inverse, c’est à dire que le groupe extérieur tourne en permanence…
Mais au ralenti, bien tranquillement…
Est-ce un souci ou pas du tout ? Je me dis que c’est sans doute un peu le principe de l’inverter mais pouvez-vous me le confirmer ? Je pense que c’est moins problématique dans ce sens que dans l’autre, c’est à dire de nombreux départs/arrêts… mais je voudrais votre avis d’expert !
Merci par avance pour vos retours.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis propriétaire d’une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter depuis quelques semaines.
Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j’ai également une sonde d’ambiance PAR-WT50R-E.
Tout ceci alimente le plancher chauffant d’une maison en bois d’une superficie de 110m².
Après un essai du mode auto-adaptatif qui ne donnait pas satisfaction (température intérieur en dent de scie, variation d’environ 1,5), je suis passé en "loi d’eau" et c’est beaucoup plus stable, voire carrément lisse…
Donc, je suis bien content ! (Cf la photo de la température relevée).
Alors quel est le problème, vous allez me dire ??

Je m’interroge car je sais qu’il ne faut pas que la PAC fasse de cycles courts (en dessous de 15/20min) mais là, ces derniers jours, je constate l’inverse, c’est à dire que le groupe extérieur tourne en permanence…
Mais au ralenti, bien tranquillement…
Est-ce un souci ou pas du tout ? Je me dis que c’est sans doute un peu le principe de l’inverter mais pouvez-vous me le confirmer ? Je pense que c’est moins problématique dans ce sens que dans l’autre, c’est à dire de nombreux départs/arrêts… mais je voudrais votre avis d’expert !
Merci par avance pour vos retours.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 13:00
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Bonjour.
Le fonctionnement continu au ralenti est celui qui produit le meilleur rendement et fatigue le moins la machine.
En principe, le panneau devrait vous permettre d'afficher la quantité d'électricité consommée sur une période (par jour ou autre) et la quantité de chaleur produite.
Le rapport entre les deux (produit/consommé) devrait être excellent (COP >4 ou 5).
Cordialement.
Benoit.
Le fonctionnement continu au ralenti est celui qui produit le meilleur rendement et fatigue le moins la machine.
En principe, le panneau devrait vous permettre d'afficher la quantité d'électricité consommée sur une période (par jour ou autre) et la quantité de chaleur produite.
Le rapport entre les deux (produit/consommé) devrait être excellent (COP >4 ou 5).
Cordialement.
Benoit.
09 janvier 2023 à 15:40
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Bonjour Benoit.
Merci pour ce retour rassurant ! Aujourd’hui encore, la pompe à chaleur s’est mise en route dans la nuit, et le groupe extérieur tourne paisible depuis…
Pour la quantité d’électrifié, ça m’amène une autre question car j’ai constaté un écart entre l’énergie consommée indiquée sur le panneau de machine et le réel (j’ai un décompteur dédié à la PAC)
Du coup, pour janvier la PAC m’annonce 115 kWh consommés alors qu’en réel j’ai calculé 73 kWh et il indique 278 kWh pour l’énergie produite.
Donc évidemment, 278/115 = 2,41 mais si on prend 278/73, ça donne 3,80…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la conso ?
J’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Merci à vous !
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ce retour rassurant ! Aujourd’hui encore, la pompe à chaleur s’est mise en route dans la nuit, et le groupe extérieur tourne paisible depuis…
Pour la quantité d’électrifié, ça m’amène une autre question car j’ai constaté un écart entre l’énergie consommée indiquée sur le panneau de machine et le réel (j’ai un décompteur dédié à la PAC)
Du coup, pour janvier la PAC m’annonce 115 kWh consommés alors qu’en réel j’ai calculé 73 kWh et il indique 278 kWh pour l’énergie produite.
Donc évidemment, 278/115 = 2,41 mais si on prend 278/73, ça donne 3,80…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la conso ?
J’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Merci à vous !
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 janvier 2023 à 16:37
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Bonsoir,
Pour la différence de comptage je ne vois pas... notez tous les chiffres régulièrement pendant quelques temps, la lumière se fera peut-être. Je ne crois pas à une erreur d'étalonnage, ce genre de mesure est assez facile.
Une erreur à l'origine (le mois n'a pas commencé le 1/1 dans les deux cas ?) ?
Le COP de production d'ECS est plus bas que le COP de chauffage car la température requise est beaucoup plus élevée. Pour le chauffage votre COP serait de 244/67=3.64 et celui pour l'ECS de 33/47=0.7.
Dans les deux cas ça semble anormalement faible... Le plancher chauffant devrait nécessiter une température d'eau vraiment très basse et en principe favorable à des COP>4.
Avez-vous un deuxième circuit de chauffage nécessitant une température plus élevée ?
Quant à l'ECS, un COP inférieur à 1 me laisse pantois... Il y a peut-être bien un bug dans la mesure de la conso électrique par la PAC mais ça semble tellement invraisemblable que j'ai du mal à y croire...
Cordialement,
Benoit
Pour la différence de comptage je ne vois pas... notez tous les chiffres régulièrement pendant quelques temps, la lumière se fera peut-être. Je ne crois pas à une erreur d'étalonnage, ce genre de mesure est assez facile.
Une erreur à l'origine (le mois n'a pas commencé le 1/1 dans les deux cas ?) ?
Le COP de production d'ECS est plus bas que le COP de chauffage car la température requise est beaucoup plus élevée. Pour le chauffage votre COP serait de 244/67=3.64 et celui pour l'ECS de 33/47=0.7.
Dans les deux cas ça semble anormalement faible... Le plancher chauffant devrait nécessiter une température d'eau vraiment très basse et en principe favorable à des COP>4.
Avez-vous un deuxième circuit de chauffage nécessitant une température plus élevée ?
Quant à l'ECS, un COP inférieur à 1 me laisse pantois... Il y a peut-être bien un bug dans la mesure de la conso électrique par la PAC mais ça semble tellement invraisemblable que j'ai du mal à y croire...
Cordialement,
Benoit
09 janvier 2023 à 21:27
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Question mode de fonctionnement inverter PAC Mitsubishi
Merci pour ce nouveau retour Benoit.
Je pense clairement qu’il y a un souci… je ne mesure pas du tout ces valeurs.
Dans le menu, je peux « réinitialiser », est-ce que ça se tente ?
Est-ce que ça pourrait résoudre le souci ? A tenter le 01/02 ?
A ce soir 134 kWh indiqué alors que ma conso totale (PAC + tout le reste) pour janv est de 165 kWh… donc évidemment, la conso produite ou le calcul d’un COP ne peut être représentatif…
Merci en tous cas.
Philippe
Je pense clairement qu’il y a un souci… je ne mesure pas du tout ces valeurs.
Dans le menu, je peux « réinitialiser », est-ce que ça se tente ?
Est-ce que ça pourrait résoudre le souci ? A tenter le 01/02 ?
A ce soir 134 kWh indiqué alors que ma conso totale (PAC + tout le reste) pour janv est de 165 kWh… donc évidemment, la conso produite ou le calcul d’un COP ne peut être représentatif…
Merci en tous cas.
Philippe
10 janvier 2023 à 19:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 9. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite