Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6858
Question Dépannage Climatisation : Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Bonjour à tous.
Je subis depuis 3 semaines un fonctionnement aléatoire de ma Clim bi-split Fujitsu AOY30LMAW4 de 2006.
En mode chaud celle-ci fonctionne temporairement lorsque la température extérieure dépasse les 12-13 degrés mais s’arrête spontanément dessous.
Lorsqu’elle s’arrête les splits réagissent pareil, à savoir ils passent en ventilation très ralenti en brassage / mesure.
L’unité extérieure elle fonctionne mais il semble qu’elle n’envoie plus de gaz. Tout ceci sans apparition de défaut ou clignotement !
Un technicien dépanneur est venu : charge gaz OK, lorsqu’elle fonctionne les températures sont conformes en chaud (env 45 degrés) en sortie unité intérieure.
Tout ça m’amène à penser que le problème se situe sur l’UE => sonde Sortie compresseur ?
Merci d’avance pour vos retours.
Je subis depuis 3 semaines un fonctionnement aléatoire de ma Clim bi-split Fujitsu AOY30LMAW4 de 2006.
En mode chaud celle-ci fonctionne temporairement lorsque la température extérieure dépasse les 12-13 degrés mais s’arrête spontanément dessous.
Lorsqu’elle s’arrête les splits réagissent pareil, à savoir ils passent en ventilation très ralenti en brassage / mesure.
L’unité extérieure elle fonctionne mais il semble qu’elle n’envoie plus de gaz. Tout ceci sans apparition de défaut ou clignotement !
Un technicien dépanneur est venu : charge gaz OK, lorsqu’elle fonctionne les températures sont conformes en chaud (env 45 degrés) en sortie unité intérieure.
Tout ça m’amène à penser que le problème se situe sur l’UE => sonde Sortie compresseur ?
Merci d’avance pour vos retours.
16 février 2021 à 09:18
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Bonjour,
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 12:44
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Merci pour le retour.
Le technicien a effectivement pesé et fait un appoint de 350g mais il m’a dit qu’il ne pensait vraiment pas que c’était l’origine du problème. 350g en moins sur un système de 3,4kg ce n’est pas grand chose et ne justifie pas le dysfonctionnement.
Il est à noter que lorsque le système "plante" la ventilation des splits passe en échantillonnage et c’est tout.
De plus le compresseur ne produit plus de chaleur dans ce mode (relève au thermomètre sur la tuyauterie).
Le technicien a effectivement pesé et fait un appoint de 350g mais il m’a dit qu’il ne pensait vraiment pas que c’était l’origine du problème. 350g en moins sur un système de 3,4kg ce n’est pas grand chose et ne justifie pas le dysfonctionnement.
Il est à noter que lorsque le système "plante" la ventilation des splits passe en échantillonnage et c’est tout.
De plus le compresseur ne produit plus de chaleur dans ce mode (relève au thermomètre sur la tuyauterie).
16 février 2021 à 12:54
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Bonsoir,
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.
Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.
Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf
Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.
Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.
Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf
Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 17:30
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Merci pour la précision.
La longueur de la tuyauterie n'est pas supérieure à 50ml. Au maximum j'ai 25m pour 2 splits.
Peut-on du coup tester le compresseur et s'assurer du blocage ou non ?
Merci d'avance.
La longueur de la tuyauterie n'est pas supérieure à 50ml. Au maximum j'ai 25m pour 2 splits.
Peut-on du coup tester le compresseur et s'assurer du blocage ou non ?
Merci d'avance.
16 février 2021 à 17:52
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer ? Quels sont les bruits ou autre comportement du groupe extérieur ?
16 février 2021 à 18:07
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
Pourquoi avoir mis un groupe pour 4 unités si vous n'en avez que 2 ?
16 février 2021 à 18:10
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage
J’entends effectivement le compresseur fonctionner et il ne fait pas de bruit particulier.
Le choix d’utiliser cette UE pour 2 UI est venu du fait que la pièce à chauffer est très volumineuse et c’était le conseil de l’installateur de l’époque.
Le choix d’utiliser cette UE pour 2 UI est venu du fait que la pièce à chauffer est très volumineuse et c’était le conseil de l’installateur de l’époque.
16 février 2021 à 18:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 2. Problème clim Fujitsu bloquée en mode chauffage
- N°1923 : Bonjour, Ma clim Fujitsu ne répond plus aux ordres de la télécommande, a priori la télécommande fonctionne et le climatiseur est bloqué en mode chauffage. Quelle peut être la panne ? Merci d'avance.
- 3. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 4. Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage
- N°1991 : Bonsoir, Ma clim réversible inverter Mitsubishi est verrouillée en mode chauffage via je pense le switch de l'unité extérieure, donc on ne peut l'utiliser qu'en chauffage mais pas en refroidissement... Cela vient bien...
- 5. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Climatisation Takeo Atlantic Fujitsu mode chauffage bruyante
- N°8266 : Bonjour à Tous. Nous venons d'installer deux monosplit asyg9 dans une pièce de 50m². Les deux split sont du même coté. Nouas avons régler le mode en HEAT pour le chauffage et AUTO pour le fan comme nous l'a indiqué l...
- 8. Déverrouiller le mode froid gainable Atlantic en chauffage seul
- N°3583 : Bonjour à tout le monde. Après avoir parcouru dans tous les sens les pages web pour trouver ma réponse sans résultat, je post ici en espérant que ça puisse m'aider. Je fais construire une maison neuve avec cette fameuse...
- 9. Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquer
- N°2052 : Bonjour, Suite aux nouvelles normes BBC, mon constructeur m'a fait installer une PAC mais qui est bloquée en mode chaud uniquement. :huffy: Il s'agit d'un PAC Inverter Fujitsu Atlantic modèle : asyg12leca. Quelles...
- 10. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite