Question Forum Dépannage Climatisation : Effacement code défaut clim Panasonic

christophedu47
Membre inscrit
christophedu47
10 messages
Bonsoir !

Climatisation Panasonic Etherea.
Après avoir procédé à un diagnostic via la télécommande, j'aimerais connaître la procédure à suivre afin de réinitialiser les codes défaut affichés.
Merci !!
19 janvier 2021 à 19:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est quoi les code défauts ? Ils sont où ?
23 janvier 2021 à 18:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, pour Christophe en prenant le premier manuel de service Panasonic disponible en ligne, je vois un paragraphe "To clear memorized error (Protective operation) status after repair"

Je pense que vous devriez trouver dans ce même manuel dédié à votre matériel.
23 janvier 2021 à 18:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

christophedu47
Membre inscrit
christophedu47
10 messages
Bonsoir !
Codes défaut affichés sur la télécommande.
Il faut les faire défiler un par un, et chaque défaut constaté fait sonner l'unité intérieure.
Les codes à effacer sont les suivants : H99, et F 11.
23 janvier 2021 à 18:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
@Christophe, au final je pense qu'il ne devrait pas gênant de ne pas n'effacer pas ce journal car dès qu'il sera plein, la dernière erreur écrasera la première.
23 janvier 2021 à 19:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

christophedu47
Membre inscrit
christophedu47
10 messages
Merci, Tam, j'ai effectivement trouvé la procédure sur la notice en anglais.
J'essayerai demain.

Je tiens à effacer ces codes, car cette clim n'a jamais fonctionné correctement, même neuve.
Je n'ai effectué à la procédure d'auto-diagnostic que récemment.
J'ai fait intervenir un dépanneur qui n'a rien trouvé de probant concernant ces deux codes défaut enregistrés.

Cela est-il dû à des défauts anciens, qui restent en mémoire ??
Du coup, je voudrais tout effacer pour procéder à un nouveau autodiagnostic, de manière à repartir sur de bonnes bases.

Et pour conclure, le dépanneur a trouvé que l'installation fonctionne parfaitement bien, à part l'unité intérieure qui ne régule plus sa ventilation une fois la température de consigne atteinte.
23 janvier 2021 à 20:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bien compris Christophe que vous souhaitez repartir à zéro.
Avec votre manuel de service, vous avez aussi dû trouver la signification des codes.
N'hésitez pas à nous tenir au courant. biggrin
23 janvier 2021 à 22:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

christophedu47
Membre inscrit
christophedu47
10 messages
Oui, j'attends le retour de la part du dépanneur, et je reviens vous donner des nouvelles.
24 janvier 2021 à 00:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.

F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.

Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.

Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 07:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Effacement code défaut clim Panasonic

christophedu47
Membre inscrit
christophedu47
10 messages
Merci.
Aucun des deux codes affichés ne correspondent à la panne que le technicien a constaté.
Du coup, comme l'unité intérieure sonne au passage des codes, mais que le voyant timer ne clignote pas, il s'agit bien d'anciens codes erreur mémorisés à première vue, il s'agirait plutôt d'un souci de sonde ou de circuit imprimé de l'unité intérieure.
24 janvier 2021 à 08:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466
    N°3637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée. Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée...
  • 3. Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
    N°1841 : Bonjour à tous, J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure). Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de...
  • 4. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 5. Code défaut sur clim multisplits SOONKO
    N°2589 : Bonjour à tous, Quelqu'un aurait-il dans ses archives les codes de pannes des clim Soonko ? Ou un moyen de les trouver (j'ai été incapable de trouver les coordonnées d'un quelconque SAV). C'est à titre préventif, j'avais...
  • 6. Code panne F90 sur climatisation Panasonic RE15JKE
    N°1513 : Bonjour Il y a deux mois, lors des grands froids, ma climatisation neuve de marque Panasonic type RE15JKE s'est arrêtée, après un bruit de claquement et a fait sauter les plombs, le code panne était "F90". Il s'agirait d'un...
  • 7. Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3
    N°3704 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide et des conseils concernant ma clim sanyo SAP-KRV93EH qui fonctionne depuis 10 ans sans souci. Mais depuis 2 semaines lorsque la température extérieure baisse (en général le soir, et...
  • 8. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
    N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
  • 9. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 10. Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
    N°9623 : Bonjour à tous. Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros...
>>> Résultats suivants pour : Effacement code défaut clim Panasonic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
composant electronique cmsdepannage climatisation reversibleraccorer une climtest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite