Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9623
Question Forum Climatisation : Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour à tous.
Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros tuyau en cuivre sur l'unité extérieure, ce qui a provoqué une fuite.
Une fois le montage terminé, elle a fonctionné parfaitement.
Cependant, depuis 2-3 jours, elle ne fait plus de froid et se contente de brasser de l'air.
En regardant l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'elle ne tournait même plus et j'ai trouvé le code F3 sur la télécommande.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros tuyau en cuivre sur l'unité extérieure, ce qui a provoqué une fuite.
Une fois le montage terminé, elle a fonctionné parfaitement.
Cependant, depuis 2-3 jours, elle ne fait plus de froid et se contente de brasser de l'air.
En regardant l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'elle ne tournait même plus et j'ai trouvé le code F3 sur la télécommande.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
29 août 2024 à 19:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour,
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2024 à 21:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Il s'agit du modèle Daikin FTXC60D RXC60D.
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Il s'agit du modèle Daikin FTXC60D RXC60D.
29 août 2024 à 22:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour, si vous avez réussi à mal serrer le gros tube à l'extérieur qui est quand même très accessible, je pense que celui sous la murale doit être encore moins bien serrer.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
30 août 2024 à 06:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Et même Daikin vous le dit (pour F3) : "shortage of gas"
http://drdaikin.com/
Et même Daikin vous le dit (pour F3) : "shortage of gas"
http://drdaikin.com/
30 août 2024 à 08:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Vous avez tout dit.
Et comme expliqué par AAC maintenant cela va vous couter cher, et le pire va être de trouver un frigoriste pour réparer tout ça. C'est presque un chantier complet.
Citation :
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Vous avez tout dit.
Et comme expliqué par AAC maintenant cela va vous couter cher, et le pire va être de trouver un frigoriste pour réparer tout ça. C'est presque un chantier complet.
30 août 2024 à 08:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Non, mais ensuite, nous avions bien resserré les tuyaux... Le manque vient du fait que nous en avons perdu pas mal lors du montage, car en peu de temps, on peut perdre une grosse quantité...
30 août 2024 à 11:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Non, mais ensuite, nous l'avons bien resserrée. Elle a parfaitement fonctionné pendant un mois. Cependant, comme nous avons perdu du gaz...
30 août 2024 à 12:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
30 août 2024 à 13:16
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Je pensais m'inscrire sur un forum d'entraide entre particuliers pas sur un forum d'artisans/pro qui vous font des remontrances parce qu'on est pas passé par eux …
30 août 2024 à 13:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bien sur que c'est un forum d'entraide.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
30 août 2024 à 14:32
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour, ben on vous aide, et comme dit par Climatisation76, manque de gaz.
On ne pourra rien faire par messages, à part vous conseiller de contacter un pro frigoriste.
A la limite vous auriez contacter avant d'effectuer votre installation vous n'en seriez peut être pas à ce point de dépannage.
Et de plus il faut avoir une habilitation que l'on paie environ 800€ qui nous autorise à ouvrir simplement les vannes sur une clim comme la votre.
Et si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur une installation frigorifique et toutes les contraintes.
Allez voir sur internet vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
On ne pourra rien faire par messages, à part vous conseiller de contacter un pro frigoriste.
A la limite vous auriez contacter avant d'effectuer votre installation vous n'en seriez peut être pas à ce point de dépannage.
Et de plus il faut avoir une habilitation que l'on paie environ 800€ qui nous autorise à ouvrir simplement les vannes sur une clim comme la votre.
Et si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur une installation frigorifique et toutes les contraintes.
Allez voir sur internet vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
30 août 2024 à 18:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Alors j ai fait ce que vous m'avez dit …
J'ai trouvé un pro, je lui ai expliqué comment la clim a été installée, il l’a relancé l’unité extérieur en coupant son disjoncteur et en le rallumant …
Il ma expliqué pas mal de choses et surtout il a vérifié si il y a avait une fuite avec de l'azote, pas de fuite, par contre il m a dit à qu'il manquait beaucoup de gaz.
Après avoir fait un tirage à vide il la rechargé en R32 à 1,1kg comme indiqué sur l'étiquette…
Et tout refonctionne à merveille.
Alors j ai fait ce que vous m'avez dit …
J'ai trouvé un pro, je lui ai expliqué comment la clim a été installée, il l’a relancé l’unité extérieur en coupant son disjoncteur et en le rallumant …
Il ma expliqué pas mal de choses et surtout il a vérifié si il y a avait une fuite avec de l'azote, pas de fuite, par contre il m a dit à qu'il manquait beaucoup de gaz.
Après avoir fait un tirage à vide il la rechargé en R32 à 1,1kg comme indiqué sur l'étiquette…
Et tout refonctionne à merveille.
04 septembre 2024 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 3. Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000
- N°6360 : Bonjour à tous, Après avoir laissé branché et testé mon installation par un professionnel, lors des tests l’unité extérieure est alimentée mais ne communique pas avec l’unité intérieure. Le câblage et les tuyaux...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Unité extérieure clim bi-Split Sanyo ne démarre pas
- N°2413 : Bonjour à tous. J'ai une clim bi-Split Sanyo. Mon unité extérieure ne démarre pas, quelqu’un peut-il m’aider à la remettre en route ? Je n'ai aucune notion en électronique, je ne connais pas comment calculer les...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite