Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6432
Question Dépannage Climatisation : Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour à tous.
J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3.
Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur HS.
Après remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3.
Après un deuxième diagnostic avec l'aide de Daikin, ils pensent à, soit le détendeur, soit la carte électronique.
Du coup mon dépanneur n'est pas pour remplacer le détendeur dans le cas qu'il s’avère qu'il s’agisse de la carte par rapport aux prix des pièces. Il me conseille de remplacer la climatisation par une nouvelle....
De plus Daikin dit que l'on peut pas tester la carte, qu'il faut remplacer les pièces chronologiquement jusqu'à disparition du défaut et, du coup remplacer la carte en dernier recours...
Qu'en pensez-vous ? N'y a-t-il pas moyen d’être sûr de la pièce incriminée ?
Merci de vos réponses.
J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3.
Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur HS.
Après remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3.
Après un deuxième diagnostic avec l'aide de Daikin, ils pensent à, soit le détendeur, soit la carte électronique.
Du coup mon dépanneur n'est pas pour remplacer le détendeur dans le cas qu'il s’avère qu'il s’agisse de la carte par rapport aux prix des pièces. Il me conseille de remplacer la climatisation par une nouvelle....
De plus Daikin dit que l'on peut pas tester la carte, qu'il faut remplacer les pièces chronologiquement jusqu'à disparition du défaut et, du coup remplacer la carte en dernier recours...
Qu'en pensez-vous ? N'y a-t-il pas moyen d’être sûr de la pièce incriminée ?
Merci de vos réponses.
12 août 2020 à 19:55
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour,
Est-ce que le dépanneur a-t-il mis les manos ?
Car pour moi dans votre cas la première des choses à faire et de vérifier la charge et, le cas échéant effectuer une recherche de fuite.
Pour info F3 veut dire dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le dépanneur a-t-il mis les manos ?
Car pour moi dans votre cas la première des choses à faire et de vérifier la charge et, le cas échéant effectuer une recherche de fuite.
Pour info F3 veut dire dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 août 2020 à 00:30
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Oui c'est la première chose qu'il a faite. Il a branché les manos et a constaté qu'il manquait du gaz.
Il a fait une recherche de fuite et n'a rien trouvé.
Du coup il a essayé de recharger la clim en pensant que c'était une micro-fuite et là il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas car il n'a pas réussi à recharger, comme si quelque chose bloquait.
C'est là qu'il pris contact avec le support Daikin qui l'a dirigé à prendre les valeurs ohmiques de la bobine du détendeur.
La bobine était toute oxydée et HS par rapport aux valeurs donnés par Daikin.
Il a pris aussi les valeurs ohmiques des thermistances, elles sont bonnes.
La suite je l'ai raconté dans mon premier message. Voilà.
Oui c'est la première chose qu'il a faite. Il a branché les manos et a constaté qu'il manquait du gaz.
Il a fait une recherche de fuite et n'a rien trouvé.
Du coup il a essayé de recharger la clim en pensant que c'était une micro-fuite et là il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas car il n'a pas réussi à recharger, comme si quelque chose bloquait.
C'est là qu'il pris contact avec le support Daikin qui l'a dirigé à prendre les valeurs ohmiques de la bobine du détendeur.
La bobine était toute oxydée et HS par rapport aux valeurs donnés par Daikin.
Il a pris aussi les valeurs ohmiques des thermistances, elles sont bonnes.
La suite je l'ai raconté dans mon premier message. Voilà.
13 août 2020 à 11:21
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Personne pour répondre ?
Personne pour répondre ?
14 août 2020 à 16:07
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour,
La recharge n'ayant pas abouti, la charge actuelle ne serait pas bonne et rendrait impossible un bon fonctionnement.
Ai-je raté une étape ?
Citation :Je comprends que la pesée du gaz a été faite (valeur conforme ?).
Il a fait une recherche de fuite et n'a rien trouvé.
Du coup il a essayé de rechargé la clim en pensant que c'était une micro-fuite et là il s'est aperçu que quelque chose n'allait pas car il n'a pas réussi à recharger, comme si quelque chose bloquait.
La recharge n'ayant pas abouti, la charge actuelle ne serait pas bonne et rendrait impossible un bon fonctionnement.
Ai-je raté une étape ?
14 août 2020 à 17:08
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Sur la mienne au démarrage, l'automate fait faire une prise d'origine au détendeur puis l'ouvre à la position voulue.
Cette phase devrait pouvoir s'entendre ici de 10s à 19s
Audio start stop clim mp3
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Un détendeur bloqué pourrait effectivement créer une erreur "F3 : UE dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge"
avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur HS.
A prés remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3
Sur la mienne au démarrage, l'automate fait faire une prise d'origine au détendeur puis l'ouvre à la position voulue.
Cette phase devrait pouvoir s'entendre ici de 10s à 19s
Audio start stop clim mp3
14 août 2020 à 17:38
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Non la valeur n'était pas bonne c'est ce qui l'a induit en erreur dès le départ du dépannage.
Pensant qu'il manquait du gaz il a fait une recherche de fuite.
C'est en essayant de faire un complément qu'il s'est aperçu qu'il y avait autre chose.
De là il a pris contact avec Daikin pour poursuivre le dépannage.
Non la valeur n'était pas bonne c'est ce qui l'a induit en erreur dès le départ du dépannage.
Pensant qu'il manquait du gaz il a fait une recherche de fuite.
C'est en essayant de faire un complément qu'il s'est aperçu qu'il y avait autre chose.
De là il a pris contact avec Daikin pour poursuivre le dépannage.
14 août 2020 à 17:45
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Oui mais Daikin pense a soit le détendeur bloqué, soit au pire la carte électronique.
Daikin dit aussi qu'on ne peut pas tester la carte pour l'éliminer du dépannage.
Je trouve ça gros...
Daikin dit aussi qu'on ne peut pas tester la carte pour l'éliminer du dépannage.
Je trouve ça gros...
14 août 2020 à 17:49
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation
Hormis ces cas connus, on en revient à un composant HS, donc tout changer pour arriver au bon diagnostic.
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Il arrive qu'un problème entraine la mort en série de plusieurs pièces (ex. compresseur HS -> carte HS).
qu'il faut remplacer les pièces chronologiquement jusqu'à disparition du défaut et, du coup remplacer la carte en dernier recours...
Hormis ces cas connus, on en revient à un composant HS, donc tout changer pour arriver au bon diagnostic.

14 août 2020 à 18:05
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation
Le tarif de l'un ou de l'autre est connu (et élevé) d'où la proposition de tout changer. A vous de voir.
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :SI pas de bruit de vanne (?) et température anormale au toucher, alors oui c'est l'un ou l'autre.
Daikin dit aussi qu'on ne peut pas tester la carte pour l'éliminer du dépannage
Le tarif de l'un ou de l'autre est connu (et élevé) d'où la proposition de tout changer. A vous de voir.
14 août 2020 à 18:13
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Ah bon ? On peut pas prendre des mesures au multimètre sur la carte pour voir si du jus arrive à la bobine ?
Je suis pas frigoriste, je suis technicien de maintenance industriel, et en général pour faire un diagnostic je prends des points de mesures ou des contrôles avant de remplacer une pièce...
Dans ce cas de figure c'est du genre vous remplacez tout comme ça vous êtes sûr que ça va fonctionner.
Super le dépannage.
Moi si je fais ça à mon boulot, remplacer des pièces fonctionnelles, je risque de me faire tirer les oreilles...
Je suis pas frigoriste, je suis technicien de maintenance industriel, et en général pour faire un diagnostic je prends des points de mesures ou des contrôles avant de remplacer une pièce...
Dans ce cas de figure c'est du genre vous remplacez tout comme ça vous êtes sûr que ça va fonctionner.
Super le dépannage.
Moi si je fais ça à mon boulot, remplacer des pièces fonctionnelles, je risque de me faire tirer les oreilles...
14 août 2020 à 18:21
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Jetez un oeil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3. Pour cette machine, le problème d'électrovanne avait fait dégager un circuit de la carte.
Jetez un oeil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3. Pour cette machine, le problème d'électrovanne avait fait dégager un circuit de la carte.
14 août 2020 à 19:51
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour,
Je n'ai pas de problème de disjonction.
Mon groupe tourne : ventilateur, compresseur tout a l'air de fonctionner. Par contre pas de chaud ni de froid au niveau du split.
Au bout d'un moment elle se coupe, UI clignote vert, défaut F3.
J'ai inspecté la carte visuellement et il n'y a pas de trace de surchauffe. Par contre c'est vrai que lorsqu'on allume la clim, on entend pas le détendeur (tactactac...).
D'ailleurs c'est ce problème qui gêne mon dépanneur. L'état de l'ancienne bobine le gêne aussi. Ce n'est pas un spécialiste Daikin. Il est surtout spécialisé sur Mitsubishi électrique.
La réponse de Daikin l'a lui aussi laissé perplexe concernant les valeurs de la carte pour vérifier les sorties vers la bobine.
Je n'ai pas de problème de disjonction.
Mon groupe tourne : ventilateur, compresseur tout a l'air de fonctionner. Par contre pas de chaud ni de froid au niveau du split.
Au bout d'un moment elle se coupe, UI clignote vert, défaut F3.
J'ai inspecté la carte visuellement et il n'y a pas de trace de surchauffe. Par contre c'est vrai que lorsqu'on allume la clim, on entend pas le détendeur (tactactac...).
D'ailleurs c'est ce problème qui gêne mon dépanneur. L'état de l'ancienne bobine le gêne aussi. Ce n'est pas un spécialiste Daikin. Il est surtout spécialisé sur Mitsubishi électrique.
La réponse de Daikin l'a lui aussi laissé perplexe concernant les valeurs de la carte pour vérifier les sorties vers la bobine.
14 août 2020 à 20:40
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation
Donc deux diag possibles :
1) brancher une vanne fantôme et l'écouter
2) oscillo et vérification des commandes de chacune des bobines (avec un multi, bof...).
A vous lire
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Je ne pouvais pas savoir... alors on va pouvoir discuter entre techniciens, votre dépanneur pourrait aussi se joindre à nous.
Ah bon? On peut pas prendre des mesures au multimètre sur la carte pour voir si du jus arrive à la bobine ?
Je suis pas frigoriste, je suis technicien de maintenance industriel, et en général pour faire un diagnostic je prends des points de mesures ou des contrôles avant de remplacer une pièce...

Citation :S'agissant d'une vanne "pas à pas", si vous n'entendez pas sa POM alors que sa bobine est neuve (et correctement placée), soit le rotor est grippé soit la commande a dégagé.
Par contre c'est vrai que lorsqu'on allume la clim, on entend pas le détendeur (tactactac....)
Donc deux diag possibles :
1) brancher une vanne fantôme et l'écouter
2) oscillo et vérification des commandes de chacune des bobines (avec un multi, bof...).
A vous lire

14 août 2020 à 21:54
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Bonjour.
Ce n'est pas un détenteur pas à pas mais un détendeur à impulsions.
La différence avec les pas à pas c'est que s'il y a coupure électrique ou si la carte ne commande plus le détendeur ceux à impulsions vont rester fermés.
Vu l'état de la bobine, y a rien d'étonnant que le détendeur ne s'ouvre plus.
Même si la carte est bonne, que la bobine est bonne, avec une telle rouille, le corps du détendeur ne réagira pas aux impulsions.
La rouille fait office d'isolant.
Est-ce un 5 ou 6 fils ? Votre groupe est un multi ? Non ?
Comment dans les autres bobines ? Si pas de rouille, inversez les bobines déjà.
Si mono Split, nettoyez soigneusement l'intérieur de la bobine puis faites le test.
Ce n'est pas un détenteur pas à pas mais un détendeur à impulsions.
La différence avec les pas à pas c'est que s'il y a coupure électrique ou si la carte ne commande plus le détendeur ceux à impulsions vont rester fermés.
Vu l'état de la bobine, y a rien d'étonnant que le détendeur ne s'ouvre plus.
Même si la carte est bonne, que la bobine est bonne, avec une telle rouille, le corps du détendeur ne réagira pas aux impulsions.
La rouille fait office d'isolant.
Est-ce un 5 ou 6 fils ? Votre groupe est un multi ? Non ?
Comment dans les autres bobines ? Si pas de rouille, inversez les bobines déjà.
Si mono Split, nettoyez soigneusement l'intérieur de la bobine puis faites le test.
14 août 2020 à 22:38
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re.
Une fois bien nettoyé vous pouvez mesurez le bobinage pour voir s'il est bon ou pas.
Que ce soit un 5 ou un 6 fils il y a 4 bobinages.
Pour un 5 fils un seul commun et toutes les bobines en série.
Pour le 6 fils 2 communs. Donc 2 bobines par commun.
Vous trouverez une valeur de 45 ohms par bobine et 90 ohms en série.
Si le bobinage est OK et le nettoyage OK vous coupez le jus 5 bonnes minutes puis vous demandez à une tierce personne de remettre le jus pendant ce temps là vous écoutez si y a un tacatactac tictictic. Posez aussi la main sur la bobine histoire de ressentir les vibrations à défaut d'entendre le tacatactac.
Si le détendeur se réinitialise mais malgré tout le problème persiste, alors le corps du détendeur est à remplacer.
Si rien ne se passe alors très probablement c'est la carte qui a un problème.
Cordialement.
Une fois bien nettoyé vous pouvez mesurez le bobinage pour voir s'il est bon ou pas.
Que ce soit un 5 ou un 6 fils il y a 4 bobinages.
Pour un 5 fils un seul commun et toutes les bobines en série.
Pour le 6 fils 2 communs. Donc 2 bobines par commun.
Vous trouverez une valeur de 45 ohms par bobine et 90 ohms en série.
Si le bobinage est OK et le nettoyage OK vous coupez le jus 5 bonnes minutes puis vous demandez à une tierce personne de remettre le jus pendant ce temps là vous écoutez si y a un tacatactac tictictic. Posez aussi la main sur la bobine histoire de ressentir les vibrations à défaut d'entendre le tacatactac.
Si le détendeur se réinitialise mais malgré tout le problème persiste, alors le corps du détendeur est à remplacer.
Si rien ne se passe alors très probablement c'est la carte qui a un problème.
Cordialement.
14 août 2020 à 23:09
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Réponse au message initial
nettoyez soigneusement l'intérieur de la bobine puis faites le test.
Citation :
Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur HS.
Après remplacement de celle-ci, toujours le même défaut F3.
14 août 2020 à 23:41
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Re
Merci pour l'info Tam. Le cerveau n'a pas imprimé cette information.
Donc cela se joue entre le corps du détendeur et la carte.
Cordialement.
Merci pour l'info Tam. Le cerveau n'a pas imprimé cette information.
Donc cela se joue entre le corps du détendeur et la carte.
Cordialement.
14 août 2020 à 23:48
Réponse 19 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Pas la peine de couper le jus sur mon UE, tout comme pour le volet de l'UI, une PO du détendeur est faite à chaque démarrage du compresseur à la télécommande. Il en est sans doute de même chez Daikin.
vous coupez le jus 5 bonnes minutes puis vous demandez à une tierce personne de remettre le jus
15 août 2020 à 00:00
Réponse 20 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Citation :Retour au point de départ: quel est l'intérêt financier de changer un corps de détendeur (récupérer le gaz, démonter, couper, braser, tester, vider, recharger, remonter) ou de changer une carte sur un monosplit "jetable" dont la corrosion fait penser à un certain âge.
Si le détendeur se réinitialise mais malgré tout le problème persiste, alors le corps du détendeur est à remplacer.
Si rien ne se passe alors très probablement c'est la carte qui a un problème.

15 août 2020 à 00:17
Réponse 21 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Sans oublier que pour braser un détendeur, les chances de le griller sont importantes, faute d'une pratique suffisante. 

15 août 2020 à 00:25
Réponse 22 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour à tous et merci d'avoir répondu.
La bobine est neuve suite première intervention. On est tous d'accord, c'est soit le détendeur, soit la carte (au pire les deux !). D'ailleurs c'était le diagnostic de Daikin.
Mais vu le prix des pièces il n'y a vraiment pas moyen de faire des tests pour savoir quelle pièce est HS ?
Ma clim est une monosplit, donc pas possibilité d'inverser les bobines. La bobine est une 6 fils.
L'idée de tester sur un détendeur neuf non installé est pas mal. On pourrait voir comment il réagit. Encore faut-il avoir un détendeur sous la main.
Ma clim n'est pas si vieille que ça.
La bobine est neuve suite première intervention. On est tous d'accord, c'est soit le détendeur, soit la carte (au pire les deux !). D'ailleurs c'était le diagnostic de Daikin.
Mais vu le prix des pièces il n'y a vraiment pas moyen de faire des tests pour savoir quelle pièce est HS ?
Ma clim est une monosplit, donc pas possibilité d'inverser les bobines. La bobine est une 6 fils.
L'idée de tester sur un détendeur neuf non installé est pas mal. On pourrait voir comment il réagit. Encore faut-il avoir un détendeur sous la main.
Ma clim n'est pas si vieille que ça.
15 août 2020 à 07:46
Réponse 23 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re.
Mais si je vous ai dit quoi faire.
Coupez le jus 5 bonnes minutes ça fera une réponse à tam aussi.
C'est pour remettre à zéro le compteur des symptômes et la mémoire des défauts actifs à 0. Sans cela y aura plus aucune tentative de redémarrage.
Pendant que quelqu'un fait de la demande, vous mettez votre main sur la bobine (voire la tenir dans la main en mettant dans son creux un tournevis ou quelque chose de métallique).
Lorsque la clim sera sous tension après une poignée de secondes, elle va alimenter le détendeur (ouverture fermeture totale, puis ouverture selon demande).
Soit la bobine vibre mais on entend pas les tactactactac.
Donc carte et bobine = on.
Corps du détendeur = HS.
Soit la bobine ne vibre pas ne bouge pas = la carte n'alimente pas la bobine.
Soit y a aussi bien les vibrations et les tactactac = le bouchon est à chercher ailleurs.
C'est à vous de jouer.
Cordialement.
Mais si je vous ai dit quoi faire.
Coupez le jus 5 bonnes minutes ça fera une réponse à tam aussi.
C'est pour remettre à zéro le compteur des symptômes et la mémoire des défauts actifs à 0. Sans cela y aura plus aucune tentative de redémarrage.
Pendant que quelqu'un fait de la demande, vous mettez votre main sur la bobine (voire la tenir dans la main en mettant dans son creux un tournevis ou quelque chose de métallique).
Lorsque la clim sera sous tension après une poignée de secondes, elle va alimenter le détendeur (ouverture fermeture totale, puis ouverture selon demande).
Soit la bobine vibre mais on entend pas les tactactactac.
Donc carte et bobine = on.
Corps du détendeur = HS.
Soit la bobine ne vibre pas ne bouge pas = la carte n'alimente pas la bobine.
Soit y a aussi bien les vibrations et les tactactac = le bouchon est à chercher ailleurs.
C'est à vous de jouer.
Cordialement.
15 août 2020 à 14:39
Réponse 24 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re,
Tam vous dites (pas la peine de couper le jus sur mon UE, tout comme pour le volet de l'UI, une PO du détendeur est faite à chaque démarrage du compresseur à la télécommande. Il en est sans doute de même chez Daikin).
Mais bien sûr que cela a un intérêt. Ce que vous dites est commun à tous les constructeurs, cette séquence est due au fait que la carte ne sait pas quelle est la position actuelle du détendeur. Cela se fait automatiquement à condition que l'appareil soit opérationnel. Comment voulez-vous qu'une réinitialisation se fasse sur un groupe en défaut ?
Un groupe en défaut c'est un groupe qui est totalement à l'arrêt.
Il ne fera plus aucune tentative de démarrage et encore moins une RAZ du détendeur.
Par conséquent une coupure électrique est nécessaire.
Cordialement.
Tam vous dites (pas la peine de couper le jus sur mon UE, tout comme pour le volet de l'UI, une PO du détendeur est faite à chaque démarrage du compresseur à la télécommande. Il en est sans doute de même chez Daikin).
Mais bien sûr que cela a un intérêt. Ce que vous dites est commun à tous les constructeurs, cette séquence est due au fait que la carte ne sait pas quelle est la position actuelle du détendeur. Cela se fait automatiquement à condition que l'appareil soit opérationnel. Comment voulez-vous qu'une réinitialisation se fasse sur un groupe en défaut ?
Un groupe en défaut c'est un groupe qui est totalement à l'arrêt.
Il ne fera plus aucune tentative de démarrage et encore moins une RAZ du détendeur.
Par conséquent une coupure électrique est nécessaire.
Cordialement.
15 août 2020 à 14:59
Réponse 25 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re
Vous dites : (Retour au point de départ :)
Quel point de départ ? La manipulation déterminera lequel des 2 éléments est défaillant.
C'est précisément le but de l'intéressé. Alors de grâce laissez les intéressés répondre et éventuellement faire ce qu'on leur demande de faire.
(Quel est l'intérêt financier de changer un corps de détendeur (récupérer le gaz, démonter, couper, braser, tester, vider, recharger, remonter) ou de changer une carte sur un monosplit "jetable" dont la corrosion fait penser à un certain âge).
Vous répondrez encore une fois à la place de l'intéressé à travers le prisme de votre propre situation et celle de votre LG.
Arrêtez de vouloir tout ramener à vous et votre LG.
Laissez les intéressés juger d'eux-mêmes de l'intérêt une fois la cause de la panne trouvée.
Je ne comprends pas le but de cette réponse ? Vous voulez qu'on lui dise : bon changez tout ??
Si l'intéressé était dans une démarche où il cherche à savoir qu'il est le plus avantageux entre réparer et remplacer par du neuf, on le conseillerait dans ce sens.
Là n'est pas son but ni sa demande.
Cordialement.
Vous dites : (Retour au point de départ :)
Quel point de départ ? La manipulation déterminera lequel des 2 éléments est défaillant.
C'est précisément le but de l'intéressé. Alors de grâce laissez les intéressés répondre et éventuellement faire ce qu'on leur demande de faire.
(Quel est l'intérêt financier de changer un corps de détendeur (récupérer le gaz, démonter, couper, braser, tester, vider, recharger, remonter) ou de changer une carte sur un monosplit "jetable" dont la corrosion fait penser à un certain âge).
Vous répondrez encore une fois à la place de l'intéressé à travers le prisme de votre propre situation et celle de votre LG.
Arrêtez de vouloir tout ramener à vous et votre LG.
Laissez les intéressés juger d'eux-mêmes de l'intérêt une fois la cause de la panne trouvée.
Je ne comprends pas le but de cette réponse ? Vous voulez qu'on lui dise : bon changez tout ??
Si l'intéressé était dans une démarche où il cherche à savoir qu'il est le plus avantageux entre réparer et remplacer par du neuf, on le conseillerait dans ce sens.
Là n'est pas son but ni sa demande.
Cordialement.
15 août 2020 à 15:15
Réponse 26 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re,
Vous dites : (Sans oublier que pour braser un détendeur, les chances de le griller sont importante, faute d'une pratique suffisante sweat).
Si c'est un professionnel qui fait ça, y a quasiment aucune chance de griller ni de bousiller quoique ce soit.
Si c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à faire ce genre d'intervention et qui ne sait pas qu'il faut prendre des précautions là oui y a des chances qu'il grille le corps du détendeur.
Je ne pense pas que l'intéressé a l'intention de réaliser ces travaux lui-même.
Cordialement.
Vous dites : (Sans oublier que pour braser un détendeur, les chances de le griller sont importante, faute d'une pratique suffisante sweat).
Si c'est un professionnel qui fait ça, y a quasiment aucune chance de griller ni de bousiller quoique ce soit.
Si c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à faire ce genre d'intervention et qui ne sait pas qu'il faut prendre des précautions là oui y a des chances qu'il grille le corps du détendeur.
Je ne pense pas que l'intéressé a l'intention de réaliser ces travaux lui-même.
Cordialement.
15 août 2020 à 15:22
Réponse 27 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Je vais tester avec la vibration de la bobine.
Quand je coupe au tableau et que je remets quelques instants après, le défaut disparaît.
J'ai même eu le cas 2 fois où la clim se coupe avec led clignotante verte, code défaut F3 et au bout de quelques minutes (sans effacement défaut via DJ tableau), la clim s'est relancée toute seule. J'ai trouvé cela curieux.
Je vais essayer à mon retour de vacances. Merci pour vos réponses.
P. S. : S'il s'avère que c'est le corps du détenteur, je préfère faire remplacer cette pièce plutôt que de faire installer une nouvelle clim... niveau budget ce n'est pas la même chose. Le corps du détendeur vaut 80 euros.
Bien entendu il y a la main d'œuvre pour le remplacement mais cela coûtera toujours moins qu'une neuve.
Je vais tester avec la vibration de la bobine.
Quand je coupe au tableau et que je remets quelques instants après, le défaut disparaît.
J'ai même eu le cas 2 fois où la clim se coupe avec led clignotante verte, code défaut F3 et au bout de quelques minutes (sans effacement défaut via DJ tableau), la clim s'est relancée toute seule. J'ai trouvé cela curieux.
Je vais essayer à mon retour de vacances. Merci pour vos réponses.
P. S. : S'il s'avère que c'est le corps du détenteur, je préfère faire remplacer cette pièce plutôt que de faire installer une nouvelle clim... niveau budget ce n'est pas la même chose. Le corps du détendeur vaut 80 euros.
Bien entendu il y a la main d'œuvre pour le remplacement mais cela coûtera toujours moins qu'une neuve.
15 août 2020 à 16:59
Réponse 28 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re.
La climatisation inverter, lorsqu'elle rencontre un dysfonctionnement, dans un premier temps elle va gérer et optimiser de sorte à corriger le dysfonctionnement.
Si elle n'y arrive pas elle laisse faire puis se coupe en défaut X ou Y.
Elle relancera malgré le dysfonctionnement quelques tentatives, si le dysfonctionnement persiste, au bout de X tentative (par exemple 4 fois pour un défaut HP) elle se mettra définitivement en défaut.
A partir de là elle ne prendra plus aucune initiative de redémarrage.
En coupant le jus 5 ou 6 bonnes minutes, on efface la mémoire des codes défauts actifs mais également le compteur des symptômes.
La clim repart pour un nouveau cycle.
La bobine étant neuve, il est facile de savoir si c'est le corps du détendeur ou c'est la carte.
Comme dit plus haut, vous prenez la bobine dans la main puis vous mettez dans le creux de celle-ci un tournevis non isolé de préférence. Si non elle va surchauffer.
Dès lors que la bobine est soumise à la tension elle va vibrer. Si c'est le cas y a plus qu'à dire à votre artisan de vous faire un devis pour le remplacement du corps du détendeur.
Si la bobine ne vibre à aucun moment, et bien vous cherchez une carte de commande en précisant bien qu'il vous faut aussi la résistance de configuration de puissance puis vous la changez vous-même.
Ça évitera la MO pour une manipulation qui ne nécessite pas particulièrement de la technicité.
Dernier cas, la bobine vibre, lorsque vous la mettez sur le corps on entend bien les tactactac-tictictic, signe que le pointeau tape bien contre le point haut/bas dans ce cas le bouchon n'est pas lié au détendeur mais il est ailleurs.
Cordialement.
La climatisation inverter, lorsqu'elle rencontre un dysfonctionnement, dans un premier temps elle va gérer et optimiser de sorte à corriger le dysfonctionnement.
Si elle n'y arrive pas elle laisse faire puis se coupe en défaut X ou Y.
Elle relancera malgré le dysfonctionnement quelques tentatives, si le dysfonctionnement persiste, au bout de X tentative (par exemple 4 fois pour un défaut HP) elle se mettra définitivement en défaut.
A partir de là elle ne prendra plus aucune initiative de redémarrage.
En coupant le jus 5 ou 6 bonnes minutes, on efface la mémoire des codes défauts actifs mais également le compteur des symptômes.
La clim repart pour un nouveau cycle.
La bobine étant neuve, il est facile de savoir si c'est le corps du détendeur ou c'est la carte.
Comme dit plus haut, vous prenez la bobine dans la main puis vous mettez dans le creux de celle-ci un tournevis non isolé de préférence. Si non elle va surchauffer.
Dès lors que la bobine est soumise à la tension elle va vibrer. Si c'est le cas y a plus qu'à dire à votre artisan de vous faire un devis pour le remplacement du corps du détendeur.
Si la bobine ne vibre à aucun moment, et bien vous cherchez une carte de commande en précisant bien qu'il vous faut aussi la résistance de configuration de puissance puis vous la changez vous-même.
Ça évitera la MO pour une manipulation qui ne nécessite pas particulièrement de la technicité.
Dernier cas, la bobine vibre, lorsque vous la mettez sur le corps on entend bien les tactactac-tictictic, signe que le pointeau tape bien contre le point haut/bas dans ce cas le bouchon n'est pas lié au détendeur mais il est ailleurs.
Cordialement.
16 août 2020 à 00:00
Réponse 29 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
Rentré de vacances, j'ai pu donc tester la bobine.
En introduisant un tournevis dans la bobine et en allumant la climatisation, au bout de quelques secondes j'ai constaté que le tournevis collé à la bobine et que la bobine vibrait légèrement.
J'en déduis donc que la carte électronique est bonne.
Je vais donc rappeler un artisan pour remplacer le corps du détendeur.
Merci pour vos réponses.
Rentré de vacances, j'ai pu donc tester la bobine.
En introduisant un tournevis dans la bobine et en allumant la climatisation, au bout de quelques secondes j'ai constaté que le tournevis collé à la bobine et que la bobine vibrait légèrement.
J'en déduis donc que la carte électronique est bonne.
Je vais donc rappeler un artisan pour remplacer le corps du détendeur.
Merci pour vos réponses.
23 août 2020 à 12:33
Réponse 30 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Bonjour .
La carte et la bobine sont écartées de l'équation et du coup c'est bel et bien le corps qui est HS.
Demandez plusieurs devis histoire de voir les tarifs qui se pratiquent par chez vous.
Cordialement.
La carte et la bobine sont écartées de l'équation et du coup c'est bel et bien le corps qui est HS.
Demandez plusieurs devis histoire de voir les tarifs qui se pratiquent par chez vous.
Cordialement.
23 août 2020 à 16:41
Réponse 31 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Invité

Re.
Le tournevis colle à cause justement du champs magnétique que crée la bobine.
Lors des travaux, assurez-vous (si ce n'est pas le cas) que l'intervenant protège bien le corps lors du brassage.
Soit par gel qui stoppe la progression de la chaleur.
Soit par chiffons mouillés au tour du corps.
N. B. : Si le bec du chalumeau est de type souple (recourbable) et que la flamme est légère, il n'y a pas besoin de protection.
Tenez-nous informés des résultats de l'intervention.
Cordialement.
Le tournevis colle à cause justement du champs magnétique que crée la bobine.
Lors des travaux, assurez-vous (si ce n'est pas le cas) que l'intervenant protège bien le corps lors du brassage.
Soit par gel qui stoppe la progression de la chaleur.
Soit par chiffons mouillés au tour du corps.
N. B. : Si le bec du chalumeau est de type souple (recourbable) et que la flamme est légère, il n'y a pas besoin de protection.
Tenez-nous informés des résultats de l'intervention.
Cordialement.
23 août 2020 à 16:47
Réponse 32 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour, 
Avez-vous trouvé un artisan ?
Citation :J'avais raté cette suite, donc retour au point de départ comme prévu.
Rentré de vacances, j'ai pu donc tester la bobine.
En introduisant un tournevis dans la bobine et en allumant la climatisation, au bout de quelques secondes j'ai constaté que le tournevis collé à la bobine et que la bobine vibrait légèrement.
J'en déduis donc que la carte électronique est bonne.
Je vais donc rappeler un artisan pour remplacer le corps du détendeur.
Merci pour vos réponses.

Avez-vous trouvé un artisan ?
16 septembre 2020 à 10:12
Réponse 33 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Bonjour.
J'ai donc fait venir un dépanneur pour le remplacement du détendeur.
Il s'est aperçu que le détendeur était HS à cause d'une mauvaise soudure lors de l'installation de la climatisation.
Il y avait de l'oxydation dans le circuit, où des particules dues à l'oxydation ont bloqué le détendeur.
Du coup j'ai fait remplacer la climatisation.
Cordialement.
J'ai donc fait venir un dépanneur pour le remplacement du détendeur.
Il s'est aperçu que le détendeur était HS à cause d'une mauvaise soudure lors de l'installation de la climatisation.
Il y avait de l'oxydation dans le circuit, où des particules dues à l'oxydation ont bloqué le détendeur.
Du coup j'ai fait remplacer la climatisation.
Cordialement.
02 octobre 2020 à 14:33
Réponse 34 Forum Dépannage Climatisation
Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 octobre 2020 à 16:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code Erreur F3 climatiseur Daikin
- N°6696 : Bonjour. Je viens vers vous suite à un code erreur sur ma clim Daikin. Je possède un groupe intérieur de référence FTXS35D3VMW et un groupe extérieur de référence RXS35F2V1B de 2007. Depuis quelques temps ma clim...
- 2. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 3. Problème climatiseur Daikin affiche un code erreur F3
- N°1308 : Bonjour, J'ai posé un climatiseur Daikin, il a bien marché le premier jour mais maintenant il ne fait que du froid et affiche défaut F3. On me dit que ça vient peut-être des condensats. Que faire ? C'est quoi le code...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. Code défaut F3 climatiseur Daikin
- N°3424 : Bonjour, Je viens de faire installer une clim Daikin FTXB35C, elle a très bien marché en froid pendant 2 semaines environ. Je l'ai arrêtée pendant 15 jours car je m'absentais, et lors de mon retour je l'ai rallumée....
- 6. Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
- N°9623 : Bonjour à tous. Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros...
- 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 9. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 10. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite