Bonjour.

Ma pompe à chaleur Atlantic Alfea extensa 10 affiche le code erreur "370 générateur hydraulique" même après plusieurs redémarrages, d'après le clignotement de la LED c'est un problème de communication UE/UI.
J'ai mesuré les tensions sur l'UE :

Borne 1 et 3 : oscillation 147V en alternatif.
Borne 2 et 3 : oscillation entre 9 V à 10 V en alternatif.

Borne 1 et 3 extrémité du fil rouge : 226 V en alternatif. Pas d'oscillation.
Borne 2 et 3 extrémité du fil rouge : 3.5 à 4.5 V en alternatif.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur 370 générateur hydraulique

18 octobre 2024 à 15:21
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,

Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
18 octobre 2024 à 16:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ben Dom-Aom il a sa lampe en panne...

1/ Quelles sont les références des divers éléments de l'installation? Quel âge a-t-elle?
2/ La LED... Sur l'UI ou sur l'UE?
3/ Comme PL : quelles tensions entre 1 et 2?
4/ Il y a 2 fils rouges... Qu'entendez-vous par "borne 1 et 3 extrémité du fil rouge"
5/ Sur chacune des 5 sections du bornier, y a-t-il à chaque fois court-circuit entre la partie haute et la partie basse?

Une photo de la carte de l'UE serait la bienvenue.
19 octobre 2024 à 08:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

GerardO
Membre inscrit
GerardO
4 messages
Bonjour,
La PAC a 11 ans. Ci-joint les photos pour une description complète de l'UE et de l'UI.
La LED se trouve sur l'UI, sur la carte fixée sur la porte. Voir la photo. La LED passe du vert au rouge, etc.
Les tensions entre 1 et 2 sont de 236V.
Pour la mesure, j'ai débranché le fil rouge de l'emplacement N°3. L'extrémité du fil rouge correspond à l'emplacement débranché. Cela est également valable pour le bornier N°3, où le fil rouge est débranché pour cette mesure.
C'est ce qui avait été demandé à Kechkmi par JIMA pour résoudre le même problème "370" de communication, mais je ne sais pas comment le problème a été résolu.
Oui, sur chaque borne, les 5 sections présentent un court-circuit entre le haut et le bas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ref ueref uiled verte carte intled rouge carte int


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil rouge debranche

19 octobre 2024 à 16:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Merci d'avoir répondu consciencieusement à mes questions. Avec un bémol, je demandais la photo de la carte de l'UE. Il faut savoir que très souvent un problème de comm vient de ce qu'une des U n'a plus d'alimentation basse tension, pour des raisons qui peuvent être variées, qui vont du claquage d'un fusible à un IPM explosé...

Si au moins une LED allumée ou clignotante dans l'UE, l'alim fonctionne, mais dans le cas contraire il faut trouver pourquoi le 12V et le 5V (entre autres) sont à 0. Il y a parfois des points de mesure indiqués sur la carte, voir ce qu'ils donnent au voltmètre.
20 octobre 2024 à 09:54
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

GerardO
Membre inscrit
GerardO
4 messages
Bonjour,
Merci pour votre aide, j'ai vérifié les 2 fusibles sur la carte électronique et ils sont bons.
Veuillez trouver ci-joint les photos des cartes électroniques de l'UE, au-dessus de la carte électronique et de l'alim il y a des condensateurs et derrière une self avec en dessous une autre petite carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pcb gauchealimentationdoublon 22394 condensateurselfcarte derriere

21 octobre 2024 à 21:05
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Alors vos photos sont, dans l'ordre : carte principale, carte filtre passif d'entrée, carte support de condos pour la haute tension (340VDC), l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction, pour mieux lisser la HT) et la carte de puissance qui regroupe l'IPM (pilotage du compresseur en triphasé) et les composants du PFC.

Pour voir si l'alim fonctionne, utilisez le câble qui va vers le ventilo (DC fan), SANS JAMAIS LE DEBRANCHER. Entre noir et rouge vous aurez la HT qui sert d'entrée à l'alim, et entre noir et blanc vous devez trouver 15V DC.

Cela dit, votre carte semble montrer des piqûres de corrosion. A moins que ce ne soit une illusion d'optique (saletés en surface?) Dans cette zone passent des pistes qui vont du microP à l'interface UE/UI (petite carte avec enrobage noir près du fil rouge seul). Nettoyez la zone et faites éventuellement un gros plan.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte erreur 370

22 octobre 2024 à 16:43
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

GerardO
Membre inscrit
GerardO
4 messages
Bonjour.

J'ai nettoyé, il semble effectivement que c'est de la corrosion, voir le zoom.
J'ai mesuré 316V DC et 14.7V DC, sans débrancher le connecteur, en enfonçant la pointe de la broche du multimètre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
corrosion circuit imprimémesure Atlantic Alfea

23 octobre 2024 à 14:28
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Les tensions c'est OK, donc l'alim fonctionne. Par contre, la corrosion a pu couper une ou plusieurs pistes de cuivre, en particulier celle qui voisine celle qui est plus large. Dans sa partie haute on voit 2 sites inquiétants sous l'inscription "02-01". Mesurez aux 2 extrémités de chaque piste suspecte, il faut lire moins de 0.5 ohm, sinon elle est coupée. Attention aux mauvais contacts qui pourraient vous induire en erreur. Si des pistes sont coupées, il va falloir les ponter par un petit fil... Examinez toute la surface de la carte, et sur les 2 faces.
23 octobre 2024 à 18:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 370 PAC Atlantic Alfea Extensa DUO+ 10
    N°8381 : Bonjour chers amis. Dans ma maison neuve au sud de Bordeaux. A été installée une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 10 avec groupe extérieur Fujitsu Atlantic type WOYA060LDC a été installée et mise en service fin 2014. La...
  • 2. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
    N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
  • 3. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 4. PAC Alféa extensa 16 erreur 370 générateur thermo
    N°7307 : Bonjour, Après maintes remises en route et diverses vérifications de connexion sans résultat j'ai essayé de faire appel à un pro pour me dépanner, sans résultat non plus, à moins de 3 semaines et c’est pas sûr !! Bon,...
  • 5. PAC Atlantic Alfea Duo+ 6kW verrouillée en mode rafraichissement
    N°4090 : Bonjour. Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6kW depuis novembre 2015. Ça fonctionne parfaitement en mode chauffage mais le mode rafraichissement est une catastrophe. En effet, l'état de la pompe à...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
    N°8543 : Bonjour à vous. Propriétaire depuis 9 ans d'une pompe à chaleur Atlantic Altea Extensa Duo raccordée sur un plancher chauffant. J'ai des problèmes de chauffage depuis le début de la semaine. Lundi, erreur 370. Après...
  • 8. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
    N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
  • 9. Code erreur 370 PAC Atlantic Excellia Duo
    N°7682 : Bonjour à tous. Je suis un particulier possédant une PAC Atlantic Excellia Duo de 12kW monophasé. Depuis quelques temps elle se met en dérangement en indiquant le message d'erreur 370. J'ai vérifié avec les LEDs de...
  • 10. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite