Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9692
Questions Forum Climatisation : Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
Bonjour.
Je viens de recevoir un thermostat Madoka pour avoir un thermostat modulaire en complément de ma pompe à chaleur Daikin Altherma 3 EHBH08DA6V.
Cependant, j'ai cru comprendre qu'il fallait le brancher sur le bornier X5M, aux emplacements 11 et 12, ce que j'ai fait. Le Madoka s'allume bien, mais j'ai rencontré des problèmes : malgré mes tentatives pour augmenter la température, rien ne se passe. De plus, il n'y a pas tous les contrôles disponibles (pas de programmation horaire, etc...).
En bref, il n'est clairement pas installé correctement :/
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver où je dois brancher ce thermostat.
J'ai essayé différents réglages sur ma PAC, mais rien ne fonctionne. Au début, je l'avais branché sur l'emplacement X2M 30/35, correspondant à mon ancien thermostat non modulaire, mais le Madoka ne s'allumait pas du tout.
Merci de votre aide, car je suis désespéré ^^'
J'ai toujours voulu un Google Nest, mais comme il n'est pas modulant et que ma PAC n'est pas compatible avec l'Open Therm, j'ai choisi un thermostat compatible. Mais là, je suis vraiment découragé.
Je viens de recevoir un thermostat Madoka pour avoir un thermostat modulaire en complément de ma pompe à chaleur Daikin Altherma 3 EHBH08DA6V.
Cependant, j'ai cru comprendre qu'il fallait le brancher sur le bornier X5M, aux emplacements 11 et 12, ce que j'ai fait. Le Madoka s'allume bien, mais j'ai rencontré des problèmes : malgré mes tentatives pour augmenter la température, rien ne se passe. De plus, il n'y a pas tous les contrôles disponibles (pas de programmation horaire, etc...).
En bref, il n'est clairement pas installé correctement :/
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver où je dois brancher ce thermostat.
J'ai essayé différents réglages sur ma PAC, mais rien ne fonctionne. Au début, je l'avais branché sur l'emplacement X2M 30/35, correspondant à mon ancien thermostat non modulaire, mais le Madoka ne s'allumait pas du tout.
Merci de votre aide, car je suis désespéré ^^'
J'ai toujours voulu un Google Nest, mais comme il n'est pas modulant et que ma PAC n'est pas compatible avec l'Open Therm, j'ai choisi un thermostat compatible. Mais là, je suis vraiment découragé.
18 octobre 2024 à 22:43
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
Bonjour.
Je suis incompétent pour vous répondre. Mais je vous suggère de taper "Madoka" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page. Vous trouverez 29 questions dont l'une d'elles pourra peut-être vous éclairer.
Je suis incompétent pour vous répondre. Mais je vous suggère de taper "Madoka" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page. Vous trouverez 29 questions dont l'une d'elles pourra peut-être vous éclairer.
19 octobre 2024 à 08:43
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
Bonjour.
Avez-vous débranché l'ancienne commande ?
Avez-vous débranché l'ancienne commande ?
20 octobre 2024 à 16:26
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
Bonjour.
Si votre pompe à chaleur est régulée selon une loi d'eau l'ajout de votre thermostat ne sert effectivement pas a grand chose.
Pour se faire il est nécessaire de modifier le paramètre (via l'unité ehbh) que vous trouverez dans "zone principale" et ensuite "mode point de consigne" et choisir "TA" (thermostat d'ambiance) plutôt que "LE" (loi d'eau).
Si votre pompe à chaleur est régulée selon une loi d'eau l'ajout de votre thermostat ne sert effectivement pas a grand chose.
Pour se faire il est nécessaire de modifier le paramètre (via l'unité ehbh) que vous trouverez dans "zone principale" et ensuite "mode point de consigne" et choisir "TA" (thermostat d'ambiance) plutôt que "LE" (loi d'eau).
03 décembre 2024 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
- N°7180 : Bonjour. Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3. Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il...
- 2. Câblage thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°8094 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma (sans thermostat installé). Je souhaite installé le thermostat connecté de Netatmo mais je me perds dans le câblage. Pourriez vous m'indiquez svp le bon branchement à...
- 3. Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin
- N°9642 : Bonjour. J'ai installé un thermostat à contact sec dans le salon, sur les borniers A3P des bornes 1a et 2 d'une PAC Daikin Altherma. Cependant, la PAC ne démarre pas, bien que j'entende le relais de la carte coller. Dois-je...
- 4. Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°7434 : Bonjour à tous. J’ai un pompe à chaleur Daikin Altherma (chauffage au sol). L’ ancien câblage avait : Le port 1(heating) sur le H du thermostat Le port 3 (commun? Avec une adaptation électrique ?) sur le C du...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Brancher thermostat Nest E sur PAC Daikin Altherma 3 R W
- N°7448 : Bonjour. J’ai une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R W avec un thermostat Human Comfort Interface BRC1HHDAW. Je souhaiterais remplacer ce thermostat par un thermostat Nest E. Pourriez-vous m’indiquer les bons...
- 7. Thermostat d'ambiance défaillant pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°4323 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin Altherma 11200 pour le chauffage au sol de ma maison. L'installation, réalisée par un professionnel, date de 4 ans. Lorsque j'ai voulu remettre en route la PAC je n'y suis pas parvenu. J'ai...
- 8. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 9. Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?
- N°8700 : Bonjour. J'ai un gainable réversible Daikin avec une télécommande Madoka, et par-dessus un système comme Airzone (du Baillindustrie). Je me pose la question de repartir seulement avec la Madoka en retirant le bail...
- 10. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite