Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2506
Question forum dépannage : Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour.
J'ai un problème avec ma clim Fujitsu AOYA45LCTL et ARYA45LCTU, mon Histoire est la suivante, suite à un orage tout a disjoncté, les appareils n'étaient pas allumés, j'ai eu des dégâts électriques, interphone grillé, carte réseaux pc, et quelques spots à LED grillent, 3 exactement, puis la clim avec une belle erreur 00:01EE avec le voyant vert de la télécommande intérieure qui clignote, j'ai tout de même la possibilité de la mettre en mode ventilation intérieure, ainsi que de varier la vitesse.
J'ai remplacé la carte de régulation par une neuve sur l'unité extérieure et toujours pareil.
Les cartes de l'unité intérieure ont été remplacées (carte puissance et de régulation) aussi toujours pareil.
La machine est de 2012.
Quelqu'un peut m’aider.
Un grand merci.
J'ai un problème avec ma clim Fujitsu AOYA45LCTL et ARYA45LCTU, mon Histoire est la suivante, suite à un orage tout a disjoncté, les appareils n'étaient pas allumés, j'ai eu des dégâts électriques, interphone grillé, carte réseaux pc, et quelques spots à LED grillent, 3 exactement, puis la clim avec une belle erreur 00:01EE avec le voyant vert de la télécommande intérieure qui clignote, j'ai tout de même la possibilité de la mettre en mode ventilation intérieure, ainsi que de varier la vitesse.
J'ai remplacé la carte de régulation par une neuve sur l'unité extérieure et toujours pareil.
Les cartes de l'unité intérieure ont été remplacées (carte puissance et de régulation) aussi toujours pareil.
La machine est de 2012.
Quelqu'un peut m’aider.
Un grand merci.

07 novembre 2014 à 16:10
Conseil 1 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour.
La carte inverter a-t-elle été changée ?
La carte inverter a-t-elle été changée ?
08 novembre 2014 à 10:04
Conseil 2 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Si la carte inverter s'agit bien de la carte de régulation oui elle a été remplacée.
Je commande cette carte, ci-joint en photo car elle a grillé par ma faute hier soir lors d'une mauvaise manipulation en oubliant de brancher un connecteur 2 fils rouge et noir qui va sur la carte de régulation... étincelle et fumée de cette carte...
Je commande cette carte, ci-joint en photo car elle a grillé par ma faute hier soir lors d'une mauvaise manipulation en oubliant de brancher un connecteur 2 fils rouge et noir qui va sur la carte de régulation... étincelle et fumée de cette carte...
08 novembre 2014 à 12:58
Conseil 3 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Romana.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Romana.
08 novembre 2014 à 13:40
Conseil 5 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonsoir.
Je ne sais pas ce que c'est, mais sûrement pas une carte électronique !
Donc si tout a été changé au niveau des cartes UI et UE, il ne reste plus que les moteurs : compresseur, ventilateur, condenseur UE, et le moteur ventilateur de l'UI.
Je ne sais pas ce que c'est, mais sûrement pas une carte électronique !

Donc si tout a été changé au niveau des cartes UI et UE, il ne reste plus que les moteurs : compresseur, ventilateur, condenseur UE, et le moteur ventilateur de l'UI.
08 novembre 2014 à 18:40
Conseil 6 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Re. Ah oui il y a aussi la V4V d'inversion de cycle.
08 novembre 2014 à 18:41
Conseil 7 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Merci pour vos réponses, pour info la carte sur la photo est la platine transistor, j'attends de la recevoir pour la monter (elle se monte avec de la pâte thermique) par précaution j'ai également commandé le posistor qui est chaud au toucher.
Pour ce qui est des éléments genre compresseur, ventilateurs, etc. je les ai débranchés 1 par 1 et toujours le même code erreur...
Pour ce qui est des éléments genre compresseur, ventilateurs, etc. je les ai débranchés 1 par 1 et toujours le même code erreur...
08 novembre 2014 à 20:20
Conseil 8 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour.
Si le posistor chauffe (c'est rudement bien dit, en général on dit CTP...), c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, sur la haute tension DC. Causes possibles : pont redresseur, IGBT, IPM, gros condos, alim à découpage...)
Cordialement, Dom.
Si le posistor chauffe (c'est rudement bien dit, en général on dit CTP...), c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, sur la haute tension DC. Causes possibles : pont redresseur, IGBT, IPM, gros condos, alim à découpage...)
Cordialement, Dom.
09 novembre 2014 à 10:32
Conseil 9 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonsoir.
Donc j'ai une mauvaise nouvelle toujours le même code erreur avec la nouvelle platine et le posistor neuf, donc ce n'est pas ça le souci, je sais plus quoi regarder, rien ne démarre sur l'unité extérieure.
Une idée.
Donc j'ai une mauvaise nouvelle toujours le même code erreur avec la nouvelle platine et le posistor neuf, donc ce n'est pas ça le souci, je sais plus quoi regarder, rien ne démarre sur l'unité extérieure.
Une idée.
12 novembre 2014 à 21:34
Conseil 10 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour.
Déjà il faut savoir qu'une panne suite à un orage peut affecter plein d'endroits de votre clim. Quand la foudre tombe près de chez vous et que votre terre personnelle monte à 5000V brusquement, il n'y a pas grand chose qui résiste!... Si la foudre tombe plus loin et que c'est plutôt le secteur qui monte à 1000V, les alims dégagent en général, voire d'autres circuits derrière.
J'imagine que votre posistor tout neuf chauffe comme l'ancien. Je persiste : cherchez le court-circuit. Si vous ne savez pas où se trouvent le pont, l'IGBT, l'IPM, etc, postez une photo globale de l'électronique de l'UE et une recto-verso de chaque carte.
Mais attention, une fois le composant en court-circuit identifié et remplacé, il n'y a aucune garantie pour que la clim reparte.
Cordialement, Dom.
Déjà il faut savoir qu'une panne suite à un orage peut affecter plein d'endroits de votre clim. Quand la foudre tombe près de chez vous et que votre terre personnelle monte à 5000V brusquement, il n'y a pas grand chose qui résiste!... Si la foudre tombe plus loin et que c'est plutôt le secteur qui monte à 1000V, les alims dégagent en général, voire d'autres circuits derrière.
J'imagine que votre posistor tout neuf chauffe comme l'ancien. Je persiste : cherchez le court-circuit. Si vous ne savez pas où se trouvent le pont, l'IGBT, l'IPM, etc, postez une photo globale de l'électronique de l'UE et une recto-verso de chaque carte.
Mais attention, une fois le composant en court-circuit identifié et remplacé, il n'y a aucune garantie pour que la clim reparte.
Cordialement, Dom.
13 novembre 2014 à 01:03
Conseil 11 forum dépannage clim
Invité

Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Invité

Tout à fait il s'agit de mon cas la platine transistor remplacée, le posistor ne chauffe plus, la platine de régulation se rallume.
Mais la Clim ne démarre pas... ?
Mais la Clim ne démarre pas... ?
13 novembre 2014 à 07:27
Conseil 12 forum dépannage clim
Invité

Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Invité

Bonjour.
J'ai eu le même problème que vous.
On m'a changé 5 cartes et en définitive il s'agissait du moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
J'ai remis moi-même en place toutes les cartes qu'avait changé le dépanneur et la PAC marche.
J'ai eu le même problème que vous.
On m'a changé 5 cartes et en définitive il s'agissait du moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
J'ai remis moi-même en place toutes les cartes qu'avait changé le dépanneur et la PAC marche.
08 janvier 2015 à 17:12
Conseil 13 forum dépannage clim
Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
Bonjour.
Avez-vous solutionné votre problème ?
J'ai un code erreur similaire mon unité intérieure fonctionne mais pas l'unité extérieure avec le code erreur 00:01 EE.
Le technicien agréé à remplacer la platine principale (carte inverter), puis le filtre actif, puis finalement le moteur.
Cela ne fonctionne toujours pas malgré l'aide du SAV Atlantic.
Je suis donc à la recherche de toute piste.
Le problème de base vient d'un fil de sonde qui a fait faux contact sur un tuyau cuivre à plusieurs reprise le temps d'identifier la panne (fuite de courant, différentiel qui sautait).
Fil réparé. Puis panne sans fin...
Merci
Avez-vous solutionné votre problème ?
J'ai un code erreur similaire mon unité intérieure fonctionne mais pas l'unité extérieure avec le code erreur 00:01 EE.
Le technicien agréé à remplacer la platine principale (carte inverter), puis le filtre actif, puis finalement le moteur.
Cela ne fonctionne toujours pas malgré l'aide du SAV Atlantic.

Je suis donc à la recherche de toute piste.
Le problème de base vient d'un fil de sonde qui a fait faux contact sur un tuyau cuivre à plusieurs reprise le temps d'identifier la panne (fuite de courant, différentiel qui sautait).
Fil réparé. Puis panne sans fin...
Merci
16 octobre 2023 à 09:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 2. Erreur 00:01 EE gainable Atlantic Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°9006 : Bonjour. Cela fait 3 mois que mon gainable (de 2009) ne veut plus fonctionner. Nous avons utilisé 1 seule fois la clim cet été. Un tout petit fil (du "High Pressure Switch") avait fait faux contact contre un tuyau en cuivre...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. 00.01 EE clim gainable Hiyasu Fujitsu
- N°9056 : Bonjour à tous.:biggrin: J'ai pris le temps de parcourir votre forum en tapant dans la barre de recherche mon code erreur, et malgré de nombreuse lectures, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Il s'agit d'une clim...
- 6. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 7. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 8. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
- N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
- 9. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
- N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
- 10. Code erreur EE 01 clim réversible ARYA 45LAT Atlantic Fujitsu
- N°9051 : Bonjour. Je cherche des informations pour résoudre une panne sur une climatisation réversible ARYA 45LAT Atlantic Fujitsu. J'ai un code erreur EE 01 qui s'affiche sur mon boitier de télécommande et la led verte clignote on,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite