Pompe à chaleur Daikin multisplits clignotent dès que je mets le chauffage
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
2271
Question forum climatisation : Pompe à chaleur Daikin multisplits clignotent dès que je mets le chauffage
Bonjour.
Problème pompe à chaleur référence 5MXS90F Daikin tous les multisplits dès que je mets le chauffage en route tout fonctionne bien puis 15 minutes après les multisplits clignotent et se referment pas de chauffage et le moteur ventilateur extérieur s'arrête.
En plus il est tout neuf il a été changé au mois de septembre car il était bruyant.
Merci pour votre aide et de me répondre svp.
Problème pompe à chaleur référence 5MXS90F Daikin tous les multisplits dès que je mets le chauffage en route tout fonctionne bien puis 15 minutes après les multisplits clignotent et se referment pas de chauffage et le moteur ventilateur extérieur s'arrête.
En plus il est tout neuf il a été changé au mois de septembre car il était bruyant.
Merci pour votre aide et de me répondre svp.
07 janvier 2014 à 14:44
Dépannage pompe à chaleur 1
Pompe à chaleur Daikin multisplits clignotent dès que je mets le chauffage
Bonjour.
Les UI sont-elles toutes bien en un seul mode comme chauffage par ex.
Sinon il y a un défaut, aller sur une UI avec sa commande à distance.
Appuyer longuement sur "CANCEL" en direction de l'UI, un bip se fait entendre "00" apparait, puis appuyer successivement sur "CANCEL" jusque entendre un bip long, un code s'affiche sur la commande, essayer plusieurs fois afin d’être certain du code défaut.
Nous le communiquer, ceci devrait nous permettre d'avancer sur l'origine de la panne.
Les UI sont-elles toutes bien en un seul mode comme chauffage par ex.
Sinon il y a un défaut, aller sur une UI avec sa commande à distance.
Appuyer longuement sur "CANCEL" en direction de l'UI, un bip se fait entendre "00" apparait, puis appuyer successivement sur "CANCEL" jusque entendre un bip long, un code s'affiche sur la commande, essayer plusieurs fois afin d’être certain du code défaut.
Nous le communiquer, ceci devrait nous permettre d'avancer sur l'origine de la panne.

08 janvier 2014 à 15:42
Dépannage pompe à chaleur 2
Pompe à chaleur Daikin multisplits clignotent dès que je mets le chauffage
Bonjour.
Je reviens sur mon problème le technicien est passé pour trouver la panne.
Selon le défaut de Daikin le moteur condensateur est HS il y a le voyant vert qui clignote et les led 1-2-3 et 4 allumées et la led 5 éteinte et cela veut dire fan motor fault, le détail sur la fiche de dépannage.
Pour lui il faut remplacer la pièce c'est bien le compresseur.
Merci d'avance pour votre réponse.
Je reviens sur mon problème le technicien est passé pour trouver la panne.
Selon le défaut de Daikin le moteur condensateur est HS il y a le voyant vert qui clignote et les led 1-2-3 et 4 allumées et la led 5 éteinte et cela veut dire fan motor fault, le détail sur la fiche de dépannage.
Pour lui il faut remplacer la pièce c'est bien le compresseur.
Merci d'avance pour votre réponse.
21 janvier 2014 à 14:12
Dépannage pompe à chaleur 3
Pompe à chaleur Daikin multisplits clignotent dès que je mets le chauffage
Bonjour pâtisserie et bonne journée à tous.
Fan moteur, n'indique pas une panne sur le compresseur, mais une panne sur le ventilateur.
Vous dites que le moteur ventilateur a déjà été remplacé, vu que le problème revient, le technicien a-t-il vérifié que ce n'est pas la carte d'alimentation du ventilateur qui dysfonctionne ?
Il me semble que le ventilateur sur cette série est un inverter et non pas un tout ou rien.
Débrancher la fiche d'alimentation, remettre le courant, faire de la demande puis nous dire quelle led est allumée suite à ce test.
Perso je me pencherais sérieusement sur la carte.
Cordialement.
Adelclimatisation
Fan moteur, n'indique pas une panne sur le compresseur, mais une panne sur le ventilateur.

Vous dites que le moteur ventilateur a déjà été remplacé, vu que le problème revient, le technicien a-t-il vérifié que ce n'est pas la carte d'alimentation du ventilateur qui dysfonctionne ?
Il me semble que le ventilateur sur cette série est un inverter et non pas un tout ou rien.
Débrancher la fiche d'alimentation, remettre le courant, faire de la demande puis nous dire quelle led est allumée suite à ce test.
Perso je me pencherais sérieusement sur la carte.
Cordialement.
Adelclimatisation
22 janvier 2014 à 06:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 9. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
- N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
- 10. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite