Bonjour,

Je rénove une maison notamment une salle de bain (13m3) qui comporte une fenêtre et un WC (3.6m3) sans fenêtre.
Je souhaite utiliser pour la sdb un extracteur hygrométrique (95m3/h) et les WC par détecteur de présence et minuterie (95m3/H également) (série silent 100 CHZ et 100CDZ).
Les bouches d’extraction qui vont dans les combles à travers une dalle béton de 25cm d’épaisseur sont coniques et font 120 à la base et 80 de diamètre au débouché dans les combles.
Je pense relier dans les combles les 2 extractions par un Té pour évacuation par le toit.
Est-ce compatible d’avoir des extracteurs en diamètre 100 avec des sorties en diamètre 80 ?
Merci.
15 septembre 2018 à 19:41
Réponse 1 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, vous voulez mettre une gaine de 80 et un extracteur de 100 ?
Pour cela il faut mettre des réductions, sur l'extracteur un manchon F/F puis une réduction 100 mâle pour l'enfiler dans le manchon 100 F/F / 80 Femelle pour la gaine qui rejoindra un Té en 80/80/80 pour l'autre gaine en 80, de toutes les façons si on additionne les 2 gaines cela fait 80+80 = 160, donc comme ça fait une sur-dimension il ne devrait pas y avoir trop de bruit.
Vous pouvez éventuellement aller sur le site de FRANCE AIR, vous y trouverez votre bonheur en gaine et raccords, coudes etc.
Si vous utilisez des gaines rigides, des vis auto perceuse, et de la bande alu seront nécessaires, et peut-être de la pâte d’étanchéité mais cette dernière n'est pas forcement obligatoire.
16 septembre 2018 à 09:37
Réponse 2 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
1: Pourquoi opter pour deux extracteurs ?
2: Vos débits sont trop puissants.
Par ailleurs vous ne nous donnez pas la configuration de votre logement ! Studio, T1, T2, T3, maison individuelle etc. ?
En effet, le débit total d'une VMC est déterminé en fonction du nombre de pièces, et, il doit assurer un taux de renouvellement de 3x le volume.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 08:58
Réponse 3 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

TGI
Membre inscrit
TGI
45 messages
Bonjour,
Merci d’avoir répondu.
Je vais avoir 2 extracteurs pour avoir 2 fonctions différentes.
Pour comprendre, je rénove une maison individuelle de 1970 de 100m² sans étage (combles non aménagés et sur sous-sol) que j’ai achetée sans VMC en état de marche. Je vis depuis 10 ans dedans en aérant tous les jours et sans aucune condensation parasite quelque part.
Toutefois, dans les WC borgnes il reste parfois quelques odeurs pas forcement agréables et quand certains invités viennent prendre une douche chaude longtemps, ce n’est pas le top (miroir couvert de buée) et je n’ai pas envie de remettre une évacuation type VMC qui fonctionne tout le temps.
Aussi dans les WC je vais mettre un aérateur qui ne fonctionnera que quelques minutes après détection de présence (à déterminer par essais mais je pense environ 10 min).
Dans la salle de bain un aérateur qui se mettra en route suivant l’hygrométrie (je pense dans les 60%).
Je sais que les adeptes des normes ne vont pas approuver mais quand on aère correctement ce n’est pas un souci.
Ma question au départ est plus de savoir si avec un aérateur prévu pour une évacuation par une gaine de 100 mais avec un rétrécissement à 80 sur 1.5m va générer du bruit ou autre inconvénient.
Dans un cas les travaux sont simples, dans l’autre il faut que je carotte un diamètre de 100 sur 25cm de béton un. Si je peux éviter….
Donc dans la mesure où je veux évacuer au plus vite et pendant peu de temps, les débits ne me paraissent pas si puissants.
En pièce jointe le schéma de principe.
Bien cordialement.
schema principe extracteurs.pdf
22 septembre 2018 à 17:24
Réponse 4 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Votre Te doit être un Y pour que votre installation fonctionne.
Cordialement, JIMA
23 septembre 2018 à 14:04
Réponse 5 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Pour les conduites aéroliques, cela ne pose pas de problème à mettre un manchon 80/100 afin d'adapter le moteur aux conduits existants.
En revanche en sortie d'extracteur vous devez respecter le diamètre car cela engendrera du bruit surtout avec votre configuration.
Est-ce une obligation d'avoir deux extracteurs ?
Avez-vous pensé à un moteur bi-vitesses ?
Cordialement.
24 septembre 2018 à 10:26
Réponse 6 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

TGI
Membre inscrit
TGI
45 messages
Bonjour,
Dans la mesure où je veux 2 fonctions différentes, 1 extraction par hygrométrie dans sdb et 1 extraction suite à présence personne dans WC et sur les 2 cas un fonctionnement non continu, il faut, enfin il me semble car je ne suis pas malgré tout spécialiste non plus, 2 extracteurs différents. Non ?
Le moteur bi-vitesses, je vais le mettre dans la cuisine (arrêt, marche lente, marche rapide).
Cordialement.
24 septembre 2018 à 12:42
Réponse 7 du forum climatisation

Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Le fonctionnement que vous souhaitez peut être obtenu avec un seul moteur, mais, avec un asservissement via des relais.
Si vos moteurs sont encore neufs et que l'emballage est encore bon, essayez de les changer contre des moteurs intégrés aux bouches d'aération.
Ils sont auto et/ou manuellement réglables en hygrométrie mais également temporisation réglable selon vos envies / besoins.
En fonction de vos moyens, ils peuvent être dotés d'une détection de personnes.
Si l'échange est impossible, faites-les comme vous aviez l'intention de faire, mais respectez les diamètres en sortie.
Les clapets doivent être placés de sorte à ce qu'ils retombent mécaniquement.
Il faut prévoir leur démontage de temps à autre pour enlever les saletés qui se déposent ici et là.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 2. Branchement tuyau évacuation clim monobloc
    N°25 : Bonjour. Je viens d'acheter une climatisation monobloc et je ne veux pas percer mon mur pour le tuyau d'évacuation. Mon installation sera sous les combles ; puis-je diriger ce tuyau vers la partie vide des combles (partie fermée...
  • 3. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 4. Raccord d'évacuation condensat D42
    N°6654 : Bonjour chers internautes. Petite question concernant les évacuations de condensat sur les groupes extérieurs. J'ai un modèle de groupe Fujitsu AOYG18KBTB et malheureusement je n'ai pas eu l'accessoire d'évacuation fourni...
  • 5. Rallonger tuyau d'évacuation climatiseur mobile
    N°8 : Bonjour, Peut-on rallonger le tuyau d'évacuation sur un climatiseur mobile ? Merci.
  • 6. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
    N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
  • 7. Installation correcte évacuation condensats
    N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
  • 8. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
    N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
  • 9. Evacuation climatisation LG neo plasma
    N°2873 : Bonjour, J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits. J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats,...
  • 10. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
    N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
>>> Résultats suivants pour : Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite