Bonjour,
J'ai acheté une clim Fujitsu ASYG 12 LLCC avec un kit chargé à vide (les tuyaux).
Après plusieurs appels, AMI FRIGO refusent d'intervenir, cela fait 3 mois maintenant.
Il me semble qu'il doit manquer de R410a dans le groupe extérieur.
Je possède tout le matériel ; pompe à vide, manifold, gaz R410a, vacuomètre, tuyaux et accessoires.
Je vais tout reprendre à zéro.
Alors pouvez-vous m'aider à faire deux choses : faire le vide dans mes tuyaux et compléter en R410 dans mon groupe 0,850 grammes.
1°) Faire le vide sur mes deux tuyaux BP et HP installés en extérieur d'une longueur de 6 mètres, à quelle pression dois-je descendre pour faire le vide efficace.
2°) Ensuite, compléter en gaz mon groupe. Je me pose la question, soit je complète, soit je récupère et je remets 850grs de R410a, que me proposez-vous ?
Merci de votre aide.
Bonne année à tous.
Roby06
J'ai acheté une clim Fujitsu ASYG 12 LLCC avec un kit chargé à vide (les tuyaux).
Après plusieurs appels, AMI FRIGO refusent d'intervenir, cela fait 3 mois maintenant.
Il me semble qu'il doit manquer de R410a dans le groupe extérieur.
Je possède tout le matériel ; pompe à vide, manifold, gaz R410a, vacuomètre, tuyaux et accessoires.
Je vais tout reprendre à zéro.
Alors pouvez-vous m'aider à faire deux choses : faire le vide dans mes tuyaux et compléter en R410 dans mon groupe 0,850 grammes.
1°) Faire le vide sur mes deux tuyaux BP et HP installés en extérieur d'une longueur de 6 mètres, à quelle pression dois-je descendre pour faire le vide efficace.
2°) Ensuite, compléter en gaz mon groupe. Je me pose la question, soit je complète, soit je récupère et je remets 850grs de R410a, que me proposez-vous ?
Merci de votre aide.
Bonne année à tous.
Roby06
01 janvier 2018 à 18:23
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonsoir,
A priori vous n'avez aucune qualification et aucune compétence dans ce domaine.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori vous n'avez aucune qualification et aucune compétence dans ce domaine.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2018 à 21:20
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonjour.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
Vous n'avez absolument pas le droit de manipuler un fluide sur un circuit frigo il faut détenir une attestation d'aptitude pour cela.
Est-ce que vous travaillez sur le gaz de ville ? non, je suppose et bien c'est pareil.
02 janvier 2018 à 10:50
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonjour,
Je suis extrêmement surpris de vos réactions pour le moins négatives.
En effet, une solidarité contre nous les internautes.
Si aujourd'hui bon nombre d'entre nous souhaitent faire leur installation seul, c'est parce-que vous êtes responsable en partie du fait du verrouillage systématique d'informations.
Je ne vous félicite pas messieurs les égoïstes.
Je souhaite que personne ne vous aide quand vous serez dans le besoin.
En conséquence, vous pourrez vous défouler à votre guise sur mes propos, puisque le dialogue avec vous est exclu.
Nous ne faisons, décidément pas partie du même monde.
Je suis extrêmement surpris de vos réactions pour le moins négatives.
En effet, une solidarité contre nous les internautes.
Si aujourd'hui bon nombre d'entre nous souhaitent faire leur installation seul, c'est parce-que vous êtes responsable en partie du fait du verrouillage systématique d'informations.
Je ne vous félicite pas messieurs les égoïstes.
Je souhaite que personne ne vous aide quand vous serez dans le besoin.
En conséquence, vous pourrez vous défouler à votre guise sur mes propos, puisque le dialogue avec vous est exclu.
Nous ne faisons, décidément pas partie du même monde.
02 janvier 2018 à 16:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonjour.
"Dura lex, sed lex."
La loi est dure, mais c'est la loi.
Bonne année à tous.
"Dura lex, sed lex."
La loi est dure, mais c'est la loi.
Bonne année à tous.
02 janvier 2018 à 16:40
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Invité

Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Invité

Bonjour,
La loi est dure, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous aussi vous en prendre plein la tête, avec les nouveaux CT automobile.
Là vous serez bien obligés de déverrouiller le porte monnaie électronique oblige.
Salutations.
La loi est dure, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous aussi vous en prendre plein la tête, avec les nouveaux CT automobile.
Là vous serez bien obligés de déverrouiller le porte monnaie électronique oblige.
Salutations.
02 janvier 2018 à 17:44
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Invité

Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Invité

Bonjour Roby06.
Tapez sur Internet "Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes" et vous trouverez un livre qui vous donne les opérations à faire pour la mise en service de votre installation.
Cordialement.
Tapez sur Internet "Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes" et vous trouverez un livre qui vous donne les opérations à faire pour la mise en service de votre installation.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 18:42
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonjour.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Ben oui, mais désolé c'est comme ça, il y a 25 ans EDF a instauré un système pour interdire n’importe qui et faire n'importe quoi afin que n'importe qui fasse n'importe quoi, donc, des sociétés seules sont habilitées à travailler sur le gaz de ville sachant tout de même que certain gaz et il y en a de plus en plus, sont : EXPLOSIFS et si votre intelligence est à peu près au niveau de la notre comme technicien qui essayons de promouvoir notre métier et d'avancer dans le bon sens, je pense que vous allez comprendre.
Et non seulement c'est une loi mais ce sont des directives européennes que même pour nous, sommes obligés de suivre et croyez moi elles sont très très contraignantes et coûtent très chères.
Et ce n'est pas fini vu que les prix des gaz frigorigènes vont à peu près doubler en 2018.
Bonjour les magouilles.
Car il faut dire aussi que même en informatique on nous cible bien pour payer un maximum.
Messieurs les égoïstes vous souhaitent une bonne et heureuse année.
02 janvier 2018 à 19:24
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Invité

Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Invité

Bonsoir,
Normalement votre appareil est pré-chargé en fluide frigorigène qui est stocké dans la bouteille liquide dans l'unité extérieure.
Vous parlez d'un kit prêt à poser avec des liaisons sous vide. Ce sont certainement des raccords operculables, confirmez-vous ?
Si c'est bien cela, vous n'avez qu'à visser ces raccords sur l'unité intérieure et extérieure en prenant garde d'utiliser deux clés pour ne pas vriller les tubes ou casser les vannes, puis ouvrir les vannes de service de l'unité extérieure pour libérer le fluide frigorigène dans le circuit.
Le remplissage d'un circuit frigorifique en fluide est dangereux, nécessite une habilitation (cela s'applique partout dans l'union européenne et des systèmes équivalents existent dans le monde car on ne fait pas n'importe quoi avec ces fluides).
Si vous avez vraiment besoin d'introduire du fluide neuf dans votre installation, je vous conseille le compromis suivant : Vous posez l'appareil vous-même, c'est-à-dire que vous faites les différents perçages, les connexions électriques, les raccordements frigorifiques etc. puis vous appelez une société qui n'aura plus qu'à venir, mettre sous vide et charger votre installation.
En bonus vous aurez même la garantie de la machine !
Cordialement.
Normalement votre appareil est pré-chargé en fluide frigorigène qui est stocké dans la bouteille liquide dans l'unité extérieure.
Vous parlez d'un kit prêt à poser avec des liaisons sous vide. Ce sont certainement des raccords operculables, confirmez-vous ?
Si c'est bien cela, vous n'avez qu'à visser ces raccords sur l'unité intérieure et extérieure en prenant garde d'utiliser deux clés pour ne pas vriller les tubes ou casser les vannes, puis ouvrir les vannes de service de l'unité extérieure pour libérer le fluide frigorigène dans le circuit.
Le remplissage d'un circuit frigorifique en fluide est dangereux, nécessite une habilitation (cela s'applique partout dans l'union européenne et des systèmes équivalents existent dans le monde car on ne fait pas n'importe quoi avec ces fluides).
Si vous avez vraiment besoin d'introduire du fluide neuf dans votre installation, je vous conseille le compromis suivant : Vous posez l'appareil vous-même, c'est-à-dire que vous faites les différents perçages, les connexions électriques, les raccordements frigorifiques etc. puis vous appelez une société qui n'aura plus qu'à venir, mettre sous vide et charger votre installation.
En bonus vous aurez même la garantie de la machine !
Cordialement.
02 janvier 2018 à 20:52
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
Bonsoir,
Merci pour ceux qui ont été courtois et gentils dans leurs propos, pour les autres faites du Yoga.
Je me retire.
Merci pour ceux qui ont été courtois et gentils dans leurs propos, pour les autres faites du Yoga.
Je me retire.
02 janvier 2018 à 22:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 2. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 3. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 4. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
- 5. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite