Bonjour. J'ai un système gainable Daikin depuis 8 ans, tout marche très bien mais j'ai maintenant une panne intermittente avec affichage de l'erreur e4 pour l'unité extérieure. La panne cesse si j'arrête la clim et que je la redémarre. Il a d'abord été diagnostiqué un manque de gaz, mais la panne persiste et personne ne semble savoir d'où elle peut provenir. L'un d'entre vous aurait-il une idée ? Merci d'avance.
27 juin 2008 à 02:31
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

Probablement un manque de charge et un manque d'huile au niveau du compresseur s'il y a une fuite dans les raccords. Veiller à vérifier la pression à l'aspiration.
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

Défaut E4 = Défaut BP (Basse Pression). Donc soit manque de charge, soit pressostat BP hors service et dans ce dernier cas, le défaut apparaitrait dès la remise sous tension avant même que le compresseur ne démarre.
Donc j'opte aussi pour un manque de charge.
Mettre l'installation sous pression d'azote à 30 bars pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et enfin recharge à la balance (par un professionnel).
Cordialement.
Donc j'opte aussi pour un manque de charge.
Mettre l'installation sous pression d'azote à 30 bars pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et enfin recharge à la balance (par un professionnel).
Cordialement.
19 mars 2009 à 04:08
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

Un bouchon sur la ligne liquide, soit évaporateur encrassé, voir filtre aussi + un manque de charge.
06 mai 2009 à 20:48
Conseils 4 climatisation Maison
Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
OK avec la réponse 2.
13 septembre 2009 à 20:27
Conseils 5 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

J'ai eu le même problème chez moi après une coupure de courant clim en marche et c'est la vanne quatre voies qui se bloquent entre deux positions, donc le compresseur ne comprime rien et elle détecte un défaut E4. Après avoir mis les manos, récupérer la charge exacte, donc pas de fuites, j'ai rechargé et c'est réparti, mais c'est déjà revenu, le diagnostic Daikin aide, mais ça ne fait pas tout, il oriente juste mais défaut basse pression n'est pas forcément un manque de gaz.
20 septembre 2012 à 13:15
Conseils 6 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

Bonjour, les filtres sont les premiers éléments à contrôler avant de parler d'une fuite.
Bon courage.
Bon courage.
29 septembre 2012 à 13:36
Conseils 7 climatisation Maison
Invité

Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
Invité

Bonjour.
Simple info vous avez réussi à résoudre le défaut E4 ? et comment ?
Merci pour vos renseignements.
Simple info vous avez réussi à résoudre le défaut E4 ? et comment ?
Merci pour vos renseignements.
25 janvier 2018 à 20:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 5. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 8. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°9448 : Bonjour à toutes et tous. Je possède une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU. Depuis quelques jours elle ne fonctionne plus et m'affiche un code erreur que je ne retrouve pas dans la liste des codes sur le manuel ni sur internet (ou...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite