Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 033 questions dans le forum climatisation


2528

Problème ventilation climatiseur : Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

veronico
Membre inscrit
veronico
5 messages
Bonjour,

J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin.
Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation.
Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle j'ai un code E3.
L'air est aspiré à l'entrée de la maison chauffé dans une grosse boite pour ensuite être diffusé dans toute la maison avec des grosses gaines. Ce qui ne fonctionne plus c'est cette aspiration. Disons qu'elle est très légère.
Le dispositif extérieur tourne.
Je vous remercie pour votre réponse.

Véro et Nico.
16 novembre 2014 à 16:17
Conseils 1 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

veronico
Membre inscrit
veronico
5 messages
Plus d'info par rapport au code erreur sur le site de docteur Daikin :
E3

Error Details
Condensing Unit
Malfunction
Actuation of high pressure switch (HPS)
Causes
HP Switch activated
Dirty condensing unit heat exchanger and suction filter
Defect of HPS
Clogged refrigerant piping
Defect of connector contact
Applicable Products
SkyAir
VRV
RA
Compressor Compartment
Malfunction
Actuation of high pressure switch (HPS)
Causes
Applicable Products
Altherma
16 novembre 2014 à 17:16
Conseils 2 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 479 messages
Bonsoir.
E 3 = activation du pressostat HP (HPS) dans l'unité extérieure.
Faire un essai sur la commande en ventilation seule ; il doit y avoir deux vitesses low et high, vérifier si le filtre est propre.
Si tout est ok, nous dire ce qui se passe.
16 novembre 2014 à 17:22
Conseils 3 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

AAC
Membre inscrit
AAC
3 276 messages
Bonjour,

Comme dit précédemment par PL ce dysfonctionnement correspond à l'activation du pressostat de haute pression.
Les causes possibles :
Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés.
Pressostat de haute pression défectueux.
Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Contact de connecteur défectueux.

Enlever le filtre d'aspiration est faire une essai sans ce dernier. Si cela marche mettez un filtre neuf.
Sinon faite appel à un pro car vous ne pourrez pas intervenir vous-même.
16 novembre 2014 à 18:23
Conseils 4 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

AAC
Membre inscrit
AAC
3 276 messages
Re,
J'ai oublié : nettoyage de l’échangeur externe. biggrin
16 novembre 2014 à 18:24
Conseils 5 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

veronico
Membre inscrit
veronico
5 messages
Merci pour toutes ces réponses et votre rapidité.
J'ai fait le test du filtre, c'est à dire que je l'ai enlevé (il est propre et neuf). Cela ne change rien.
Je nettoierai l'échangeur de chaleur demain.
Savez-vous combien cela peut me coûter une intervention pour ce type de problème ?

Je vous tiens au courant.
Bonne soirée.

Véro et Nico
16 novembre 2014 à 21:11
Conseils 6 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 479 messages
Bonjour. Suivant les régions entre 100 et 150€.
17 novembre 2014 à 07:42
Conseils 7 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

veronico
Membre inscrit
veronico
5 messages
Bonjour,

Merci pour l'info.
Je suis allé voir l'échangeur externe, je n'ai pas l'impression qu'il est sale. Je suppose que c'est ce qui est derrière l'élément extérieur. Ça ressemble à une grosse bobine.
D'autre part, j'ai fait le test de mettre la clim en ventilation cela n'a rien changé.
Ce que je trouve étrange c'est que le système chauffe mais ne crée plus de ventilation.
Ce que j'ai fait aussi c'est d'arrêter le chauffage viale compteur électrique toute la nuit. : aucun résultat !

Je voudrais rajouter que nous avons souvent des coupures électrique EDF.
Et voilà...
Et merci encore pour votre aide.
Bon après midi.
Véro et Nico
17 novembre 2014 à 13:57
Conseils 8 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 479 messages
Bonsoir, il faut surtout voir l’état de la batterie de l'UI unité intérieure.
Citation :
Je suis allé voir l'échangeur externe, je n'ai pas l'impression qu'il est sale. Je suppose que c'est ce qui est derrière l'élément extérieur. Ça ressemble à une grosse bobine.

Vous parlez de quoi ? Je n'ai pas compris. shocked
Par contre si en mode ventilation seule celle-ci ne se met pas en service nous allons plus nous diriger vers soit la carte ou des relais HS, sondes ou encore le moteur lui-même.
Il nous faudrait la réf exacte de l'UI.
17 novembre 2014 à 17:03
Conseils 9 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

veronico
Membre inscrit
veronico
5 messages
Bonsoir,

Voici un schéma qui montre un système de chauffage qui ressemble au mien avec une unité extérieure qui ressemble à la mienne.

Schéma système de chauffage climatisation

La bobine pour moi est la partie bleue à l'intérieur de l'unité extérieure.
Il n'y a pas d'unité intérieure dans mon système de chauffage, juste un gros caisson avec des gaines qui arrivent dessus et une entrée d'air en dessous du caisson relié avec deux gaines.
Un système de contrôle au mur à affichage numérique.
Quand le système fonctionnait, il y avait une aspiration d'air de l'entrée de la maison vers le caisson au dessus ensuite l'air était réchauffé puis envoyé vers les pièces grâce aux gaines.
Maintenant il n'y a plus d'aspiration et de soufflerie.

Je vous remercie.
Bonne soirée,
Véro et Nico.
17 novembre 2014 à 21:36
Conseils 10 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 479 messages
Bonsoir.
On revient au point de départ.
Je vous ai donné le défaut E3 = défaut pressostat HP (HPS c'est le nom que l'on donne sur le schéma électrique situé sous le capot de l'UE) donc ce défaut se situe dans l'UE, refoulement compresseur, si la HP est haute les différentes possibilités sont : trop de gaz, incondensables = Hu % dans le circuit, condenseur bouché (UE = unité extérieure), cela peut être en mode chaud un problème de débit d'air dans l'UI (unité intérieure) étant donné qu'elle devient condenseur.
Donc :
Citation :
Il n'y a pas d'unité intérieure dans mon système de chauffage, juste un gros caisson avec des gaines qui arrivent dessus et une entrée d'air en dessous du caisson relié avec deux gaines.

C'est ça ! votre unité intérieure, et dans cette UI en aspiration il y a un filtre, qu'il faut nettoyer.
Citation :
Un système de contrôle au mur à affichage numérique.

La réf de cette commande câblée doit être une BRC1D52, enfin peut-être ! La référence est marquée dessus en ouvrant le couvercle.
Si vous nous donnez les références des UI et UE j'ai peut-être un schéma de principe en montage et électrique, voire une vue éclatée des unités.
18 novembre 2014 à 19:15
Conseils 11 dépannage clim Daikin

Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable


Invité
invité
Bonjour à tous.

Le code défaut indique bien une coupure en hp "haute pression".
La question est : Est-ce un défaut actif ?
Ou vous êtes allé dans la mémoire défaut ?
Si vous avez une commande filaire, s'il y a défaut, vous auriez vu le code défaut E3 avec une espèce d’œil qui clignote en simultané avec la led rouge de marche-arrêt de la commande.
Si ce n'est pas le cas.

Alors le E3 que vous lisez n'est pas le défaut actuel et n'est pas actif.
Le diagnostic dépend de la réponse que vous donnerez à la question "défaut actif ou simple lecture de mémoire défaut ??".
Si le défaut est bel et bien actif, alors vous avez un manque de débit d'air assez important.
D'ailleurs vous avez noté que l'aspiration ne se fait plus ainsi que le soufflage.

Dans ce cas il est normal que le défaut HP apparaisse.
Y a plus qu'à en trouver la "les" raison"s".
Il faut contrôler le filtre, l’état de l'échangeur intérieur.
Si c'est propre, vérifiez que le ventilateur tourne bien.
S'il tourne, faites varier les vitesses pour vous assurer que ce dernier fonctionne bien et change bien de régime.
Si OK . Alors vous avez un problème sur les registres au niveau des gaines.
Probablement un ou 2 voir tous les registres tombés "j y crois moyennement, car on utilise les fin de courses des registres pour arrêter le fonctionnement en cas de fermeture totale des clapets".

Si le ventilateur ne tourne absolument pas. Il y a 2 pistes.
1: la sonde échangeur est en dérive négative.
En mode chaud, la ventilation des ui ne démarre que lorsque la batterie atteint plus au moins 39c.
En supposant que la sonde soit en dérive, elle ne détecte pas les 39c.
Donc pas de ventilation, et suite logique = coupure en HP.
2 : un manque de charge assez conséquent.
De ce fait la ventilation ne s'enclenche pas, car l'échangeur intérieur reste sous la valeur des 39c requis à l'enclenchement de la ventilation.

Cette piste est à laisser de côté si le défaut HP est bien réel.
Pour éliminer un éventuel dysfonctionnement du ventilateur et confirmer la piste des 39c non atteint, mettez votre ui en ventilation. Uniquement en mode ventilation. Si le ventilateur part et vous retrouvez le bon soufflage et le bon débit à l'aspiration que vous avez habituellement, alors c'est bien ou un problème de sonde (à 100% sûr si le E3 est réellement actif), ou un manque de gaz (à 100% sûr si le défaut E3 n'est pas actif).
Cordialement.
Adelclimatisation
19 novembre 2014 à 05:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 5. Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
    N°1822 : Bonjour à tous; Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir...
  • 6. Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin
    N°8245 : Bonjour. J'ai une erreur E3 sur ma pompe Daikin Air/Eau et je n'arrive pas à réinitialiser le boitier sur lequel se trouve les erreurs. J'ai rajouté de l'eau et la pression est de 3 bars. Avez vous une astuce ? Merci.
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Installation pompe à chaleur air/air
    N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
  • 9. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 10. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
>>> Résultats suivants pour : Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite