Question dépannage climatisation : Diagnostic système de climatisation mono split

mchfluide
Membre inscrit
mchfluide
8 messages
Bonjour.

J'ai besoin de connaitre les deux points suivants : Comment peut-on savoir que l'installateur n'a pas vidé l'azote de test et que le circuit frigorifique contient un mélange d'azote et de fluide frigorigène ?
Quelle est la pression de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique ?
Merci.
13 juillet 2017 à 14:16
Réponse 1 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Déjà l'installateur en récupérant les écrous pour les connexions fait sortir l'azote, ce qui prouve que l'unité intérieure n'a aucun fuite sur son circuit d'usine. Par ailleurs un circuit frigorifique ne fonctionne JAMAIS avec un mélange azote fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 juillet 2017 à 18:29
Réponse 2 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement si les appareils sont sous azote pour l'entreposage comme expliqué par AAC lors de l’enlèvement des écrous cet azote s’évacue.
Si c'est un test pour l’étanchéité du réseau installé et si le test est positif on ouvre les manos pour évacuer cette azote puis on tire au vide afin de finir de vider les restants d'azote et l'Hu%.
Si cette procédure n'est pas respectée le risque de mélange Hu% et azote est possible avec l'ouverture des vannes de service ce qui va engendrer certainement la casse du compresseur.
Citation :
Quelle est la pression de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique ?
La pression est fonction de la température extérieure et intérieure donc presque impossible de vous répondre.
14 juillet 2017 à 09:13
Réponse 3 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir.
Citation :
Déjà l'installateur en récupérant les écrous pour les connexions fait sortir l'azote, ce qui prouve que l'unité intérieure n'a aucun fuite sur son circuit d'usine
Je pose Daikin à la pelle et les unités intérieures ne sont jamais chargées d'azote.
14 juillet 2017 à 18:36
Réponse 4 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

mchfluide
Membre inscrit
mchfluide
8 messages
Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.
Citation :
Quelle est la pression de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique ?
Alors lorsqu'on fait le diagnostic on trouve une pression de fluide frigorifique égale à 40 bars et pour ma question à propos de pression de fluide dans le circuit frigorifique c'est parce que je voudrais connaitre : est-ce que la pression et la quantité de fluides frigorigènes sont suffisantes ou insuffisantes pour le bon fonctionnement de mon climatiseur mono-Split.
Merci.
15 juillet 2017 à 12:51
Réponse 5 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
40 Bars ????? C'est pas possible !!! L’installation va exploser. cry
15 juillet 2017 à 18:02
Réponse 6 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split

mchfluide
Membre inscrit
mchfluide
8 messages
Bonjour.
S'il vous plait j'ai besoin de connaitre :
- Comment peut-on déduire pratiquement que l'installation frigorifique d'un mono-split, multi-split ou VRV est en manque de charge gaz ??
- Quelle pression doit-on avoir après le compresseur ?
Merci.
25 août 2017 à 13:16
Réponse 7 du forum climatisation

Diagnostic système de climatisation mono split


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.

40 bars OK, mais sur la hp et bp ? Ou juste la hp qui est à 40 avec une bp plus au moins correct ?

Cas N°1 :
Les 40 bars sont aussi bien du côté hp que bp = l'azote n a pas été retiré de l'installation et du coup on en déduit aussi que le tirage à vide n'a pas été fait. dizzy Je doute fortement que ce soit l'œuvre d'un professionnel (même débutant).

Cas N2 :
On a 40 bars en hp et une bp entre 8 à 12 bars = vous avez un problème de hp.
Cela peut être aussi bien un condenseur encrassé, une vitesse non adéquate du (des) ventilateur (s) extérieure(s), une surcharge en fluide etc.

Cas N3 :
On a 40 bars en hp et entre 13 à 20 bars en bp = aucun tirage au vide n'a été fait. Voire il y a même une infime partie d'azote encore dans le circuit .
Les 3 cas s'appliquent à une installation dont le compresseur tourne.

Si les 40 bars vous les avez même compresseur à l'arrêt et qu'au bout d'une dizaine de minutes la pression ne bouge pas alors c'est la pression d'azote que vous lisez et non pas celle du fluide ni celle du mélange azote/fluide.
Dans ce cas on est tranquille car cela veut dire que les vannes de service n'ont pas été ouvertes. Et c'est tant mieux.
Arrêtez tout et faites venir un professionnel qui chassera l'azote, tirera au vide et fera le nécessaire pour que l'installation soit en bon ordre de marche.

Les pressions de fonctionnement sont fonction du type de gaz et de type d'installation : TOR, INVERTER, mono, multisplit, VRV, eau glacée, dry cooler ou pas, mode chaud, mode froid, mode déshumidification, et pour ne pas simplifier les choses elle dépendent aussi du constructeur, Toshiba, Hitachi, Daikin, Mitsubishi etc.

Mais vaut mieux raisonner en température qu'en pression.
Dites-nous quelle marque, split système ou VRV etc. puis je vous indiquerais les fourchettes de fonctionnement.
Si non cherchez sur Google il fut une période ou moi et d'autres Pro du froid / clim avions échangé sur les principes de fonctionnement des clim / PAC inverter.
Cordialement.
25 août 2017 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
    N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
  • 2. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 3. Tirage au vide mono split
    N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
  • 4. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 5. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
    N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
    N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
    N°7717 : Bonjour. Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la...
  • 10. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic système de climatisation mono split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursbricovideo forumsbricolage videobricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite