Bonjour, je viens d'installer un climatiseur réversible LG. Il a fonctionné une fois 30 minutes avant d'émettre un bruit intenable. Il s'avère que le ventilateur est totalement désaxé : la turbine "flotte" dans l'axe. Je cherche en vain un revendeur de pièces détachées LG car je suis très bon bricoleur. Certains sites font état de vente de pièces détachées, mais finalement, la réponse est souvent identique : nous ne vendons pas de pièces détachées... Si quelqu'un connaît, je le remercie de m'en avertir.

Forum climatisation maison 1

Panne turbine climatiseur LG


Invité
invité
Il y a une petite vis qui doit maintenir la turbine sur l'axe du moteur ; vérifier qu'elle est bien serrée. Vérifier aussi s’il y a du jeu sur l'axe moteur. Sam
Forum climatisation maison 2

Panne turbine climatiseur LG


Invité
invité
Juste pour informer que les climatisations de marque Carrera sont à éviter.
Pour ma part je n'ai eu que des problème avec ces climatisations sans parler du service après vente inefficace.

22 décembre 2009 à 18:17
Forum climatisation maison 3

Panne turbine climatiseur LG


Invité
invité
Climatisation fixe Carrera achetée chez Leroy Merlin et posée par leurs soins sous garantie.
Tombée en panne code F1 impossible de faire un SAV, ils font la sourde oreille.
De plus la demande d'intervention lancée il y a plus d'un mois et demi, ils prétendent maintenant que la garantie est dépassée donc n'achetez en aucun cas dans ce magasin, aucun SAV sérieux, quant au matériel Carrera...
09 février 2011 à 14:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 2. PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne
    N°5248 : Bonjour, Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à...
  • 3. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 4. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 5. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
  • 6. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
    N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
  • 9. Panne de climatiseur LG Multisplit
    N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
  • 10. Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent
    N°5250 : Bonjour. En 2016 j'ai fait installer un climatiseur de marque LG modèle E18EM monosplit mural Mega inverter réversible. Actuellement, il ne fonctionne plus. Le voyant Heating clignote deux fois puis le voyant Cooling clignote...
>>> Résultats suivants pour : Panne turbine climatiseur LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysontest ventilateurssupport fixation climatiseurpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite