FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5248

Question Forum Climatisation : PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour,

Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à effectuer.
La résistance pattes 1 et 2 donne aucune continuité aussi, c'est une thermistance ou un condensateur céramique, et est-ce normal ?
Entre les pattes AB et CD aussi aucune continuité du transformateur électronique.
Celle numéroté 3 a brûlé, je joins aussi une image qui montre une partie trouée.

Je suis débutant donc cherche à la réparer si possible.
Petite précision, installée sur la clim, je n'ai uniquement du 220 volts mais pas de 12 volts sur le reste du circuit de la PCB.
PCB réf : 6870A90157A - ASM : 6871A20414.
Merci pour votre aide.
Cyril.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage PCB Climatiseur LGdépannage PCB Climatiseur LGdépannage PCB Climatiseur LGdépannage PCB Climatiseur LGdépannage PCB Climatiseur LG

13 mars 2019 à 23:34
Réponse 1 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le transformateur ne se teste pas en AB puis CD, mais en BD (primaire) puis AC (secondaire). Les 2 mesures doivent donner moins d'un ohm. Si BD est HS, c'est ennuyeux, le transfo est alors mort. Vous aurez plus vite fait d'ajouter une petite alim extérieure 12V pour réparer, car trouver le bon transfo est très compliqué.

Qu'est-il marqué sur les relais? 12V ou 5V? L'alim n'a à priori qu'un secondaire, et c'est (effectivement) probablement un 12V. Le 5V pour le microP doit être produit par le petit régulateur ic003, entre 2 chimiques.

Le composant bleu 1/2 est un condensateur, c'est marqué : Cxxx. Semble bon. Vérifiez aussi les 2 diodes noires et la zener, toutes proches du transfo.

La résistance noire est effectivement à remplacer, de même que le TNY, même s'il n'est pas explosé. Mais je le répète, si le transfo est HS, mieux vaut remplacer la partie alim par une extérieure.

Cordialement, Dom.
14 mars 2019 à 09:26
Réponse 2 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,
Merci pour votre réponse rapide smile

Entre BD j'ai une valeur comprise entre 250 et 350 ohms selon le test que je refais puis reviens à la valeur 0 et AC rien, est-ce normal ? (molette sur le symbole de l'image jointe pour ce test : mon testeur).

La diode noire à côté du transfo (la plus petite des deux) ne donne aucune valeur dans les deux sens et la zener 380 ohms, la grande diode elle a une valeur de 176 ohms.
La résistance noire est la ronde où il manque de la matière sur le côté ?
Désolé mais je suis novice. titter
Le relais est un 12 v, je vous joins la photo.

Merci encore pour votre aide.
Cyril

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
relais 12 volts climatiseur LGmultimètre symbole test diode

14 mars 2019 à 10:16
Réponse 3 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
D'une manière générale, votre position en photo 2 sert pour tester les diodes. L'appareil fournit alors un petit courant et lit la tension aux bornes de la diode, ce sont donc en fait des mV (tension "directe", encore appelée Vf (tension "forward")).

On dirait que vous avez eu des problèmes de contact. Grattez les soudures avec une pointe de couteau pour obtenir des valeurs stables. En BD vous ne pouvez qu'avoir 0, que ce soit en mode "test de diode", ou en mode 200 ohms. Vos 350 sont un pb de contact. Au préalable, mettez en contact les 2 pointes de touche, pour vérifier que vous avez bien 0.

Sinon, pour AC, de 2 choses l'une : ou bien vous avez aussi un pb de contact, ou plus probablement le fil du transfo a fondu, du coup vous ne mesurez rien. Comme dit plus haut, la réparation ne sera pas facile, je préconise dans ce cas d'amener du 12V par une source extérieure. Qu'il faudra amener comme indiqué ci-dessous. Vous trouverez sur le net des petites alims (au moins 2 ou 3W) qui feront le job pour pas cher.

Au fait, votre arrivée 230V semble avoir des soudures HS, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de la panne...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alim12v climatiseur LG

14 mars 2019 à 11:59
Réponse 4 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Merci Dom,

Je me suis trompé pour la valeur 0 qui est représentative de la continuité, c'était valeur 1 dans les deux sens.
Pour l'arrivée 230 V les cuivres et soudures se sont décollés donc obligé de gratter un peu le circuit pour ressouder en plus large. biggrin
Je vais essayer de trouver un transfo électronique 2 ou 3w sinon je ferai comme vous me l'avez conseillé.
Pour la petite diode je dois commander quelle référence, et pour la plus grande ?
Et pour la résistance noire aussi, merci.

Cordialement.
Cyril
14 mars 2019 à 13:09
Réponse 5 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Si vous installez une alim extérieure, vous pouvez enlever tous les composants HS, mais ne les remplacez pas. Toute la partie primaire de l'alim de la carte n'a plus d'utilité avec une alim extérieure, qui va se connecter directement au secondaire. Par contre, ne vous trompez pas de polarité en la connectant sur les repères + et - !...
14 mars 2019 à 14:34
Réponse 6 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,
J'ai mis deux photos de la PCB pour savoir quoi faire et pour l'alimentation en 230 V si je peux souder les fils sur l'ancienne connexion 230 V ?
Merci encore à vous pour votre précieuse aide.
Cyril

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLOdépannage climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO

15 mars 2019 à 10:22
Réponse 7 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Eh beh, l'incendie dans votre crane a fait de sacrés dégats...

1/ Quand ai-je dit d'enlever le régulateur 5V?
2/ Quand ai-je dit de remplacer le TNY et la NTC?
3/ Quand ai-je dit que l'alim extérieure devait se câbler en lieu et place du transfo jaune?
4/ Je vous ai indiqué précisément où câbler la sortie de l'alim extérieure. Pourquoi modifier mes indications?

L'entrée du transfo jaune travaille à haute fréquence, comme dans toute alim à découpage. L'entrée de votre alim extérieure doit se repiquer à l'entrée 230V AC de la carte et pas ailleurs, là où les soudures sont HS.

En résumé : photo marron, les 4 flèches de gauche, vous enlevez si ça vous chante et vous ne remettez rien. La flèche de droite, oubliez. Photo verte, oubliez, tout est dit ci dessus.
15 mars 2019 à 16:27
Réponse 8 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,

Ne vous en faites pas je n'ai pas fumé quoi que ce soit et aucun incendie dans mon crâne. biggrin
Pour moi c'est un peu compliqué d'assimiler et je pense que j'ai mélangé les messages et vos conseils. sad
J'ai voulu réparer ma carte sans un transformateur à ajouter mais en changeant seulement les composants HS.
Le problème est que sur la diode et la résistance noire je n'ai aucune indication de leur valeur donc je vais acheter un petit transformateur pour alimenter ma PCB mais je ne sais pas lequel, pourriez-vous m'indiquer le modèle qui serait le bon pour ma PCB.

Merci encore à vous pour le temps que vous me réservez pour m'aider.
Cordialement.
Cyril
16 mars 2019 à 10:26
Réponse 9 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Allez, ça va pour 7 fois! Pour trouver une alim, tapez "alimentation 12v 1a" dans un moteur et vous aurez plein d'offres dont certaines à des prix incroyablement bas.

Cordialement, Dom.
16 mars 2019 à 11:14
Réponse 10 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Encore merci Dom,
J'ai trouvé un petit transformateur sur Ebay, dès la réception vers fin Mars début Avril je l'installe et je vous informerai de la suite. biggrin
Cordialement.
Cyril.
16 mars 2019 à 12:31
Réponse 11 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,
J'ai installé une alim extérieure 12v 1A, la Led verte ne s'allume pas mais j'ai entendu un bruit de clic, à plusieurs reprises et après une odeur de cramé et l'alimentation qui a grillé avec composants brûlés.
Un problème de l'UE qui demande trop de tension à la carte électronique ?
Dom, avez-vous quelques idées ?
Merci.
Cyril
26 mars 2019 à 18:24
Réponse 12 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Une ou plusieurs photos de votre alim de sorte qu'on voie bien sa plaque signalétique?
Avez-vous testé la polarité de sa sortie (post 5)? Et testé la valeur de sa tension?
Avez-vous connecté les fils + et - strictement comme indiqué en post 3?
Vous parlez d'UE, mais la carte va dans une UI, non?
26 mars 2019 à 23:03
Réponse 13 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,
Les polarités sont correctes comme vous me l'avez indiqué, même si la Led verte ne s'allume pas, j'ai eu 4 clic toutes les 10 secondes dans l'unité extérieur avant que la nouvelle alimentation grille, avant le changement de l'alimentation je n'avais rien comme bruit.
La PCB endommagée est du groupe extérieur, les UI fonctionnent normalement.

Cordialement.
Cyril.

27 mars 2019 à 14:51
Réponse 14 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Autant pour moi, je pensais que la carte était celle d'une UI. En fait il doit y avoir au moins une autre carte dans l'UE, si toutefois votre clim est du type inverter.

Le TNY266 d'origine peut gérer une alim jusqu'à 10W quand il est dans un bloc fermé et jusqu'à 15W quand il est à l'air libre avec des pistes de cuivre suffisantes pour dissiper sa chaleur. Donc une alim 12V 1A aurait dû faire le travail. Par contre si sur la carte il y a un composant HS qui tire un courant notablement plus fort, alors cela a pu tuer (d'abord) le TNY... puis l'alim 12W que vous y avez mise en remplacement. Il faudrait voir ce qui sur-consomme sur la carte. L'idéal serait une alim de labo réglable avec ampèremètre en série pour identifier un éventuel seuil de consommation, la chaleur anormale d'un composant...

Dans un 1er temps, mesurez la résistance vue entre les + et - de ma photo (sans alim reliée), d'abord avec le fil rouge sur +, puis en inversant les fils.
27 mars 2019 à 17:26
Réponse 15 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,

J'ai sélectionné la position du testeur comme sur la photo de droite réponse 2.
Je ne sais pas où relever les mesures, pouvez-vous me montrer avec une flèche où tester exactement, je ne voudrai pas faire d'erreur et le faire sur une soudure ou une résistance qui donnerait une valeur erronée ?

J'ai réussi à trouver le fil coupé sur l'alimentation juste sur une des pattes et je l'ai ressoudé et j'ai une continuité maintenant, me conseillez-vous de la ressouder en place et de changer les composants grillés ?
Encore merci de votre précieuse aide.
Cordialement.
Cyril

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circuit imprimé clim LG

29 mars 2019 à 09:23
Réponse 16 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Il est inutile de réparer la partie primaire de l'alimentation d'origine s'il y a un un court-circuit ou presque au secondaire. Vous allez re-griller les TNY, résistance noire et autres. Donc mesurez la résistance que voit l'alim à son secondaire, entre les + et - de ma photo post 3 (je ne peux pas être plus explicite!)

"le fil coupé sur l'alimentation juste sur une des pattes" : pouvez pas être un peu plus précis?... Je ne suis pas Mme Irma! :-(

Je reviens sur un point capital : quand vous avez relié votre alim extérieure, avez-vous AVEC CERTITUDE relié le + de sa sortie sur le + que j'indiquais post 3? En inversant les fils vous grillez l'alim, c'est sûr... Je vous prévenais en réponse 5.
29 mars 2019 à 10:54
Réponse 17 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
J'ai 860 et revient sur le 1 entre le + et - et si j'inverse j'ai le 1 fixe.

J'ai soudé le petit fil de cuivre du bobinage qui vient sur la patte qui est soudée sur la carte, il était coupé et maintenant j'ai une valeur infinie entre les deux extrémités de l'alimentation que je n'avais pas auparavant.

Sur l'image j'ai indiqué comment j'ai branché le + et - de mon alimentation.
Cordialement.
Cyril

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circuit imprimé clim LG

29 mars 2019 à 12:06
Réponse 18 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ah les débutants!!!

J'avais pourtant fait l'effort de vous montrer avec une photo où il fallait faire arriver votre alim extérieure, mais vous avez préféré faire à votre guise, résultat votre alim est morte!! Comme vous n'avez sans doute pas enlevé le transfo, vous avez en fait soudé l'alim sur l'enroulement secondaire du transfo, qui doit faire 0.1 ohm, autrement dit un court-circuit, du coup l'alim a fumé. Je vous avais indiqué de souder le + APRES la diode, ce qui empêchait le 12V de partir dans le court-circuit. Et vous, vous avez soudé le + avant la diode... Vous êtes bon pour racheter une autre alim.

Sinon, dans votre prose de 12:06, je n'ai toujours rien compris, mais laissez tomber.
29 mars 2019 à 19:19
Réponse 19 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,
J'ai soudé la nouvelle alimentation sur le + et - du secondaire car je pensais que vous m'aviez montré seulement la polarité des circuits et je n'avais pas réalisé que sur votre image je devais éviter de souder avant la Diode. dizzy
Désolé, mais je ne voulais pas faire à ma guise mais je me suis égaré même si vous avez été explicite. sad
Je vous montre la soudure réalisée sur l'alimentation, fils coupés à sa base.
Merci, cordialement.
Cyril

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réparation transformateur

31 mars 2019 à 15:33
Réponse 20 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir cyssou,

Pour information Dom-Aom sera absent en ce début de semaine.
Cordialement, l’équipe du forum climatisation.
31 mars 2019 à 23:21
Réponse 21 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Merci à vous. smile
02 avril 2019 à 17:27
Réponse 22 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

1/ Quand vous avez branché l'alim extérieure, est-ce que le transfo était toujours en place? Si oui, cela explique la mort de l'alim extérieure.
2/ La broche centrale du transfo n'est pas utilisée par la carte : pas de piste cuivre qui parte quelque part. Sur les 3 pattes du transfo, combien d'ohms entre les 2 de gauche, puis les 2 de droite, puis les gauche et droite? Utilisez pour cela le calibre 200 ohms.
03 avril 2019 à 08:37
Réponse 23 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour Dom,

1/ oui le transfo était encore soudé à la carte, je l'ai retiré par la suite.
2/ Sur les deux de gauche j'ai 2.2 ohms, 1.8 ohms sur les deux de droite et 3.5 ohms entre celle de droite et gauche.
Cordialement, Cyril.
08 avril 2019 à 13:32
Réponse 24 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Bonjour à tous,
Je suis de retour pour vous donner des nouvelles de ma réparation, ma clim marche de nouveau, après avoir changé les composants HS et réparation du transfo du PCB de groupe extérieur.
Merci à Dom-Aom pour son aide. biggrin
Cordialement.
30 mai 2019 à 18:57
Réponse 25 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Eh bien la persévérance a payé!

Bon vent (frais ou chaud), Dom.
30 mai 2019 à 19:40
Réponse 26 forum dépannage climatisation

PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne

cyssou
Membre inscrit
cyssou
18 messages
Merci. biggrin
30 mai 2019 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 2. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 3. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 4. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
  • 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 6. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
    N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
  • 7. Panne de climatiseur LG Multisplit
    N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
  • 8. Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent
    N°5250 : Bonjour. En 2016 j'ai fait installer un climatiseur de marque LG modèle E18EM monosplit mural Mega inverter réversible. Actuellement, il ne fonctionne plus. Le voyant Heating clignote deux fois puis le voyant Cooling clignote...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite