Conseils des bricoleurs climatisation : Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4


Invité
invité
Je suis électricien, j'ai posé récemment un multi-splits Daikin dans les règles de l'art mais j'ai eu un grand souci dans le vissage à l'entrée du robinet de l'unité ext, je l'ai foiré avec la liaison 1/4. Que faire svp ?
10 janvier 2008 à 02:48
Conseils 1 climatisation Maison

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4


Invité
invité
Vous pouvez toujours souder le cuivre sur le laiton, avec l'azote ça devrait le faire mais j'avoue que c'est pas très pro, mais ça marche très bien. Il faut très bien le faire sinon adieu le compresseur, avec les débris de soudure si vous n'avez pas l'azote et la vanne peut prendre un coup aussi.
12 janvier 2008 à 02:07
Conseils 2 climatisation Maison

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4


Invité
invité
N'est-il pas possible de visser et étancher ce raccord par une rallonge femelle/mâle car je vous déconseille le brasage (détendeur électronique tout proche).
01 mars 2008 à 02:51
Conseils 3 climatisation Maison

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4


Invité
invité
Demandez à un collègue frigoriste de vous prêter une dudgeonnière et refaites le raccord à l'identique, sur le 1/4 c'est très facile.
Conseils 4 climatisation Maison

Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4


Invité
invité
Si je comprends bien votre problème, vous avez foiré le filetage 1/4 en sortie HP. Une seule solution le changer. Pour le changer :
1 : prendre un groupe d'extraction et vider le gaz contenu dans l'unité extérieure (avec récupération de celui ci, ne pas le mélanger avec un autre type de gaz dans la bouteille, ne pas oublier de remplir la fiche sur la bouteille !). N'INTERVENIR QUE SUR LA SORTIE EN QUESTION NE PAS INTERVENIR SUR LA SORTIE DU 2ème SPLIT.
2 : dessouder la vanne HP
3 : ressouder une nouvelle vanne neuve, sous un filet d'azote environ 30 litres minute, et braser à l'argent (bien nettoyer votre tube et ne pas oublier la pâte décapante).
4 : monter en pression gaz environ 2 bars puis compléter par de l'azote (environ 30 bar) pour recherche de fuite. Détection électronique.
5 : si pas fuite tirage au vide du groupe. Raccorder les 2 unités, reprendre l'opération comme pour l'installation d'un groupe neuf (mise en pression, détection fuite, tirage au vide).
6 : recharger en gaz. ATTENTION SI VOUS TRAVAILLEZ avec du 407 C ou 410 A, vous rechargez en phase liquide et non gazeuse (R12) pas d'injection supérieur à 30 grammes si non saturation de la bouteille anti-coup de liquide (surveiller votre balance et vos manifolds en phase rechargement).
7 : régler vos températures (attention au glissement de 7° avec le 407 C : en tenir compte à la lecture) beaucoup de manifolds ne prennent pas en compte le glissement donc la lecture est erronée.
8 : après 2 bonnes heures de travail tout doit fonctionner parfaitement. Dites vous que vous êtes un bon.
Bon courage. Lionel frigoriste
06 décembre 2008 à 03:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Vanne d'entrée unité ext impossible de visser liaison 1/4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationbricolage travaux climatisationdepannage electronique climatisation 026climatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite