Bonjour, est-il possible de brancher un échangeur à plaques sur un compresseur Hitachi RAM-72QH5 pour alimenter des radiateurs en fonte existants, l'unité intérieure RAK-35NH5 ne pouvant chauffer toutes les pièces prévues (problème de disposition des pièces) ? Avec mes remerciements. NB
09 janvier 2008 à 20:00
Conseils 1 dépannage climatisations

Branchement échangeur à plaques compresseur Hitachi


Invité
invité
Bonjour, non ce branchement n'est pas possible. Le RAM-72 fait partie de la gamme AIR/AIR de la marque. C'est à dire "captage" des calories sur de l'air et restitution sur de l'air. Il existe une gamme AIR/EAU, mais incompatible avec des médium de diffusion fonte. Cela étant dû au départ d'eau de la PAC limité à 50°C maxi. Pour de la fonte il va vous falloir au mini 60 voire 65°C. Cordialement.
14 février 2008 à 02:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 6. Branchement électrique compresseur 3 fils mono
    N°6882 : Bonjour, Je cherche à faire fonctionner une clim Technibel sans sa carte électronique qui a grillé. J'ai : . un compresseur 3 fils Rouge/Jaune/Bleu . une bobine . un condensateur 60 uf J'ai essayé tous les...
  • 7. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
    N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 10. Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar
    N°2098 : Bonjour à tous. Sur une clim gainable Hitachi, j'ai 19 bars à l’arrêt et quand le compresseur tourne j'ai 0 bar à la BP et la HP, la température du compresseur monte. J'ai récupéré le fluide et la charge est bonne....
>>> Résultats suivants pour : Branchement échangeur à plaques compresseur Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonclim lgfuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite