Climatisation GE souffle de l'air froid en mode chauffage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
618
Forum dépannage climatiseur : Climatisation GE souffle de l'air froid en mode chauffage
Invité

Bonjour, ma climatisation GE réversible souffle de l'air chaud en mode chauffage et quelques minutes après un bruit de Gaz retentit sur l'unité extérieure et la clim se met à souffler de l'air très froid ; un dépanneur est venu ; il n'y a pas de fuite ou manque de gaz ; l'unité extérieure monte en pression et un bruit retentit et la pression redescend et c'est là que la clim sort du froid ; il pense fortement à la vanne à 4 voies ; il pense qu'il faudrait mieux changer la clim car les prix d'une vanne et la main d'uvre dépasseront le prix d'une neuve. Qu'en pensez-vous, quel est le prix d'une vanne ? Cordialement.
31 octobre 2008 à 02:52
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Climatisation GE souffle de l'air froid en mode chauffage
Invité

Cela ne viendrait-il pas plutôt de la bobine de la vanne 4 voies? Voir si elle est toujours alimentée quand la clim fait du froid.
Et pour ce qui est des prix, je n'en ai aucune idée mais avec la main d'uvre, la récupération de gaz, le tirage au vide et le remplissage, c'est vrai que se doit être onéreux.
Et pour ce qui est des prix, je n'en ai aucune idée mais avec la main d'uvre, la récupération de gaz, le tirage au vide et le remplissage, c'est vrai que se doit être onéreux.
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Climatisation GE souffle de l'air froid en mode chauffage
Invité

Ceci est tout à fait normal.
Votre climatisation, en mode chaud, fait une inversion de cycle qui permet de dégivrer l'unité extérieure.
Ce cycle dure en moyenne 5 minutes. Ce n'est pas un problème de vanne 4 voies.
En fait, si vous entendez des bruits de gaz et que le condenseur est chaud, quand cela se produit en mode chauffage, c'est que votre climatisation fonctionne bien.
En inversion de cycle, votre volet de l'unité intérieure doit être fermé.
Votre climatisation, en mode chaud, fait une inversion de cycle qui permet de dégivrer l'unité extérieure.
Ce cycle dure en moyenne 5 minutes. Ce n'est pas un problème de vanne 4 voies.
En fait, si vous entendez des bruits de gaz et que le condenseur est chaud, quand cela se produit en mode chauffage, c'est que votre climatisation fonctionne bien.
En inversion de cycle, votre volet de l'unité intérieure doit être fermé.
05 février 2010 à 15:12
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Climatisation GE souffle de l'air froid en mode chauffage
Invité

Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous, comment avez-vous pu résoudre votre problème ? Est-ce la vanne 4 voies ? Merci.
26 octobre 2011 à 08:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 10. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite