Bonjour à tous.
J'ai beau chercher partout sur le net, je n'arrive pas à trouver l'information de savoir si le climatiseur mural modèle Toshiba RAS 07UA est réversible froid/chaleur.
J'ai acheté l'appartement en été dernièrement, et ce climatiseur fonctionne en froid, je n'en ai pas la notice, néanmoins sur la télécommande il y a une fonction mode "heat" mais si je l'active, aucun souffle ni aucune chaleur ne se produit.
En revanche une led rouge "Pré-def" s'allume sur le mural... ?
Comment faire pour savoir s'il produit de la chaleur, ou s'il est en panne dans ce mode là seulement ?
Merci de vos réponses.
19 octobre 2009 à 16:46
Guide 1 du dépannage climatisation

Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Il est normal que l'appareil intérieur stop en ventilation en mode chauffage, il démarre seulement quand la sonde de batterie lui en donnera l'ordre, et ceci à chaque démarrage.
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:11
Guide 2 du dépannage climatisation

Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible


Invité
invité
A noter : après un long arrêt, la clim se comporte comme ayant un manque de gaz, car ce dernier s'est "réfugié" dans l'huile du compresseur, et au bout de 10 mn, tout revient dans l'ordre après réchauffement de l'huile par le fonctionnement du compresseur. Cela arrive sur des machines neuves restées stockée longtemps chez un fournisseur, petites puissances sans résistance carter. 19/02/10 Manu.
19 février 2010 à 01:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
    N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus
    N°5841 : Bonjour à tous. Je possède un climatiseur Toshiba de type suivant. Console 2,5 kW avec : 1 unité intérieure : RAS-B10UFV-E 1 unité extérieure : RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type : Console Réversible -...
  • 4. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
    N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
  • 5. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 6. Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures
    N°2154 : Bonjour, J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques...
  • 7. Panne climatiseur Toshiba ras-13
    N°6271 : Bonjour et merci pour votre aide. J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13. Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais...
  • 8. Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid
    N°2083 : Bonjour, Pouvez-vous SVP m'indiquer la procédure à suivre pour essayer de détecter moi-même l'origine de la panne de mon climatiseur Toshiba Daiseikai RAS En effet, il ne produit plus de froid mais ventile uniquement alors...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E
    N°1133 : Je possède une climatisation Toshiba Daiseikai RAS-10JAVP-E elle ne fait plus de froid, il y a seulement la ventilation qui est en route, le groupe marche, je baisse la température à 17°C à la télécommande, la T°C de la...
>>> Résultats suivants pour : Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversible >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieclimatisationdepannage climatiseurs forumsupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite