Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
232
Conseils réparation climatisation : Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonjour. Je viens d'installer ma clim tri split Samsung et elle a fonctionné une demi heure en mode chauffage. Puis un code d'erreur E1 61 indiquant chauffage et refroidissement simultané de plusieurs unités internes est apparu. Lors de la pose, suite à une erreur de tubage, j'ai débranché deux tubes après avoir fermé leur vanne bien entendu ils se sont vidés du fluide qu'ils avaient sous pression. Peut être est-ce un manque de fluide ? Merci pour vos réponses.
29 décembre 2007 à 21:57
Dépannage 1 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Oui sûrement manque de charge et il ne vaut mieux pas ouvrir et je pense que vous auriez dû refaire un tirage au vide, puis remettre du gaz.
10 janvier 2008 à 02:48
Dépannage 2 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonjour. Vérifiez que les unités intérieures sont toutes sur la même fonction (chaud ou froid). MD
15 janvier 2008 à 03:25
Dépannage 3 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonjour. Si vous avez un des 3 plafonniers dans des recoins, ce qui arrive, surtout si le coin est du côté thermostat, vous pouvez observer un arrêt de cet évaporateur car les vannes électromagnétiques sont conçues pour ne pas fermer complètement et, dans ce cas le thermostat est réchauffé, ça ne repart pas. On peut sortir les bulbes, mais le résultat est une loterie. Bon dimanche.
24 mars 2008 à 19:21
Dépannage 4 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonjour, vous n'avez pas de problème : Plusieurs unités intérieures réfrigèrent et chauffent simultanément.
Vérifiez que vous avez toutes les UI en chaud ou en froid.
Vérifiez que vous avez toutes les UI en chaud ou en froid.
Dépannage 5 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonne réponse de 1 vous avez vidé une partie de vos canalisations donc manque de gaz.
Vous devez recharger, passer par pro pour cela, les gaz r407C ou r410A sont des gaz zéotrope : obligation de vider le groupe en phase récupération et de le recharger avec du gaz neuf.
Tirage au vide c'est bien et la recherche de fuite dans tout ça ?
Lionel frigoriste
Vous devez recharger, passer par pro pour cela, les gaz r407C ou r410A sont des gaz zéotrope : obligation de vider le groupe en phase récupération et de le recharger avec du gaz neuf.
Tirage au vide c'est bien et la recherche de fuite dans tout ça ?
Lionel frigoriste
Dépannage 6 forum climatisation
Invité

Unités intérieures chauffent et refroidissent simultanément
Invité

Bonjour Lionel (réponse 5), le 410A est un fluide Azéotrope, son glissement n'est que de moins de 0,1°k alors que le 407C est zéotrope avec un glissement de 7°K.
Cette différence fondamentale rend très importante la comparaison des deux fluides.
En conclusion avec du 410A on peut compléter tandis qu'avec du 407C il faut vidanger complètement (dans les règles de l'art) et recharger avec du fluide neuf en phase liquide avec grande précaution (comme les frigoristes savent le faire). Alain 84
Cette différence fondamentale rend très importante la comparaison des deux fluides.
En conclusion avec du 410A on peut compléter tandis qu'avec du 407C il faut vidanger complètement (dans les règles de l'art) et recharger avec du fluide neuf en phase liquide avec grande précaution (comme les frigoristes savent le faire). Alain 84
30 mars 2009 à 02:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 2. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
- 3. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
- N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
- 4. Achat nettoyant unités intérieures
- N°6508 : Bonjour à tous. J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures. Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo...
- 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 6. Question clim sur les volets des unités intérieures
- N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
- 7. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
- N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
- 8. Positionnement unités intérieures
- N°6089 : Bonjour. Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin. J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera...
- 9. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
- N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
- 10. Conseils position unités intérieures
- N°7198 : Bonjour. Nous avons vu 3 installateurs qui préconisent tous une position différente pour les unités. Pouvez-vous nous aider à choisir, nous sommes un peu perdu. Ci-joint un croquis pour visualiser, c'est mieux qu'un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite