Fiches dépannage climatisations : Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Bonjour, j'ai fait installer un système de climatisation gainable Daikin en décembre 2006. Le système est piloté par un dispositif de régulation BRC1D528... Mon souci est le suivant : lorsque je programme une température, il y a un écart de 5 degrés environ... Est-ce normal et si non, comment y remédier ? Je précise que ma télécommande n'est pas placée sous une bouche... Merci.
29 décembre 2007 à 21:57
Fiches 1 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Vous pouvez sûrement intervenir sur étalonnage de la sonde de température de la régulation, prendre votre mode d’emploi et voir le chapitre de programmation. Cordialement. Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:23
Fiches 2 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Le mieux c'est de prendre un thermomètre et de le placer à côté de votre régulation, s'il donne la même température c'est que votre régulation n'est pas mise au bon endroit.
06 janvier 2008 à 03:20
Fiches 3 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Très dur à régler la brc1d528. Je n’y arrive toujours pas. Help...
14 janvier 2008 à 03:14
Fiches 4 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Le gainable Daikin, c’est du tertiaire donc on régule sur la sonde intérieure du gainable, donc l’installateur doit brancher une sonde déportée à poser dans la maison. C’est une sonde avec une grande longueur de câble à brancher sur la platine du gainable à la place de la sonde à l’aspiration du gainable. Voila c’est tout mais il faut le savoir, et vous n’êtes pas le seul dans ce cas. Au plaisir. Florian
14 janvier 2008 à 03:14
Fiches 5 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
La technologie Daikin permet de programmer la régulation de manière différente : soit sonde de télécommande, soit sonde de reprise, soit les deux, le réglage usine est la dernière solution. Il faut vérifier à l'aide d'un thermomètre, quelle est la température moyenne entre la télécommande et votre grille de reprise pour définir quelle sonde de régulation devra être prise en compte, sur la notice d'installation il existe un tableau de programmation qui permet de modifier les réglages usine (il vous est possible de modifier ces réglages en prenant soin de vous référer à cette même notice).
27 février 2008 à 01:58
Fiches 6 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
A réponse 5 : je ne dispose que du manuel d'utilisation de la BRC1D528. Où puis-je me procurer le tableau de programmation concernant les modifications réglages usine dont vous parlez ?
26 avril 2008 à 01:55
Fiches 7 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Bonjour. Ce n'est pas une réponse que j'apporte mais plutôt une question concernant la réponse (4) et la sonde déportée à rajouter. Quelles sont les caractéristiques de cette sonde ? Merci.
Fiches 8 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Manuel d'installation, tableau avec codes : 10 (20) ou en faisant la demande auprès du service technique de Daikin France, tél : 08.20.82.01.21. Bien à vous, climato
04 octobre 2008 à 00:25
Fiches 9 climatisation dépannage

Problème de régulation Daikin


Invité
invité
Bonjour, pour vérifier la température pas besoin de thermomètre, à l'aide de la télécommande nous pouvons lire les températures ambiantes du thermostat, reprise gainable et la température liquide de celui-ci.
Rester appuyé sur le bouton test 10 secondes, setting 10 apparait, rester appuyé sur test, setting 40 apparait, à l'aide des touches température allez chercher setting 41, la première valeur inscrite est l'ambiance, avec les touches horloge (n°2) la sonde reprise.
Si vous n'arrivez pas à faire cette manipulation, appelez la hotline Daikin.
11 octobre 2009 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 4. Problème de régulation PAC Daikin Emura II
    N°3719 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et galère depuis 3 semaines avec ma PAC et vous remercie par avance pour votre aide. J'ai acheté le 04 octobre 2016 un pack climatisation EMURA 2 sur internet à la société Amifrigo...
  • 5. La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin
    N°9394 : Bonjour. J'ai récemment fait installer un ensemble climatiseur Daikin comprenant : - 1 compresseur 2MXM68A9, avec une puissance de 6.8 kW en froid et 8.60 kW en chaud. - 1 unité murale de référence FTXM50R. - 1 unité...
  • 6. PAC Daikin régulation de la CTXS15K
    N°6454 : Bonjour. J'ai installé une PAC Daikin constituée de 4MXS68F + 4 splits (3 splits CTXM15N2V1B + 1 split FTXM2 5N2V1B). Elle fonctionne depuis mai de cette année, soit 4 mois environ. Je ne comprends le système de régulation...
  • 7. Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
    N°9404 : Bonjour. J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin. Sur tous, ma télécommande semble inopérante. La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la...
  • 8. Problème régulation inverter Daikin
    N°1843 : Bonjour, je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans. Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je...
  • 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 10. Problèmes régulation température pompe à chaleur Daikin
    N°5959 : Bonjour à tous. Et d'avance merci pour vos réponses à venir. Je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Daikin AIR/AIR avec gainables qui date de 2009. La commande est une BRC 1D52. La pompe continue à...
>>> Résultats suivants pour : Problème de régulation Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisation ecologiedepannage electronique climatisation 026panne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite