Pompe à chaleur chauffe en continu
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1418
Dépannage climatisation conseils : Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

Bonjour. Je suis possesseur d'une PAC air/air vendue sous licence Ambio Thermeur ref : ATI-0972A mais de fabrication Hitachi ref RAC-32FNH1 (pour le groupe extérieur) et RAF-32CNH1(console monobloc intérieure). La pac s'était mise à souffler de l'air froid parce que le ventilo n'arrivait plus à tourner ou 1 fois sur deux ; maintenant j'arrive à la démarrer sans beug après avoir mis hors tension. Je remets sous tension avec une attente de 10mm avant une demande de chauffe et ensuite ça repart sauf que ça souffle en continu et que la température de chauffe est la même à 18°, 20°, ou 22°C même si la température est atteinte il continue de chauffer des heures. Si un spécialiste a une explication sur un diagnostic et il semble que le problème ne vienne pas du condensateur de démarrage et le groupe ne givre pas à l'extérieur ; j'attends vos réponse avec impatience.
Merci.
Merci.
27 janvier 2010 à 11:49
Dépannage 1 climatisation
Pompe à chaleur chauffe en continu
Certainement un problème avec la carte de commande ; la sonde de reprise donne une mauvaise information, le ventilo tourne quand il a envie, et le chauffage tourne continuellement, ca fait beaucoup ! Il est normal qu'en mode chauffage le ventilo stoppe, au bout de 5mn environ le groupe démarre, et au bout de deux minutes environ, ce qui correspond à vos 10mn à peu près le soufflage se met en route, si celui ci est en mode automatique, la vitesse vas moduler en fonction de la température, ce qui normal. Quand la température est atteinte, le soufflage stoppe, ainsi que le groupe ext, normal. Il y a aussi une séquence dégivrage, le ventilo stoppe, mais le groupe continue de fonctionner par un système d'inversion de cycle, normal aussi. Si le condenseur ne givre pas, cela dépend du taux d'hygrométrie dans l'air, temps sec au chargé d'humidité. Par contre je ne comprend votre histoire de condensateur de démarrage, celui ci ne sert que pour le compresseur à la demande chaud ou froid, et enclenche un contacteur, donc si le groupe tourne continuellement ce contacteur est peut être bloqué, électriquement ou mécaniquement, à voir. Il se peut comme en ce moment avec les froids que nous avons, que votre machine ne soit pas assez puissante, d'où le manque de régulation sur votre machine à cause de ces basses températures extérieur. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 11:25
Dépannage 2 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

Bonjour, je suis également possesseur d'une PAC Hitachi !
Outre le fait que j'attends un dépannage depuis plusieurs mois, le dégivrage ne s'effectuait plus et un soir la console intérieure s'est arrêtée, le technicien est venu et a diagnostiqué un problème au niveau du compresseur et depuis plus de nouvelles !
Pour info la réf AMBIO est ATI-0972B (intérieur) et ATE-0972B (extérieur), je ne connais pas les références Hitachi correspondantes, je l'ai acheté en décembre 2005.
Si quelqu'un peut me dire s'il connait ces symptômes, merci.
Outre le fait que j'attends un dépannage depuis plusieurs mois, le dégivrage ne s'effectuait plus et un soir la console intérieure s'est arrêtée, le technicien est venu et a diagnostiqué un problème au niveau du compresseur et depuis plus de nouvelles !
Pour info la réf AMBIO est ATI-0972B (intérieur) et ATE-0972B (extérieur), je ne connais pas les références Hitachi correspondantes, je l'ai acheté en décembre 2005.
Si quelqu'un peut me dire s'il connait ces symptômes, merci.
30 juin 2010 à 23:29
Dépannage 3 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

Bonjour, je viens de voir votre problème avec votre ambiothermeur, j'ai eu un problème similaire avec le mien qui se trouve avoir le mêmes références.
Si vous voulez, je viens de changer tout mon mode de chauffage, et je revends l'unité intérieure qui marchait très bien et le compresseur extérieur est HS mais on peut récupérer les pièces détachées (ventilateur, batterie au fréon, platines électroniques) + la télécommande pour un montant de 800 . Quand on sait que si l'on change l'unité extérieure Hitachi pour la somme de 1700 sans être sûr que ça marche, vous pourrez peut être faire durer votre ambiothermeur un peu plus longtemps.
Si vous voulez, je viens de changer tout mon mode de chauffage, et je revends l'unité intérieure qui marchait très bien et le compresseur extérieur est HS mais on peut récupérer les pièces détachées (ventilateur, batterie au fréon, platines électroniques) + la télécommande pour un montant de 800 . Quand on sait que si l'on change l'unité extérieure Hitachi pour la somme de 1700 sans être sûr que ça marche, vous pourrez peut être faire durer votre ambiothermeur un peu plus longtemps.
19 novembre 2010 à 16:13
Dépannage 4 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

J'ai le même appareil, je n'y comprends rien, le frigoriste ne trouve rien de plus à dire, qu'il faut tout changer... En mode chauffage 22°C, je veux juste l'allumer (pas de réglage minuterie).
Les ventilateurs extérieurs et intérieurs se mettent en route quelques minutes (air froid soufflé) puis sarrêtent et voilà rien d'autre.
Hier le split a marché 10h d'affilé, la température de la pièce (30m²) est montée à 28°C de peur de ne plus avoir le chauffage je n'ai touché à rien, mais ce matin il fait 18°C et voilà les ventilateurs s'allument 2 min puis tout séteint...
Cela peut être quoi ? Une vanne fermée, la BP nenclenche pas le compresseur, ou problème compresseur, c'est dommage qu'un professionnel ne sache rien dire d'autre que tout changer !
J'aurai aimé avoir le schéma frigorifique et électrique, mais ce n'est pas dans la notice ?!
Vous en pensez quoi ? Merci d'avance.
Les ventilateurs extérieurs et intérieurs se mettent en route quelques minutes (air froid soufflé) puis sarrêtent et voilà rien d'autre.
Hier le split a marché 10h d'affilé, la température de la pièce (30m²) est montée à 28°C de peur de ne plus avoir le chauffage je n'ai touché à rien, mais ce matin il fait 18°C et voilà les ventilateurs s'allument 2 min puis tout séteint...
Cela peut être quoi ? Une vanne fermée, la BP nenclenche pas le compresseur, ou problème compresseur, c'est dommage qu'un professionnel ne sache rien dire d'autre que tout changer !
J'aurai aimé avoir le schéma frigorifique et électrique, mais ce n'est pas dans la notice ?!
Vous en pensez quoi ? Merci d'avance.
22 octobre 2011 à 10:13
Dépannage 5 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

J'ai le même appareil et je ne m'en sers plus, le problème vient du compresseur de lunité extérieure, ils sont venus le changer une fois mais il est retombé en panne un an après et depuis la société a fermé.
Par contre moi j'ai besoin des caractéristiques techniques qu'ils ne m'ont pas fournies, alors si quelquun pouvait me les fournir, mon email c'est x@hot.fr
Je remercie d'avance toute personne pouvant m'aider. (09/11/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous êtes sur un forum d'entraide, l'intérêt est que tous les internautes profitent des documents, réponses... D'autre part afin de protéger votre vie privée nous ne publions pas les adresses email.
Cordialement, Roland, modérateur du forum climatisation.
Par contre moi j'ai besoin des caractéristiques techniques qu'ils ne m'ont pas fournies, alors si quelquun pouvait me les fournir, mon email c'est x@hot.fr
Je remercie d'avance toute personne pouvant m'aider. (09/11/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous êtes sur un forum d'entraide, l'intérêt est que tous les internautes profitent des documents, réponses... D'autre part afin de protéger votre vie privée nous ne publions pas les adresses email.
Cordialement, Roland, modérateur du forum climatisation.
09 novembre 2011 à 11:28
Dépannage 6 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

Bonsoir, j'ai le même problème, les ventilateurs se mettent en route (air tiède soufflé), puis l'appareil s'arrête, le voyant orange s'éteint et le voyant vert clignote, là je suis obligé d'éteindre l'appareil avec la télécommande et je le rallume avec la télécommande et nous voilà repartis pour environ 1 heure, et cela recommence.
J'ai fait venir la personne qui fait l'entretien de mon appareil (il travaillait chez Ambio lorsque j'ai acheté ma clim, lors de la fermeture de Ambio, il est parti et a monté sa propre société), il me dit que si cela vient du compresseur il ne peut le changer car on n'en trouve plus, faux, il veut essayer de me changer une pièce sur l'appareil extérieur qui vaut 500 , mais sans être sûr que cela vienne de là. D'après ce que j'ai lu sur le forum cela viendrait du compresseur et qu'il faut que je change tout.
Je n'ai pas de schéma de l'appareil. Que dois-je faire ? Merci. Christine
J'ai fait venir la personne qui fait l'entretien de mon appareil (il travaillait chez Ambio lorsque j'ai acheté ma clim, lors de la fermeture de Ambio, il est parti et a monté sa propre société), il me dit que si cela vient du compresseur il ne peut le changer car on n'en trouve plus, faux, il veut essayer de me changer une pièce sur l'appareil extérieur qui vaut 500 , mais sans être sûr que cela vienne de là. D'après ce que j'ai lu sur le forum cela viendrait du compresseur et qu'il faut que je change tout.
Je n'ai pas de schéma de l'appareil. Que dois-je faire ? Merci. Christine
03 décembre 2011 à 22:15
Dépannage 7 climatisation
Invité

Pompe à chaleur chauffe en continu
Invité

Bonjour, je suis un ancien prestataire d'Ambio, je connais très bien ces machines en les ayant moi-même installées, entretenues et dépannées, sachez que la plupart des pannes sont dû soit à une mauvaise pose, manque d'entretien ou mauvais entretien (manque de complément de gaz r410a).
Je suis à votre disposition au 06 xx xx ou xxx@orange.fr je couvre une bonne partie de la région parisienne ainsi que d'autres régions en fonction de la demande, j'ai actuellement quelques rendez-vous dans le sud, je peux me déplacer en fonction du nombre de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Pièces disponibles. Cordialement. Bruno (21/12/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information, nous ne publions pas les petites annonces de vente de pièces détachées ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique climatisation.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum climatisation.
Je suis à votre disposition au 06 xx xx ou xxx@orange.fr je couvre une bonne partie de la région parisienne ainsi que d'autres régions en fonction de la demande, j'ai actuellement quelques rendez-vous dans le sud, je peux me déplacer en fonction du nombre de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Pièces disponibles. Cordialement. Bruno (21/12/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information, nous ne publions pas les petites annonces de vente de pièces détachées ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique climatisation.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum climatisation.
21 décembre 2011 à 19:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 10. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
- N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite