Problème régulation de pompe à chaleur Zubadan
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1164
Conseils des bricoleurs climatisation : Problème régulation de pompe à chaleur Zubadan
Invité

Bonjour à tous,
Voilà, j'ai fait installer une pompe à chaleur air/air de marque Zubadan, associée à une régulation Deltadore, cela fait maintenant 1 an que nous l'avons fait installer et depuis nous n'avons eu que des soucis, surtout avec la régulation pièce par pièce,
Plusieurs fois l'installateur et venu pour essayer de résoudre ces soucis mais rien à faire et la seule solution de l'installeur a été de supprimer la régulation ; bien sûr je ne suis pas d'accord que le système fonctionne de la sorte et je n'ai plus eu de nouvelles de la société depuis 6 mois.
Après diverses recherches de mon côté j'ai appris que le constructeur de la pompe à chaleur (Mitsubishi) préconise avec son matériel, une régulation éco clim ou air zone ; quelqu'un aurait-il des informations à me donner à ce sujet ? Merci à tous.
Voilà, j'ai fait installer une pompe à chaleur air/air de marque Zubadan, associée à une régulation Deltadore, cela fait maintenant 1 an que nous l'avons fait installer et depuis nous n'avons eu que des soucis, surtout avec la régulation pièce par pièce,
Plusieurs fois l'installateur et venu pour essayer de résoudre ces soucis mais rien à faire et la seule solution de l'installeur a été de supprimer la régulation ; bien sûr je ne suis pas d'accord que le système fonctionne de la sorte et je n'ai plus eu de nouvelles de la société depuis 6 mois.
Après diverses recherches de mon côté j'ai appris que le constructeur de la pompe à chaleur (Mitsubishi) préconise avec son matériel, une régulation éco clim ou air zone ; quelqu'un aurait-il des informations à me donner à ce sujet ? Merci à tous.
26 septembre 2009 à 10:43
Réparation 1 climatisations
Invité

Problème régulation de pompe à chaleur Zubadan
Invité

Bonjour
Il faut à tout prix que votre télécommande filaire Mitsubishi soit à portée du thermostat deltadore de la pièce la plus grande. Car le système deltadore ne génère pas de coupure de votre gainable, ce système gère uniquement l'ouverture et la fermeture des volets.
On peut avoir une mauvaise régulation si, par exemple, toutes vos pièces arrivent en demande, donc tous vos thermostats sont sur "off", jusquà là, pas de problème.
Mais si votre filaire Mitsubishi est toujours en demande, vous allez continuer à produire sur les bouches en direct, là où il ny a pas de volets motorisés.
Cest pour cela quil faut mettre la télécommande filaire dans la pièce qui arrive en dernier en T° (la plupart du temps, cest le séjour).
Egalement, il y a une manipulation pour déporter la sonde sur la télécommande filaire Mitsubishi.
Très important : cest pour être plus juste au niveau de la T° dambiance, dorigine, la sonde qui relève la T° dambiance est sur le gainable qui se trouve dans les combles, ce qui fausse la valeur réelle dambiance.
Il suffit de faire une manipulation à la télécommande pour lui dire de prendre la valeur de sonde de la télécommande.
Cest ça la grosse différence entre lecoclim et votre système.
Lecoclim, lui, dit au gainble de se couper lorsqu'on arrive à T° dans toute les pièces, donc pas besoin de se soucier de la consigne du gainable, ce que je pense, ne fait pas le deltadore (à vérifier...).
Si vous voulez le vérifier, il faut regarder si vous avez un câble qui part du deltadore et qui vient se relier sur un connecteur de la carte du gainable (connecteur CN32).
Si ce nest pas le cas, on se retrouve dans la situation où lon ne gère pas de marche / arrêt.
Cordialement.
Il faut à tout prix que votre télécommande filaire Mitsubishi soit à portée du thermostat deltadore de la pièce la plus grande. Car le système deltadore ne génère pas de coupure de votre gainable, ce système gère uniquement l'ouverture et la fermeture des volets.
On peut avoir une mauvaise régulation si, par exemple, toutes vos pièces arrivent en demande, donc tous vos thermostats sont sur "off", jusquà là, pas de problème.
Mais si votre filaire Mitsubishi est toujours en demande, vous allez continuer à produire sur les bouches en direct, là où il ny a pas de volets motorisés.
Cest pour cela quil faut mettre la télécommande filaire dans la pièce qui arrive en dernier en T° (la plupart du temps, cest le séjour).
Egalement, il y a une manipulation pour déporter la sonde sur la télécommande filaire Mitsubishi.
Très important : cest pour être plus juste au niveau de la T° dambiance, dorigine, la sonde qui relève la T° dambiance est sur le gainable qui se trouve dans les combles, ce qui fausse la valeur réelle dambiance.
Il suffit de faire une manipulation à la télécommande pour lui dire de prendre la valeur de sonde de la télécommande.
Cest ça la grosse différence entre lecoclim et votre système.
Lecoclim, lui, dit au gainble de se couper lorsqu'on arrive à T° dans toute les pièces, donc pas besoin de se soucier de la consigne du gainable, ce que je pense, ne fait pas le deltadore (à vérifier...).
Si vous voulez le vérifier, il faut regarder si vous avez un câble qui part du deltadore et qui vient se relier sur un connecteur de la carte du gainable (connecteur CN32).
Si ce nest pas le cas, on se retrouve dans la situation où lon ne gère pas de marche / arrêt.
Cordialement.
29 septembre 2009 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
- N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 7. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 8. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite