Bonjour,
Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services.
De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale.
Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot plastique et de souffler dans le tuyau d'évacuation qui semble bouché.
Problème, je ne vois aucune vis sur le capot, et je ne veux pas abimer quelque chose.
Une idée sur la façon de l'ouvrir ?
Merci.
Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services.
De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale.
Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot plastique et de souffler dans le tuyau d'évacuation qui semble bouché.
Problème, je ne vois aucune vis sur le capot, et je ne veux pas abimer quelque chose.
Une idée sur la façon de l'ouvrir ?
Merci.
28 juillet 2018 à 12:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
Bonjour.
S'il n'y a pas de pompe de relevage le plus simple est de souffler dans le tube d’évacuation condensat, après je ne sais pas comment a été effectuée votre installation, soit dehors donc dans ce cas le plus facile, soit dans un PVC à proximité, soit avec une pompe de relevage qui est peut-être en panne ???
Vos filtres sont-ils propres ?
S'il n'y a pas de pompe de relevage le plus simple est de souffler dans le tube d’évacuation condensat, après je ne sais pas comment a été effectuée votre installation, soit dehors donc dans ce cas le plus facile, soit dans un PVC à proximité, soit avec une pompe de relevage qui est peut-être en panne ???
Vos filtres sont-ils propres ?
28 juillet 2018 à 13:05
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
Merci, les filtres sont propres.
J'ai trouvé les 2 vis sous les caches, j'ai réussi à dégager le capot des 3 clips, mais le capot est encore récalcitrant.
Malheureusement nous n'avons pas de regard au raccordement avec le tuyau PVC.
Il ne me reste donc que la solution d'enlever le capot.
J'ai trouvé les 2 vis sous les caches, j'ai réussi à dégager le capot des 3 clips, mais le capot est encore récalcitrant.
Malheureusement nous n'avons pas de regard au raccordement avec le tuyau PVC.
Il ne me reste donc que la solution d'enlever le capot.
28 juillet 2018 à 13:51
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
Bonjour,
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation DAIKIN STYLISH en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation DAIKIN STYLISH en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
21 août 2023 à 20:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 5. Fuite d'eau unité intérieure climatiseur
- N°5026 : Bonsoir à tous, Tous les manuels d'installation de climatiseurs conseillent, avant la mise en service, de contrôler si l'eau de condensation s'écoule correctement. Pour cela il faudrait verser un litre d'eau dans le bac de...
- 6. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 7. Fuite d'eau unité d'intérieure Daikin
- N°8894 : Bonjour. J'ai 2 unités intérieures de marque Daikin FTXS20D et une unité Daikin FTXS35G. Une des unités FTXS20D fait s'écouler de l'eau lorsqu'elle est en fonctionnement. Je dois vous avouer que je ne comprends...
- 8. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 9. Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
- N°1669 : Bonjour, je viens de faire poser une climatisation réversible Daikin avec split pour la chambre par un professionnel, mais après 30 min de fonctionnement, les 2 unités se mettent à fuir (mais bien, il pleut carrément dans mon...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite