Réponses climatisation dépannage : Fuite intérieure climatisation reversible Daikin


Invité
invité
Bonjour, je viens de faire poser une climatisation réversible Daikin avec split pour la chambre par un professionnel, mais après 30 min de fonctionnement, les 2 unités se mettent à fuir (mais bien, il pleut carrément dans mon appartement).
En revanche, je ne vois pas couler d'eau par l'unité extérieure. D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide. Cordialement. Pit
21 juillet 2010 à 21:02
Choix 1 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin

83560
Membre inscrit
83560
80 messages
Bonjour,
cela vient de l'évacuation des condensats qui a mal été faite. Rappelez le pro afin qu'il y remédie.
Allo Assistance Climatisation -
22 juillet 2010 à 04:21
Choix 2 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Eh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13
Choix 3 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin


Invité
invité
Il faut faire une légère pente lors de l'installation de l'unité intérieure (évaporateur) pour faciliter l'évacuation de condensat à l'extérieur, ce que n'a pas fait ici l'installateur.
La solution est de faire une légère inclinaison de l'unité intérieure dans le sens inverse du sens actuel et tout ira bien.
22 juillet 2010 à 13:28
Choix 4 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
A la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51
Choix 5 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin


Invité
invité
Premièrement, avant de faire intervenir un professionnel, commencez par contrôler l'état de propreté des filtres de reprise de votre unité intérieure, vous ferez sûrement des économies...
Si les filtres sont propres : Écoulement des condensats mal fait et, ou, mal dimensionné, pas de siphon...
Prévoir une pente minimum de 1 cm/m et un diamètre d'évacuation suffisamment conséquent pour éviter que la dépression créée par le(s) ventilateur(s) de l'unité intérieure empêche(nt) l'évacuation des condensats...
Sur installation existante et présentant ces problèmes de dimensionnement, s'il n'est plus possible de refaire les écoulements, voici quelques solutions envisageables :
- Créer un appel d'air au départ des incondensables (en greffant un petit tuyau dirigé vers le haut sur la sortie d'écoulement, 20 cm suffisent largement) pour laisser l'eau s'écouler...
- Pose d'un siphon avec une hauteur de colonne d'eau plus importante...
- Placer une pompe de relevage des condensats (solution plus chère et source éventuelle d'autres problèmes...).
Mi²
28 avril 2012 à 15:14
Choix 6 climatisation pour le dépannage

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin


Invité
invité
Grrr ça fait du bien de se relire... "- Créer un appel d'air au départ des incondensables."
Je voulais écrire, au départ des condensats ;-)
Mi².
12 juin 2012 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 2. Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter
    N°1682 : Bonjour, J'ai une légère fuite sur un split Daikin FTXS 25 BV Inverter réversible (env. 1 goutte toutes les minutes). L'évacuation a été contrôlée et nettoyée par l'installateur et elle fonctionne. Il a aussi testé le...
  • 3. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
    N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
  • 4. Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
    N°7673 : Bonjour à tous. Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance. J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage....
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
    N°892 : Bonjour, Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
    N°4378 : Bonjour à tous. J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003). Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en...
  • 9. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 10. Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
    N°4892 : Bonjour, Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services. De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale. Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot...
>>> Résultats suivants pour : Fuite intérieure climatisation reversible Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisation ecologiebricolage travaux climatisationraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite