Question Forum Climatisation : Clim Olimpia Splendid Unico fuite eau interrupteur robinet HS

fabmiller
Membre inscrit
fabmiller
1 message
Bonjour à tous.

J'ai deux Clim Olimpia Splendid UNICO SKY 12,5 HP HE qui se sont mis à fuir de l'eau au niveau de l'interrupteur robinet de purge automatique des condensats sur chaque bloc.

Après démontage des capots les deux inters étaient HS car complètement rouillés par l'eau.
Ils n'ouvraient plus le clapet pour laisser sortir les condensats très certainement d’où la fuite d'eau.

J'ai changé ces deux inters par des pièces d'origine Olimpia.
Mais depuis la purge automatique de ces deux inters, ils ne semblent plus fonctionner car l'eau ne s'écoule plus par le gros tuyau d'évacuation de condensats même après une journée de fonctionnement en Froid.
Je suis obligé de vider les condensats par le petit tuyau de secours.
Les clim par ailleurs produisent très bien du froid comme du chaud.
J'ai bien sûr fait un reset des appareils.

Est-ce que le fait que les inters soient HS cela ait pu endommager le système de commande de ces inters ?
Voilà si vous avez des infos à me donner pour trouver cette panne et bien je suis preneur.

Merci d'avance.
Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Fuite d'eau clim Unicointer robinet clim Unicoplaque signalétique clim Unico

15 juillet 2017 à 13:05
Réponse 1 dépannage climatisation

Clim Olimpia Splendid Unico fuite eau interrupteur robinet HS

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Voir s'il y a bien 230V sur ces électrovannes.
15 juillet 2017 à 18:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
    N°2783 : Bonjour. Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid : - Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent). - Pas de redémarrage du compresseur après arrêt. - Réglé à 18°C,...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
    N°9140 : Bonjour. J'ai une clim sans groupe extérieur Olimpia Splendid Unico Pro Inverter 14HP qui ne fait pas de chaud (difficile à dire si elle fait du froid à cette époque ;-) avec un code panne 07 "Protection du courant du...
  • 4. Information société Olimpia Splendid inverter Unico
    N°4758 : Bonjour, Je me demande si la société Olimpia Splendid qui commercialise les inverters Unico existe toujours. J'ai posté plusieurs demandes sur le site italien et français de la société pour avoir des adresses...
  • 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 6. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 7. Télécommande pour clim UNICO Olimpia Splendid
    N°1690 : Salut tout le monde Je cherche à acheter une télécommande universelle pour le climatiseur de OLIMPIA SPLENDID UNICO. Je n'ai pas réussi à trouver une adresse. Si quelqu'un connait une adresse ou référence de télécommande,...
  • 8. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
    N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
  • 9. Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA
    N°2844 : Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric. A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir...
  • 10. Climatiseur Olimpia Splendid ne démarre plus
    N°7394 : Bonjour. Climatiseur monobloc Olimpia Splendid type Unico Air 8HP modèle: 01504 (230V 770W ne démarre plus en mode chauffage il a bien fonctionné je l'ai arrêté quelques jours puis voulant le remettre en chauffage il ne...
>>> Résultats suivants pour : Clim Olimpia Splendid Unico fuite eau interrupteur robinet HS >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite