Question Forum Climatisation : Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

zelec
Membre inscrit
zelec
5 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM55 la Led 304 et 301 clignotantes une fois.
Normalement c'est un problème de communication entre l'UE et l'UI or j'ai testé plusieurs fois le câblage, tout est correct avec des tension de 220V et de 35V.
Les relais fonctionnent normalement ainsi que les régulateurs délivrent leur tension correctement.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? cry
15 juillet 2017 à 16:15
Réponse 1 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

frio31
Membre inscrit
frio31
23 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous faire Svp une photo de la carte électronique principale PWB, sur L'UE pour qu'on puisse mieux localiser et se repérer vis à vis de la présence de toutes les BT nécessaires au vu du câblage directement sur cette carte.
Merci.
15 juillet 2017 à 17:11
Réponse 2 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Généralement carte UE : HS.
15 juillet 2017 à 18:16
Réponse 3 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

zelec
Membre inscrit
zelec
5 messages
Bonjour PL.
Sûrement mais je voudrais savoir lequel des composants est HS, normalement si la carte de l'UE ne détecte pas la connexion de la carte UI ce n'est qu'un capteur ou autre qui fonctionne mal, un opto ou un truc du genre.
Suis-je correct ?
15 juillet 2017 à 19:31
Réponse 4 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

zelec
Membre inscrit
zelec
5 messages
Bonsoir.

Voilà ci-joint des photos et merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotantepanne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

15 juillet 2017 à 22:43
Réponse 5 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
15 juillet 2017 à 22:51
Réponse 6 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Sur la photo de droite je crois voir le transfo et tout ce qui à côté qui ont bien brûlés. Dom-Aom sera plus à même de vous répondre.
16 juillet 2017 à 08:05
Réponse 7 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

zelec
Membre inscrit
zelec
5 messages
Bonjour.
Non ça marche, car lorsque j'appuie sur le bouton service la pompe marche à merveille.
Merci.
16 juillet 2017 à 08:55
Réponse 8 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J’appellerais cela les bizarreries de l’électronique ou de l’électricité. Il nous faudrait plus de renseignements.
La commande à fils ou sans fonctionne-t-elle ?
Avez-vous testé la commande sans fils ?
Si c'est le cas prendre un tel portable, le mettre en système photo, appuyer sur n'importe quelle touche, si le voyant est violet c'est OK.
16 juillet 2017 à 16:02
Réponse 9 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante

zelec
Membre inscrit
zelec
5 messages
Merci PL.
Mais je ne vous aurais pas dérangé si la commande à fil ne fonctionnait pas.
Le truc fonctionne avec une commande à fil fixée sur le mur.
16 juillet 2017 à 19:27
Réponse 10 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante


Invité
invité
Information : le test des télécommandes infrarouges fonctionne uniquement avec les téléphones portables d'anciennes générations car les nouveaux sont équipés d'un filtre infrarouge.
16 juillet 2017 à 19:45
Réponse 11 du forum climatisation

Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante


Invité
invité
Bonsoir.
Merci pour votre information, mais nous connaissons déjà la panne qui est un problème de communication entre UI et UE.
16 juillet 2017 à 21:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 8. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 9. Panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
  • 10. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
    N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Hitachi RAM55 Led 304 clignotante >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite