Bonjour à tous.
Pouvez-vous me dire quel gaz va remplacer le R410A on me dit R22 alors que dans les forums on dit qu'il est interdit R22 ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
mams
Pouvez-vous me dire quel gaz va remplacer le R410A on me dit R22 alors que dans les forums on dit qu'il est interdit R22 ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
mams
10 septembre 2016 à 21:26
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonsoir,
Pourquoi voulez-vous remplacer le R410A, à ce jour il n'y aucune information d'interdiction.
Par contre le R22 est lui désormais strictement interdit en installation neuve ou dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pourquoi voulez-vous remplacer le R410A, à ce jour il n'y aucune information d'interdiction.
Par contre le R22 est lui désormais strictement interdit en installation neuve ou dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2016 à 21:42
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonjour.
Le R22 étant interdit je ne vois pas comment il pourrait remplacer le R410A.
Pour le R22 oui, il existe des gaz de substitution, là par contre il faut se renseigner auprès des distributeurs, ils sauront plus à même de répondre suivant la puissance des machines.
On peut changer une installation de R22 par du R410A on appelle cela un retrofit.
Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en replacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel.
Le R22 étant interdit je ne vois pas comment il pourrait remplacer le R410A.
Pour le R22 oui, il existe des gaz de substitution, là par contre il faut se renseigner auprès des distributeurs, ils sauront plus à même de répondre suivant la puissance des machines.
On peut changer une installation de R22 par du R410A on appelle cela un retrofit.
Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en replacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel.
11 septembre 2016 à 08:58
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonjour PL,
Contrairement à ce que vous dites le R410A ne peut remplacer le R22.
Les seuls fluides de substitution sont le R404A, le R507, le R407C, le R422D et le R427A.
Mis à part le R-422D, l’ensemble des gaz de substitution nécessite le changement de l’huile minérale par une huile polyolester.
Pour le reste je pense que cela entraînera la casse sans compter le manque de sécurité risque d'explosions, d’asphyxie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que vous dites le R410A ne peut remplacer le R22.
Les seuls fluides de substitution sont le R404A, le R507, le R407C, le R422D et le R427A.
Mis à part le R-422D, l’ensemble des gaz de substitution nécessite le changement de l’huile minérale par une huile polyolester.
Pour le reste je pense que cela entraînera la casse sans compter le manque de sécurité risque d'explosions, d’asphyxie.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2016 à 09:25
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Je pense que l'auteur voulait parler du R32 , fluide déjà présent à 50% dans le R410A.
11 septembre 2016 à 13:57
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonjour.
Il faut lire ce que j'ai écrit AAC,
Et personnellement j'ai déjà remplacé l'UE en R410A en remplacement UE R22 tout en gardant l'UI au R22 nettoyage tube frigo, et c'est reparti, mais c'était le bon vieux temps.

Après "Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en remplacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel."
Mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste dans le changement journalier, juste fait plusieurs retrofit et encore seulement avec le constructeur notamment avec Daikin et Mitsubishi.
Si un doute consulter les fournisseurs en fluides.
Donc on en revient au départ le R22 ne peut remplacer le R410A étant donné qu'il est interdit./
Il faut lire ce que j'ai écrit AAC,
Citation :RETROFIT en fait que les tubes et on change toutes les machineries, mais bon en principe cela concerne que les grosses installations VRV par exemple.
j'ai dit On peut changer une installation de R22 par du R410A on appelle cela un retrofit.
Et personnellement j'ai déjà remplacé l'UE en R410A en remplacement UE R22 tout en gardant l'UI au R22 nettoyage tube frigo, et c'est reparti, mais c'était le bon vieux temps.


Après "Il y le R290 (propane) enfin je crois qui arrive en remplacement du R410A, le R600 (isobutane), le R600A (butane) mais c'est plutôt au niveau industriel."
Mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste dans le changement journalier, juste fait plusieurs retrofit et encore seulement avec le constructeur notamment avec Daikin et Mitsubishi.
Si un doute consulter les fournisseurs en fluides.
Donc on en revient au départ le R22 ne peut remplacer le R410A étant donné qu'il est interdit./
11 septembre 2016 à 14:08
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonjour PL,
Un retrofit en R410A lors de remplacement de R22 nécessite impérativement le changement d'huile.
Ceci est déconseillé pour les petites installations de climatisations résidentielles au vue des pertes de performances.
Actuellement le fluide le plus performant pour de telles installations reste le R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un retrofit en R410A lors de remplacement de R22 nécessite impérativement le changement d'huile.
Ceci est déconseillé pour les petites installations de climatisations résidentielles au vue des pertes de performances.
Actuellement le fluide le plus performant pour de telles installations reste le R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2016 à 16:07
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Remplacement gaz R410A au R22
Bonjour à tous.
Une personne peut me dire quel est le prix d'une recharge de climatisation au gaz R410A
Ça se calcule comment ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
mams
Une personne peut me dire quel est le prix d'une recharge de climatisation au gaz R410A
Ça se calcule comment ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
mams
09 octobre 2016 à 16:44
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Remplacement gaz R410A au R22
Invité

Bonjour.
Est-ce que on peut changer le réfrigérant r22 par r410 dans un climatiseur-r22 ?
Merci pour votre réponse.
Est-ce que on peut changer le réfrigérant r22 par r410 dans un climatiseur-r22 ?
Merci pour votre réponse.
01 juin 2018 à 15:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
- N°892 : Bonjour, Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure...
- 2. Remplacer du R22 par R290 ou propane
- N°1104 : Bonjour. Comment remplacer du R22 par du R290 ou propane ? Merci.
- 3. Charge de gaz R22 au lieu du R410A
- N°3288 : Bonjour, Je suis au Cambodge dans un petit bled et dans la guest que je viens de reprendre il y a 2 types de clim = celle au gaz R22 et celle au gaz R410A. Avant que je m'en rende compte, j'ai demandé à un gars, soi-disant le...
- 4. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 5. Problème remplacement Gaz R22 par R422B Clim FUJI
- N°3409 : Bonjour, Je reconditionne une clim FUJI ROW 97 RC, et encore 3 autres à faire si ça marche... J'ai récupéré le fluide R22. J'ai changé l'huile du compresseur pour du POE 68 env. 250 ml, j'ai fait le vide et...
- 6. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
- N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
- 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 8. Transformation évolution PAC gaz/gaz
- N°4481 : Bonjour à tous. Je possède un système géothermie Sofath gaz/gaz à détente directe qui arrive à 20 ans de fonctionnement et j'essaie d'anticiper une grosse panne. Donc actuellement du gaz circule dans une boucle...
- 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 10. Quelle procédure pour remplacer R22
- N°2447 : Bonjour, Sachant qu'un grand parc de climatiseurs fonctionne actuellement avec R22, celui-ci sera interdit en 2015, mes questions sont les suivantes : 1* si en 2015 un climatiseur de R22 besoin d'un appoint de gaz, comment...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite