Bonjour tout le monde,

Voilà le problème, j'ai une clim AIRTON 12CHSA qui fonctionnait.
La pression a été testée par une connaissance et est correcte.
Mais depuis peu, lorsque je la branche sur le secteur, rien ne se passe.
Sur l'unité intérieure, l'afficheur est éteint et seule la Led "Mise sous tension" est allumée en rouge.
L'appui sur la télécommande n'a aucune incidence, de même que l'appui sur le bouton ON/OFF de l'UI.
J'ai même fait des tests en débranchant les sondes ou l'unité extérieure, mais quand je branche sur le secteur toujours le même problème (voyant rouge) et rien ne fonctionne.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Merci, pour vos réponses.
10 septembre 2016 à 20:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
votre connaissance n'y connait pas grand chose en fluide frigorigène.
En effet une pression de fluide ne veut rien dire car cette dernière ne sera pas la même à +30°C et à +20°C, c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Pour savoir réellement la quantité de fluide il faut le récupérer pour le peser.
Mais pour en revenir à votre problème vous avez déjà un problème de liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Donc problème au minimum de carte électronique.
Avec cette marque je vous souhaite bien du plaisir pour trouver les pièces.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2016 à 21:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Du même avis que AAC. Si vous avez la possibilité d’accéder à l'UE, nous dire combien de fois clignote la led à l’intérieur ?
On va essayer de voir ce qui se passe sachant qu'avec Airton ce n'est pas facile.
11 septembre 2016 à 09:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI

zeffy
Membre inscrit
zeffy
68 messages
Êtes-vous sûr que ce n'est pas la télécommande qui serait HS ?
Regarder les piles, quelle tension, sont-elle montées dans le bon sens ? ça ne vient pas toujours de l'électronique.
23 septembre 2016 à 20:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI

zeffy
Membre inscrit
zeffy
68 messages
Bonsoir.

Ce que vous nous montrez ce n'est pas un schéma mais un synoptique, en gros aussi bien pour le ventilateur que pour le compresseur le principe c'est : (je fais court) on prend le 220v on le rend en cc, on filtre avec des condensateurs ce qui donne du 340v environ, on le hache menu-menu (environs 30khz).
Ensuite avec un petit transfo pour l’électronique on fabrique du 12v du 5v etc. l’électronique commande les moteurs par des circuits qui transforment le 340v en triphasé.

Si problème de ventilateur certainement une carte qui dysfonctionne, à voir.
Si c'est un Airton... cry cry cry pleure avec eux.
Donnez-nous des précisions.
26 septembre 2016 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 2. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 5. Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LG
    N°3292 : Bonjour, Mon climatiseur de marque LG a le voyant d'alimentation en rouge depuis 3 jours. Normalement c'est de couleur vert. Avec ce voyant rouge, le climatiseur continue à fonctionner comme d'habitude. Il y a juste ce...
  • 6. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 9. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 10. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
>>> Résultats suivants pour : Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001panne compresseur  climatisationraccord climatisationpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite