Gestion circulateur YUTAKI COMBI S
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7334
Question Forum Climatisation : Gestion circulateur YUTAKI COMBI S
Bonjour.
Nouveau sur ce forum et nouveau propriétaire d'une PAC YUTAKI COMBI S fraichement mise en service, je viens vers vous pour une question sur la régulation du circulateur.
Sur mon installation (PC raccordé en direct sur la PAC sans aucun robinet sur les collecteurs du PC), je m'étonne des informations affichées sur l'écran de contrôle de la PAC. En effet je lis en permanence 100% sur le circulateur et un débit de seulement 0.44m3/h.
3 questions :
- pouvez-vous me confirmer qu'un débit de 0.44m3/h sur un PC de 90 litres de contenance n'est pas normal ?
- est-ce que le circulateur est toujours sur 100% à cause de ce débit anormalement bas ?
- dans le menu gestion du circulateur il y a des paramètres de tempo d'arrêt et une durée mini de fonctionnement. De mon côté, malgré différents réglages, aucun effet sur le circulateur, normal ?
Merci beaucoup à ceux qui pourraient me mettre sur une piste pour chercher une solution à ces problèmes de gestion de circulateur et de sous-débit.
PS : je précise que mon PC a été hydro-curé il y a 5 ans, que l'eau a toujours été traité depuis sa mise en service et qu'avant le raccordement de la PAC, j'ai prélevé un échantillon qui été très propre avec une eau de fluidité tout à fait normale.
Nouveau sur ce forum et nouveau propriétaire d'une PAC YUTAKI COMBI S fraichement mise en service, je viens vers vous pour une question sur la régulation du circulateur.
Sur mon installation (PC raccordé en direct sur la PAC sans aucun robinet sur les collecteurs du PC), je m'étonne des informations affichées sur l'écran de contrôle de la PAC. En effet je lis en permanence 100% sur le circulateur et un débit de seulement 0.44m3/h.
3 questions :
- pouvez-vous me confirmer qu'un débit de 0.44m3/h sur un PC de 90 litres de contenance n'est pas normal ?
- est-ce que le circulateur est toujours sur 100% à cause de ce débit anormalement bas ?
- dans le menu gestion du circulateur il y a des paramètres de tempo d'arrêt et une durée mini de fonctionnement. De mon côté, malgré différents réglages, aucun effet sur le circulateur, normal ?
Merci beaucoup à ceux qui pourraient me mettre sur une piste pour chercher une solution à ces problèmes de gestion de circulateur et de sous-débit.
PS : je précise que mon PC a été hydro-curé il y a 5 ans, que l'eau a toujours été traité depuis sa mise en service et qu'avant le raccordement de la PAC, j'ai prélevé un échantillon qui été très propre avec une eau de fluidité tout à fait normale.
25 octobre 2021 à 19:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Gestion circulateur YUTAKI COMBI S
Bonjour.
Donner le modèle dans la famille aurait été un plus. Je ne peux répondre à toutes vos questions, cependant, pour info, une élévation de température de 15° pour un débit de 440 litres par heure correspond à une puissance de chauffe de 7.7 kW. Calcul à corriger avec la vraie élévation de température, puis à comparer avec la puissance de la machine.
Donner le modèle dans la famille aurait été un plus. Je ne peux répondre à toutes vos questions, cependant, pour info, une élévation de température de 15° pour un débit de 440 litres par heure correspond à une puissance de chauffe de 7.7 kW. Calcul à corriger avec la vraie élévation de température, puis à comparer avec la puissance de la machine.
26 octobre 2021 à 01:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Gestion circulateur YUTAKI COMBI S
Bonjour.
Je possède une Yuatki combi S 8KW (RWD-3.0NRWE-200S/ RAS-3WHVRP) sur un PC sans ballon de découplage.
La PAC fonctionne correctement, mais je m'interroge sur son optimisation.
En effet j'ai remarqué deux choses qui m'alerte :
- la PAC fonctionne 24h/24 toujours à faible charge (compresseur entre 33 et 45Hz). Inverter joue donc son rôle mais la température retour PC reste toujours inférieure à la température loi d'eau corrigée.
De ce fait, la PAC ne se coupe pas et la température d'ambiance est pile poil sur la consigne (21°). Dois-je considérer que ma loi d'eau est parfaitement calée et ceci entraine une régulation pour tenir la température d'ambiance à la consigne ?
- Pour tenter de faire monter la température retour PC, je passe en mode fixe la gestion du circulateur et je cale sa vitesse à 65% pour diminuer le débit. Malgré ce réglage, il continue à fonctionner à 100% avec un débit à 1.1m3.
Comment faire pour diminuer le débit afin de vérifier si cela provoque une montée de la température retour PC (point n°1)
J'apprécierai quelques info précisant les conditions d'arrêt de la PAC qui pour moi sont :
- Température retour PC >= température loi d'eau corrigée
- Température ambiance >= température consigne thermostat.
Mais peut-être n'ai ce pas juste.
Merci.
Je possède une Yuatki combi S 8KW (RWD-3.0NRWE-200S/ RAS-3WHVRP) sur un PC sans ballon de découplage.
La PAC fonctionne correctement, mais je m'interroge sur son optimisation.
En effet j'ai remarqué deux choses qui m'alerte :
- la PAC fonctionne 24h/24 toujours à faible charge (compresseur entre 33 et 45Hz). Inverter joue donc son rôle mais la température retour PC reste toujours inférieure à la température loi d'eau corrigée.
De ce fait, la PAC ne se coupe pas et la température d'ambiance est pile poil sur la consigne (21°). Dois-je considérer que ma loi d'eau est parfaitement calée et ceci entraine une régulation pour tenir la température d'ambiance à la consigne ?
- Pour tenter de faire monter la température retour PC, je passe en mode fixe la gestion du circulateur et je cale sa vitesse à 65% pour diminuer le débit. Malgré ce réglage, il continue à fonctionner à 100% avec un débit à 1.1m3.
Comment faire pour diminuer le débit afin de vérifier si cela provoque une montée de la température retour PC (point n°1)
J'apprécierai quelques info précisant les conditions d'arrêt de la PAC qui pour moi sont :
- Température retour PC >= température loi d'eau corrigée
- Température ambiance >= température consigne thermostat.
Mais peut-être n'ai ce pas juste.
Merci.
07 novembre 2021 à 21:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 3. PAC Yutaki S combi connaître consommation électrique
- N°7390 : Bonjour. Y a t-il moyen de connaitre la consommation électrique de la PAC et de savoir la production qu'elle réinjecte dans le circuit pour connaître le COP (PAC Yutaki S combi). Je ne vois aucune de ces informations...
- 4. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
- N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
- 5. Fonctionnement PAC Yutaki S Combi
- N°7366 : Bonjour. Petite question : Lorsque le chauffage est en service sur la PAC Yutaki S Combi le compresseur tourne-t-il en permanence ? Merci pour vos réponses.
- 6. Clim Yutaki S Combi compresseur ne démarre pas
- N°9434 : Bonjour amis de la technique. Que ce soit pour l'ECS ou pour le chauffage, le compresseur de ma climatisation Yutaki Combi Lite refuse de démarrer. Bizarrement je n'ai aucune alarme affichée. Elle est en demande, le...
- 7. Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
- N°9387 : Bonjour. Et merci par avance de vos réponses. J'ai un petit problème sur mon installation chauffage PAC Air Eau Combi. J'ai en tout 7 radiateurs acier doubles de tailles diverses, avec boutons classiques (chiffres de 0 à...
- 8. Multiples Alarmes 03 PAC Yutaki S Combi
- N°8410 : Bonjour, Amis des pompes à chaleur ! Ma Yutaki S Combi, installée par la SMER à Angoulême le 21 octobre 2019, a manifesté 16 fois l'alarme 03 depuis cette date. Cela semble n'avoir pas de conséquences fâcheuses, si ce...
- 9. Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80
- N°9661 : Bonjour. J'ai une petite question concernant ma PAC Hitachi Yutaki S80. J'ai remarqué dernièrement que si je voulais mettre un peu de chauffage la nuit car la température descendait vers 18.5°C à l'intérieur de la maison,...
- 10. Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
- N°9197 : Bonsoir. Je me permets de solliciter vos connaissances en matière de pompes à chaleur. Contexte : Il s'agit d'une construction de 130 m² datant de 2018, équipée d'un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite