Question Forum Dépannage Climatisation : UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Ma clim Mitsubishi RP4VHA se met systématiquement en défaut au lancement après coupure électrique, et finit par démarrer sans manipulation supplémentaire.
Cela peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours avant de réussir à la lancer, mais lorsqu'elle est lancée elle marche impeccable.
A noter, nous avons mis un compresseur et une carte électronique neufs et la bonne charge (5,1kg) et le problème persiste.
J’aurais le sentiment qu’il s’agit d’un problème électrique mais plusieurs réparateurs se sont déjà cassés les dents sur ce problème.
Ne sachant plus que faire, je fais appel à un crack de l’électronique qui pourrait m’aider.
Merci.
P. S. : Lorsque le temps est très chaud en mode clim, et plus le temps est froid en mode chauffage le lancement devient impossible.
Ma clim Mitsubishi RP4VHA se met systématiquement en défaut au lancement après coupure électrique, et finit par démarrer sans manipulation supplémentaire.
Cela peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours avant de réussir à la lancer, mais lorsqu'elle est lancée elle marche impeccable.
A noter, nous avons mis un compresseur et une carte électronique neufs et la bonne charge (5,1kg) et le problème persiste.
J’aurais le sentiment qu’il s’agit d’un problème électrique mais plusieurs réparateurs se sont déjà cassés les dents sur ce problème.
Ne sachant plus que faire, je fais appel à un crack de l’électronique qui pourrait m’aider.
Merci.
P. S. : Lorsque le temps est très chaud en mode clim, et plus le temps est froid en mode chauffage le lancement devient impossible.
25 octobre 2021 à 17:07
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour,
Il doit y avoir un condensateur de démarrage ? Voir s'il n'est pas HS.
Il doit y avoir un condensateur de démarrage ? Voir s'il n'est pas HS.
27 octobre 2021 à 21:19
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Vous n'avez pas un code qui s'affiche sur la télécommande? D'ailleurs, vous avez une TC filaire murale ou une TC mobile à infra-rouges?
Dans l'UE, vous avez des LEDs qui pourraient clignoter pour indiquer la raison du problème. Essayez cette piste.
Vous n'avez pas un code qui s'affiche sur la télécommande? D'ailleurs, vous avez une TC filaire murale ou une TC mobile à infra-rouges?
Dans l'UE, vous avez des LEDs qui pourraient clignoter pour indiquer la raison du problème. Essayez cette piste.
28 octobre 2021 à 09:32
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Code erreur sur la télécommande = UF
LEDS sur UE :
4 clignotements led rouge.
3 clignotements led vert.
Merci pour votre aide je suis toujours bloqué.
Code erreur sur la télécommande = UF
LEDS sur UE :
4 clignotements led rouge.
3 clignotements led vert.
Merci pour votre aide je suis toujours bloqué.
16 février 2022 à 16:49
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Télécommande filaire avec code UF.
UE avec 4 clignotements led rouge et 3 clignotements led verts.
Merci pour votre aide.
UE avec 4 clignotements led rouge et 3 clignotements led verts.
Merci pour votre aide.
16 février 2022 à 17:02
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Votre problème vient soit d'une surintensité du compresseur, ou le compresseur n'a pas été détecté.
Cela peut venir :
- Carte d'unité extérieure
- La vanne d'arrêt est fermée
- Diminution de la puissance de l'alimentation
- Desserrement et/ou déconnexion ou inversion du câblage du compresseur.
Bref vérifier tout votre câblage allant à votre compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre problème vient soit d'une surintensité du compresseur, ou le compresseur n'a pas été détecté.
Cela peut venir :
- Carte d'unité extérieure
- La vanne d'arrêt est fermée
- Diminution de la puissance de l'alimentation
- Desserrement et/ou déconnexion ou inversion du câblage du compresseur.
Bref vérifier tout votre câblage allant à votre compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2022 à 18:17
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Merci pour votre réponse.
Le câblage d’alimentation avec la bonne section a été intégralement changé.
Ce qui est troublant c’est que si j’arrive à la lancer, et s’il n’y a pas de coupure de courant, cette climatisation fonctionne parfaitement en chaud et/ou en froid !
Incompréhensible !!!
Le câblage d’alimentation avec la bonne section a été intégralement changé.
Ce qui est troublant c’est que si j’arrive à la lancer, et s’il n’y a pas de coupure de courant, cette climatisation fonctionne parfaitement en chaud et/ou en froid !
Incompréhensible !!!
16 février 2022 à 22:24
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Y a-t-il un réparateur près de Aigues-Mortes dans le Gard qui pourrait prendre en charge cette réparation ???
Merci.
Y a-t-il un réparateur près de Aigues-Mortes dans le Gard qui pourrait prendre en charge cette réparation ???
Merci.
16 février 2022 à 22:30
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut
Bonjour.
Problème toujours pas trouvé ! Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci.
Problème toujours pas trouvé ! Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci.
04 août 2023 à 15:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
- N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
- 8. Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
- N°3563 : Bonjour. La "PC control card" de mon UE inverter MITSUBISHI MXZ-18AVVW est en panne. Mon réparateur ne peut plus se procurer cette carte électronique car le constructeur arrête de fabriquer les pièces détachées au bout de...
- 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 10. Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve
- N°3472 : Bonjour, Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois. Mise en marche le lendemain...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite