Grésillement carte électronique split clim Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5552
Question dépannage climatiseur : Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours j'ai un grésillement (côté carte électronique) et un dysfonctionnement du split lors de commande via la télécommande.
La production de froid et de chaud et OK.
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent.
Marque : Daikin
Modèle : Daikin ATXC25B
Depuis quelques jours j'ai un grésillement (côté carte électronique) et un dysfonctionnement du split lors de commande via la télécommande.
La production de froid et de chaud et OK.
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent.
Marque : Daikin
Modèle : Daikin ATXC25B
24 juillet 2019 à 13:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonjour.
Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.
Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.
Cordialement, Dom.
Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.
Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.
Cordialement, Dom.
24 juillet 2019 à 15:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonjour.
Il est possible que la carte fasse des siennes ?
Toutefois effectuer dans la mesure de vos possibilités les essais de Dom.
Si vous ne savez pas trop comment opérer ne pas hésiter à demander la marche à suivre.
Il est possible que la carte fasse des siennes ?
Toutefois effectuer dans la mesure de vos possibilités les essais de Dom.
Si vous ne savez pas trop comment opérer ne pas hésiter à demander la marche à suivre.
24 juillet 2019 à 22:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonsoir.
Pardon pour la réponse tardive mais je travaillais.
J'ai réussi à démonter le cache plastique et à accéder à la carte sur le côté.
Le grésillement vient bien de là.
J'ai testé la tension aux bornes d'arrivée du fil qui arrive de l'UE, la tension est de 230v, en revanche, je ne sais pas où prendre la mesure demandée, désolé pour mon niveau faible dans ce domaine.
J'ai quand même ciblé précisément la source du grésillement : module IR.
En le déconnectant, le grésillement disparaît.
Par chance, j'ai la même clim dans la chambre d'à côté, je ferai un test avec le module de celle-ci pour voir ce que ça donne.
Pardon pour la réponse tardive mais je travaillais.
J'ai réussi à démonter le cache plastique et à accéder à la carte sur le côté.
Le grésillement vient bien de là.
J'ai testé la tension aux bornes d'arrivée du fil qui arrive de l'UE, la tension est de 230v, en revanche, je ne sais pas où prendre la mesure demandée, désolé pour mon niveau faible dans ce domaine.
J'ai quand même ciblé précisément la source du grésillement : module IR.
En le déconnectant, le grésillement disparaît.
Par chance, j'ai la même clim dans la chambre d'à côté, je ferai un test avec le module de celle-ci pour voir ce que ça donne.
24 juillet 2019 à 23:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonjour.
Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.
Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.
Cordialement, Dom.
Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.
Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.
Cordialement, Dom.
25 juillet 2019 à 08:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Bonjour Dom.
Bien vu!!!
Après un petit nettoyage, plus de grésillement et le split répond correctement à la télécommande.
Super, je suis très content.
En revanche, une idée de la source du problème ? c'est un genre d'oxydation je pense, de l'humidité aurait pu remonter du bac récupérateur ?
En tout cas merci pour vos conseils


Problème résolu.
Bien vu!!!
Après un petit nettoyage, plus de grésillement et le split répond correctement à la télécommande.
Super, je suis très content.
En revanche, une idée de la source du problème ? c'est un genre d'oxydation je pense, de l'humidité aurait pu remonter du bac récupérateur ?
En tout cas merci pour vos conseils



Problème résolu.

25 juillet 2019 à 11:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 470 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Big flower. Fondation Louis Vuitton Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 470 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Big flower. Fondation Louis Vuitton Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
25 juillet 2019 à 11:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
Vérigoude!
Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.
Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.
25 juillet 2019 à 12:27
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Grésillement carte électronique split clim Daikin
OK c'est noté.
En tout cas, je suis super content de m'en être tiré tout seul, même si je suis bon bricoleur, je ne touche à l’électronique et je n'ai pas les outils, donc je n'aurai pas pu réparer et cela m'aurait embêté question "amour propre"
!!!!!
Encore merci.
En tout cas, je suis super content de m'en être tiré tout seul, même si je suis bon bricoleur, je ne touche à l’électronique et je n'ai pas les outils, donc je n'aurai pas pu réparer et cela m'aurait embêté question "amour propre"


Encore merci.

25 juillet 2019 à 23:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 7. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 8. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 9. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 10. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
- N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite