Bonjour à tous.
Un restaurant possède des cassettes Hitachi, le groupe extérieur est en faux plafond, ma question :
Peut-il perdre en efficacité sachant que son UE est dans le faux plafond avec une grille d'évacuation à l'extérieur.
Quelle solution peut-il y avoir pour plus d'efficacité à refroidir son restaurant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un restaurant possède des cassettes Hitachi, le groupe extérieur est en faux plafond, ma question :
Peut-il perdre en efficacité sachant que son UE est dans le faux plafond avec une grille d'évacuation à l'extérieur.
Quelle solution peut-il y avoir pour plus d'efficacité à refroidir son restaurant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
05 juin 2015 à 18:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Groupe extérieur Hitachi peut-il perdre en efficacité
Bonjour,
Oui, il perdra de son efficacité dès lors que le débit d'air sur le condenseur n'est plus assuré de façon optimale.
Si il a été gainé la perte est minimale par rapport à un groupe qui rejette en vrac dans les combles ou faux plafond.
Il perdra de son efficacité si seulement le rejet est gainé (c'est le cas de quasiment 99% des groupes dans les faux plafonds et combles).
Une partie de l'air brassé étant déjà chaude alors la HP monte, donc compresseur tire plus d’intensité, donc perte de puissance et d'efficacité.
Si on ajoute à cela les T° actuelles, l'efficacité n'y sera plus.
La solution est de gainer au moins le rejet jusqu’à la grille de rejet, mais aussi de créer une ouverture pour ramener de l'air neuf.
L’idéale est d'avoir une amenée d'air neuf gainée et un rejet gainé aussi.
Ainsi le groupe fonctionnera comme s'il était à l’extérieur.
L’inconvénient, c'est pour la maintenance.
Il faut dégainer pour accéder aux différentes parties du groupe.
Par ailleurs le groupe a été conçu pour une T° extérieure maximale (voir notice constructeur) à vous de faire en sorte que l'air qui pénètre le condenseur soit inférieur à cette T° maximale. Si cette T° extérieure atteinte, l'efficacité sera amoindrie.
Mais quand il y a canicule ou T° extérieures exceptionnelles "cela nous n'y pouvons rien", il arrive que pour des sites sensibles, nous mettions en place un système d'arrosage (on évite le maximum d'y avoir recours car l'eau formera une fine pellicule de calcaire par la suite), de mettre de ventilateurs additionnels, de passer sur un échangeur à eau, des solutions il y en a en fonction du besoin, de la spécificité de l'installation, des moyens du client, mais surtout de la configuration des lieux.
Dans votre cas on oublie l'arrosage piloté.
Assurez-vous que l'air (au moins celui du rejet) soit gainé ça permettra au groupe de fonctionner plus paisiblement.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui, il perdra de son efficacité dès lors que le débit d'air sur le condenseur n'est plus assuré de façon optimale.
Si il a été gainé la perte est minimale par rapport à un groupe qui rejette en vrac dans les combles ou faux plafond.
Il perdra de son efficacité si seulement le rejet est gainé (c'est le cas de quasiment 99% des groupes dans les faux plafonds et combles).
Une partie de l'air brassé étant déjà chaude alors la HP monte, donc compresseur tire plus d’intensité, donc perte de puissance et d'efficacité.
Si on ajoute à cela les T° actuelles, l'efficacité n'y sera plus.
La solution est de gainer au moins le rejet jusqu’à la grille de rejet, mais aussi de créer une ouverture pour ramener de l'air neuf.
L’idéale est d'avoir une amenée d'air neuf gainée et un rejet gainé aussi.
Ainsi le groupe fonctionnera comme s'il était à l’extérieur.
L’inconvénient, c'est pour la maintenance.
Il faut dégainer pour accéder aux différentes parties du groupe.
Par ailleurs le groupe a été conçu pour une T° extérieure maximale (voir notice constructeur) à vous de faire en sorte que l'air qui pénètre le condenseur soit inférieur à cette T° maximale. Si cette T° extérieure atteinte, l'efficacité sera amoindrie.
Mais quand il y a canicule ou T° extérieures exceptionnelles "cela nous n'y pouvons rien", il arrive que pour des sites sensibles, nous mettions en place un système d'arrosage (on évite le maximum d'y avoir recours car l'eau formera une fine pellicule de calcaire par la suite), de mettre de ventilateurs additionnels, de passer sur un échangeur à eau, des solutions il y en a en fonction du besoin, de la spécificité de l'installation, des moyens du client, mais surtout de la configuration des lieux.
Dans votre cas on oublie l'arrosage piloté.

Assurez-vous que l'air (au moins celui du rejet) soit gainé ça permettra au groupe de fonctionner plus paisiblement.
Cordialement.
Adelclimatisation
06 juin 2015 à 09:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Groupe extérieur Hitachi peut-il perdre en efficacité
Bonjour.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
07 juin 2015 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 2. Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi
- N°5375 : Bonjour à tous. Je rencontre un manque d'efficacité sur ma climatisation. J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5. La console 1 est alimentée...
- 3. Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5
- N°3192 : Bonjour, J'ai lu dans un message de Dom Aom. J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi !), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2...
- 4. Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE
- N°3030 : Bonjour, Mon groupe extérieur est une Hitachi RAS-HVRNE et un groupe de soufflage intérieur. Ma maison est gainée et donc je souffle dans chaque pièce. Le tout fonctionne très bien. Je me pose toutefois la question à...
- 5. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
- N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
- 6. Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675
- N°5177 : Bonjour à tous. J'ai un moteur de ventilation de groupe extérieur Hitachi RAC 50NH5 qui a rendu l’âme. Ce moteur a pour référence : RRMB 3675 ARW33C8P60HT (lu sur le moteur). A ma grande surprise, en "fouillant" sur le...
- 7. Problème groupe extérieur clim Hitachi
- N°8847 : Bonjour à tous. Je vous explique en quelques lignes mon problème depuis quelques semaines : Pour info, il s'agit d'une clim Hitachi 3,5k rac35web de 2016. Elle a commencé à clignoter 4 fois au niveau du split il y a un peu...
- 8. Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
- N°3538 : Bonjour. J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur : - 3 RAK-18NH6A dans les chambre. - 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3). Il n'y a plus...
- 9. Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²
- N°2120 : Bonjour, Actuellement en rénovation se pose la question du chauffage. Je compte installer une console Hitachi pour une surface d'environ 70m². Est-ce que la console RAF50PXA associée au groupe RAC35FXA serait suffisant, ou...
- 10. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite