Problèmes climatisation maison : Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonjour.
Ma clim LG de 4 ans se met en sécurité dès la mise en marche, le voyant vert d'alim clignote 5 fois, le ventilateur extérieur tourne, c'est un LG-S906BUL, quelqu’un aurait-il eu le problème.
Merci d'avance de tous renseignements ; cordialement. Raymond
Ma clim LG de 4 ans se met en sécurité dès la mise en marche, le voyant vert d'alim clignote 5 fois, le ventilateur extérieur tourne, c'est un LG-S906BUL, quelqu’un aurait-il eu le problème.
Merci d'avance de tous renseignements ; cordialement. Raymond
23 avril 2008 à 17:58
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonjour, ch05 correspond à un défaut de communication entre les unités intérieures et extérieures, la seule solution est de couper la climatisation au niveau du disjoncteur pendant 5 minutes environ et de remettre en route.
Normalement elle doit redémarrer.
Si ce n'est pas le cas il faut contrôler les connexions électriques entre intérieur et extérieur, contrôler la présence de la borne de terre.
Si tout est bon il faut regarder la carte de l'unité extérieur et voir si elle n'a pas flashée.
Étant dépanneur agréé LG, un correctif nous a été envoyé pour ce genre de problème, nous changeons les cartes avec les boîtiers qui arrivent obturés sur le tour et nous rajoutons une couche d'isolation sur le capot supérieur.
Si cela a pu vous aider tenez-moi au courant de l'évolution de la panne. A+
Normalement elle doit redémarrer.
Si ce n'est pas le cas il faut contrôler les connexions électriques entre intérieur et extérieur, contrôler la présence de la borne de terre.
Si tout est bon il faut regarder la carte de l'unité extérieur et voir si elle n'a pas flashée.
Étant dépanneur agréé LG, un correctif nous a été envoyé pour ce genre de problème, nous changeons les cartes avec les boîtiers qui arrivent obturés sur le tour et nous rajoutons une couche d'isolation sur le capot supérieur.
Si cela a pu vous aider tenez-moi au courant de l'évolution de la panne. A+
08 mai 2008 à 16:07
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonjour.
Merci beaucoup pour vos solutions.
Cela nous a bien été utile.
Merci beaucoup pour vos solutions.
Cela nous a bien été utile.
20 septembre 2008 à 23:21
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème que vous, est-ce que vous avez changé la carte de com.
Et combien cela vous a coûté ?
Merci.
J'ai le même problème que vous, est-ce que vous avez changé la carte de com.
Et combien cela vous a coûté ?
Merci.
28 septembre 2012 à 06:34
Conseils 4 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonjour,
Je viens d'avoir le même problème, je vais essayer cette manipulation et moi j'aurai voulu savoir où trouver des pièces de rechange pour pouvoir réparer au cas où.
Donc si vous avez des noms de sites, je vous en remercie.
Je viens d'avoir le même problème, je vais essayer cette manipulation et moi j'aurai voulu savoir où trouver des pièces de rechange pour pouvoir réparer au cas où.
Donc si vous avez des noms de sites, je vous en remercie.
06 janvier 2015 à 16:55
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Bonsoir.
Essayez de trouver la société Clim+ ils sont distributeurs de LG.
Mais avant de vouloir changer quoique ce soit faites d'abord les manipulations citées plus haut.
Contrôler aussi la bonne continuité du bus, la bonne tension, les cartes UI et UE.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
Essayez de trouver la société Clim+ ils sont distributeurs de LG.
Mais avant de vouloir changer quoique ce soit faites d'abord les manipulations citées plus haut.
Contrôler aussi la bonne continuité du bus, la bonne tension, les cartes UI et UE.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
06 janvier 2015 à 19:01
Conseils 6 choix climatisation
Invité

Clim LG se met en sécurité voyant alim clignote 5 fois
Invité

Re,
En cas de besoin, je suis prêt à vous communiquer la méthode exacte des mesures et vérification à effectuer.
A condition que vous nous communiquez les réf exactes et complètes du groupe et des UI.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
En cas de besoin, je suis prêt à vous communiquer la méthode exacte des mesures et vérification à effectuer.
A condition que vous nous communiquez les réf exactes et complètes du groupe et des UI.
Cordialement.
adelclimatisation
HFC
06 janvier 2015 à 19:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
- 3. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 6. Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote
- N°4502 : Bonsoir. J'ai un petit problème sur les clims chez mon fils, il a acheté une maison, au début la clim fonctionnait mode chauffage. Quand il a commencé les travaux, maison inhabitable pour l'instant, il arrêtait le...
- 7. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite