Bonjour, je possède depuis 9 mois une climatisation réversible de la marque AUX.
Mon propriétaire l'a faite installer par un professionnel afin de résoudre les problèmes de chauffage dans l'appartement.
Depuis peu, lorsque je met l'appareil en mode chauffage, celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Quelques remarques supplémentaires :
- L'appareil ne chauffe pas vraiment, bien que la température soit réglé au maximum. (Pièce de 35m²)
- Une mauvaise odeur se dégage de l'appareil intérieur.
- Problème qui est survenu suite à plusieurs coupures de courant lorsque la climatisation en mode chauffage fonctionnait.
Quand la coupure est intervenu, j'ai entendu en grand ppchhuiiii...
Doit-on faire remettre du gaz ?
Merci de votre aide.
07 novembre 2009 à 22:32
Conseils 1 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Il doit y avoir un manque de gaz dû à une mauvaise mise en service.
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09
08 novembre 2009 à 10:27
Conseils 2 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
Il ne s'agit pas d'un problème de charge.
Probablement un dysfonctionnement de la carte ou de la V4V.
A tester sur place en voyant si la vanne pilote de la V4V reçoit ses commandes d'ouverture / fermeture ou non.
08 novembre 2009 à 10:08
Conseils 3 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
Bonjour, j'ai la solution, vous dites : celui-ci va tourner quelques secondes puis s'arrêter net avec le code erreur "E3".
Alors c'est la protection thermique qui fait cela (klixon), oui parce-que le rôle de cette protection est d'arrêter le moto-compresseur si on a une surintensité ou un échauffement anormal du compresseur, donc c'est un problème de condensateur qui joue un rôle de démarrage du moteur, ce condensateur fonctionne mal, il faut le changer.
08 novembre 2009 à 15:50
Conseils 4 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
En réponse avec la N°3, ne connaissant pas le code erreur "E3" (merci), ce serait le klixon.
Donc, ce serait bien un manque de gaz qui aurait entraîné la surchauffe du compresseur d'où la casse ou le blocage mécanique de celui-ci. Il est possible aussi que ce soit que le klixon qui soit à changer.
Cordialement (09/11/09).PL
09 novembre 2009 à 16:35
Conseils 5 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
Bonjour, le code E3 correspond à un défaut de la sonde du split inséré dans le condenseur, mais les sondes sont peu fiables. Hypolite
05 janvier 2011 à 20:28
Conseils 6 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
J'ai la même clim et c'est la sonde thermique.
Allez chez Vial qui va la commander et vous pourrez la changer.
Mon fils l'a fait en regardant une vidéo sur internet pour ouvrir le capot et il a mis 30 minutes et ce n'est pas son métier.
En bref il faut dévisser les vis qui sont sous des caches et tous les autres apparents, puis à droite on coupe le lien et on lève la fiche et on sort la niche de sa place, on met la nouvelle, on visse à nouveau et ça repart. Bonne journée.
10 avril 2012 à 09:35
Conseils 7 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
Bonjour, voici les codes défaut des clim vendues par VIAL, importé de Chine :
E1, sonde de température d'air intérieur défectueuse
E2, sonde de température de gaz extérieure défectueuse (uniquement 7 kW)
E3, sonde de température de gaz intérieure défectueuse
E4, moteur ventilateur intérieur défectueux
E5, problème de communication split intérieur / extérieur
E6, dégivrage auto (fonction normale)
Ces codes défaut concernent les clim *2.5kw / 3.5kw / 7kw
02 octobre 2012 à 21:46
Conseils 8 choix climatisation

Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3


Invité
invité
Bonjour,
j'ai une climatisation Aux et j'ai un code erreur E2, elle se trouve où la sonde ?
Je n'arrive pas à la localiser, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
Merci avec une photo ça serait le top.
28 octobre 2012 à 12:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 6. Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux
    N°2645 : Bonjour, Je viens d'installer une pompe à chaleur (clim réversible) mono de Electrolux (4000 W) avec cuivre pré-chargé sous vide, et j'ai un code erreur sur l'unité intérieure : E3 après 5 min et ensuite cela revient...
  • 7. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
    N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
  • 10. Code erreur E3 climatisateur Electrolux réversible
    N°2907 : Bonsoir, J'ai un souci de code erreur E3 sur ma pompe à chaleur Electrolux. L'unité intérieure indique E3. Sur le tableau de code erreur de la clim, cela symbolise : blocage ou basse pression du système de gaz... J'ai ce...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationpanne climatisation bv 1189panne climatisation bv 1189raccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite