Hauteur minimale unité climatiseur murale
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9942
Conseils Installation Climatisation : Hauteur minimale unité climatiseur murale
Bonjour.
Pour diverses raisons je souhaite installer une unité murale de climatiseur le plus bas possible, je l'utiliserai à 95% en mode chauffage et dans quelques années je la remplacerai par une unité console.
En lisant le manuel d'installation je vois qu'il faut laisser un espace libre en dessous mais il ne semble pas y avoir de hauteur minimale à respecter par rapport au sol.
J'aimerais l'installer à environ 80/70cm du sol et éventuellement mettre un meuble semi-ouvert autour pour qu'il puisse toujours aspirer et rejeter de l'air sans obstacle.
Y a-t-il des contre-indications si je l'installe si bas ?
Merci d'avance.
Pour diverses raisons je souhaite installer une unité murale de climatiseur le plus bas possible, je l'utiliserai à 95% en mode chauffage et dans quelques années je la remplacerai par une unité console.
En lisant le manuel d'installation je vois qu'il faut laisser un espace libre en dessous mais il ne semble pas y avoir de hauteur minimale à respecter par rapport au sol.
J'aimerais l'installer à environ 80/70cm du sol et éventuellement mettre un meuble semi-ouvert autour pour qu'il puisse toujours aspirer et rejeter de l'air sans obstacle.
Y a-t-il des contre-indications si je l'installe si bas ?
Merci d'avance.
20 janvier 2025 à 09:50
Questions / Réponses Climatiseurs 1
Hauteur minimale unité climatiseur murale
Bonjour.
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
20 janvier 2025 à 11:16
Questions / Réponses Climatiseurs 2
Hauteur minimale unité climatiseur murale
Merci pour votre retour.
C'est juste un problème d'argent, le console sont assez chères.
Pourriez vous me dire si les câbles pour relier disjoncteur et UE et UE-UI il faut que sont souples ou des câbles rigides feront aussi l'affaire ?
Merci d'avance.
C'est juste un problème d'argent, le console sont assez chères.
Pourriez vous me dire si les câbles pour relier disjoncteur et UE et UE-UI il faut que sont souples ou des câbles rigides feront aussi l'affaire ?
Merci d'avance.
20 janvier 2025 à 11:27
Questions / Réponses Climatiseurs 3
Hauteur minimale unité climatiseur murale
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
20 janvier 2025 à 12:05
Questions / Réponses Climatiseurs 4
Hauteur minimale unité climatiseur murale
Bonjour.
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
20 janvier 2025 à 17:44
Questions / Réponses Climatiseurs 5
Hauteur minimale unité climatiseur murale
Merci pour le conseil.
J'avais eu le retour d'un professionnel qui suggérait que les souples sont plus résistantes aux vibrations.
Dans les manuelles d'installation c'est mentionne' HO7RN-F 60245 IEC 57.
Le bornes de connexion sont des vis, normalement mieux avec des fils souple multibrin.
Mais bon, j'imagine que ça change pas énormément, c'est vrai que le rigide peuvent durer plus longtemps.
J'avais eu le retour d'un professionnel qui suggérait que les souples sont plus résistantes aux vibrations.
Dans les manuelles d'installation c'est mentionne' HO7RN-F 60245 IEC 57.
Le bornes de connexion sont des vis, normalement mieux avec des fils souple multibrin.
Mais bon, j'imagine que ça change pas énormément, c'est vrai que le rigide peuvent durer plus longtemps.
20 janvier 2025 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Hauteur minimale des splits
- N°7515 : Bonjour. Je voudrais utiliser un split de pompe air/air Mitsubishi uniquement en mode chauffage. Il me semblerait logique de le placer plutôt vers le bas du mur. Est-ce que cela pose un problème ? Les conseils de placement...
- 5. Unité murale climatiseur Goodman chaleur inconstante
- N°3132 : Bonjour. Je me demande si c'est normal, voici la situation. Disons que dans la même journée à une température extérieur de 0c, mon unité murale intérieure parfois décide de fonctionner à très bas régime pour environ...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 10. La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin
- N°9394 : Bonjour. J'ai récemment fait installer un ensemble climatiseur Daikin comprenant : - 1 compresseur 2MXM68A9, avec une puissance de 6.8 kW en froid et 8.60 kW en chaud. - 1 unité murale de référence FTXM50R. - 1 unité...
- 11. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite