Question Forum Climatisation : Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
J'ai un inverter 35GW/AGX1C qui affiche F1.
Pouvez-vous me donner des infos sur ce message ?
Merci.
J'ai un inverter 35GW/AGX1C qui affiche F1.
Pouvez-vous me donner des infos sur ce message ?
Merci.
09 septembre 2015 à 19:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
Chez Carrera, F1 est un défaut de communication UE/UI. Par exemple un IGBT mort... Comme l'autre fois sur votre autre machine! Voir si les gros condos portent bien 340V DC. Si oui, voir si l'alim à découpage fonctionne.
Cordialement, Dom.
Chez Carrera, F1 est un défaut de communication UE/UI. Par exemple un IGBT mort... Comme l'autre fois sur votre autre machine! Voir si les gros condos portent bien 340V DC. Si oui, voir si l'alim à découpage fonctionne.
Cordialement, Dom.
09 septembre 2015 à 22:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonsoir.
Très heureux de vous retrouver et en plus vous avez une bonne mémoire.
Pouvez-vous me donner quelques infos.
1) Comment contrôler que l'alimentation à découpage fonctionne ?
2) Comment contrôler l'IGTB ?
Merci.
Bonne soirée.
Cordialement. paddej
Très heureux de vous retrouver et en plus vous avez une bonne mémoire.
Pouvez-vous me donner quelques infos.
1) Comment contrôler que l'alimentation à découpage fonctionne ?
2) Comment contrôler l'IGTB ?
Merci.
Bonne soirée.
Cordialement. paddej
10 septembre 2015 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Eh bien vous connaissez la procédure, maintenant : des photos sinon rien! Si plusieurs cartes, au moins une panoramique plus une recto/verso de celle qui porte un petit transfo (souvent jaune).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 septembre 2015 à 00:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonsoir.
Je vais vous transmettre les photos que vous demandez les 3 condos sont des 400V.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pad
Je vais vous transmettre les photos que vous demandez les 3 condos sont des 400V.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pad
11 septembre 2015 à 20:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Hi Pad.
Quand je disais "Voir si les gros condos portent bien 340V DC", je voulais dire "Vérifier au voltmètre qu'il y a bien 340V DC à leurs bornes". Si cette tension est plutôt vers les 0V, l'alim ne peut pas fonctionner.
Cordialement, Dom.
Quand je disais "Voir si les gros condos portent bien 340V DC", je voulais dire "Vérifier au voltmètre qu'il y a bien 340V DC à leurs bornes". Si cette tension est plutôt vers les 0V, l'alim ne peut pas fonctionner.
Cordialement, Dom.
11 septembre 2015 à 22:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour. Voici quelques tests à faire.
1/ le fusible photo 1 en bas à droite (à tester courant coupé)
2/ courant remis, tester aux soudures du 4ème condo pas mis en place, normalement 350V DC
3/ si tension très faible, tester en volts AC sur les 2 cosses du relais (une cosse libre et une cosse où arrive le fil blanc). Normalement 0V. Si 230V AC, il y a des chances pour que le PFC soit HS. Le PFC est le gros circuit noir en bas de la photo 2.
On verra pour la suite suivant vos résultats. Dom.
1/ le fusible photo 1 en bas à droite (à tester courant coupé)
2/ courant remis, tester aux soudures du 4ème condo pas mis en place, normalement 350V DC
3/ si tension très faible, tester en volts AC sur les 2 cosses du relais (une cosse libre et une cosse où arrive le fil blanc). Normalement 0V. Si 230V AC, il y a des chances pour que le PFC soit HS. Le PFC est le gros circuit noir en bas de la photo 2.
On verra pour la suite suivant vos résultats. Dom.
23 septembre 2015 à 10:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM.
J'ai fait le contrôle donc :
1) le fusible OK
2) courant condo 375V
3) borne relais 0 V.
Bonne journée.
Cordialement.
Pad
J'ai fait le contrôle donc :
1) le fusible OK
2) courant condo 375V
3) borne relais 0 V.
Bonne journée.
Cordialement.
Pad
25 septembre 2015 à 10:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM.
Je suis étonné de ne pas avoir de suite à mes mesures, est-ce qu'il y a un problème pouvez-vous je vous prie m'informer ?
Merci.
Cordialement.
pad
Je suis étonné de ne pas avoir de suite à mes mesures, est-ce qu'il y a un problème pouvez-vous je vous prie m'informer ?
Merci.
Cordialement.
pad
01 octobre 2015 à 09:15
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Oups, je vous avais oublié, je vais me repencher sur votre problème. Donc on sait au moins qu'il n'y a pas de court-circuit qui écroulerait la haute tension, c'est déjà ça.
En attendant, vous allez tester la présence des 2 alims basse tension. Mettez le fil noir du voltmètre (en DC) sur A. Si vous mettez le rouge sur B, vous devriez lire environ 5V. Si vous le déplacez sur C, environ 12V.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En attendant, vous allez tester la présence des 2 alims basse tension. Mettez le fil noir du voltmètre (en DC) sur A. Si vous mettez le rouge sur B, vous devriez lire environ 5V. Si vous le déplacez sur C, environ 12V.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 octobre 2015 à 12:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM
Voici les mesures relevées :
A-B=3.12V
A-C=11.65V
Bonne réception.
Cordialement.
Pad
Voici les mesures relevées :
A-B=3.12V
A-C=11.65V
Bonne réception.
Cordialement.
Pad
02 octobre 2015 à 10:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
3.12V, ce n'est pas beaucoup. Pour explorer cette piste mettez le voltmètre en AC, un fil sur A, et l'autre fil sur le haut de la diode qui se trouve à droite du fil B (la partie basse de cette diode est reliée à B). Vous lirez là la tension présente au secondaire du transfo.
11.65 est correct, mais l'alim est sur la petite carte IPM.
3.12V, ce n'est pas beaucoup. Pour explorer cette piste mettez le voltmètre en AC, un fil sur A, et l'autre fil sur le haut de la diode qui se trouve à droite du fil B (la partie basse de cette diode est reliée à B). Vous lirez là la tension présente au secondaire du transfo.
11.65 est correct, mais l'alim est sur la petite carte IPM.
02 octobre 2015 à 11:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM.
J'ai fait la mesure et voici ce que j'obtiens :
Diode = 3v
Bon week-end
Cordialement.
Pad
J'ai fait la mesure et voici ce que j'obtiens :
Diode = 3v
Bon week-end
Cordialement.
Pad
03 octobre 2015 à 18:14
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
3V AC est relativement cohérent avec 3.12 V DC. Rien de bien marquant.
Autre mesure toujours liée aux alimentations. La petite carte donne du 12 et du 5V. Peut-être qu'il y a un problème sur le 5V. Pour le tester, mettez le fil noir comme d'habitude, et le fil rouge sur la partie basse de la diode qui est à gauche du fil B. Autrement la queue de composant juste à gauche de la lettre B.
Si c'est bon, il va falloir que je me creuse plus, mais je commence à être à court d'idées. :-(
Cordialement, Dom.
3V AC est relativement cohérent avec 3.12 V DC. Rien de bien marquant.
Autre mesure toujours liée aux alimentations. La petite carte donne du 12 et du 5V. Peut-être qu'il y a un problème sur le 5V. Pour le tester, mettez le fil noir comme d'habitude, et le fil rouge sur la partie basse de la diode qui est à gauche du fil B. Autrement la queue de composant juste à gauche de la lettre B.
Si c'est bon, il va falloir que je me creuse plus, mais je commence à être à court d'idées. :-(
Cordialement, Dom.
05 octobre 2015 à 01:03
Réponse 15 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour Dom,
Voici le résultat de la mesure :
4.9 volts
Merci pour votre recherche.
Cordialement. PAD
Voici le résultat de la mesure :
4.9 volts
Merci pour votre recherche.
Cordialement. PAD
06 octobre 2015 à 10:36
Réponse 16 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
Quelques tests additionnels. La communication se fait par des optocoupleurs qui ont besoin d'un peu de courant pour fonctionner, et un embryon d'alim est implanté dans ce but. Courant coupé, vérifiez les résistances (les nombres sont leur valeur théorique), et la santé des diodes (mode test de diode), les 2 noires et la rouge (X).
Puis remettez le courant, vous devez lire (à priori) une douzaine de volts DC entre A et B.
Sur la carte de l'UI, il y a probablement le même genre de circuiterie, proche du fil de comm. A vérifier aussi au cas où les mesures ci-dessus seraient OK.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelques tests additionnels. La communication se fait par des optocoupleurs qui ont besoin d'un peu de courant pour fonctionner, et un embryon d'alim est implanté dans ce but. Courant coupé, vérifiez les résistances (les nombres sont leur valeur théorique), et la santé des diodes (mode test de diode), les 2 noires et la rouge (X).
Puis remettez le courant, vous devez lire (à priori) une douzaine de volts DC entre A et B.
Sur la carte de l'UI, il y a probablement le même genre de circuiterie, proche du fil de comm. A vérifier aussi au cas où les mesures ci-dessus seraient OK.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2015 à 17:52
Réponse 17 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM
J'ai contrôlé la valeur des résistances et le bon fonctionnement des diodes tout ok.
Mais je me suis aperçu que la soudure de résistance 120000 Ohms que la patte côté fusible été mal soudée, j'ai démonté la carte et après l'avoir soudée j'ai remarqué qu'une soudure du composant gris était complétement dessoudée, je l'ai donc soudée et après j'ai fait la mesure de tension entre A et B et j'ai obtenu 19 Volts.
J’espère que cela vous aidera à déterminer la panne.
En vous remerciant.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pad
J'ai contrôlé la valeur des résistances et le bon fonctionnement des diodes tout ok.
Mais je me suis aperçu que la soudure de résistance 120000 Ohms que la patte côté fusible été mal soudée, j'ai démonté la carte et après l'avoir soudée j'ai remarqué qu'une soudure du composant gris était complétement dessoudée, je l'ai donc soudée et après j'ai fait la mesure de tension entre A et B et j'ai obtenu 19 Volts.
J’espère que cela vous aidera à déterminer la panne.
En vous remerciant.
Bonne soirée.
Cordialement.
Pad
09 octobre 2015 à 21:05
Réponse 18 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Composant gris?... vous voulez dire un des optocoupleurs à gauche de la 22000 ou autre chose?
10 octobre 2015 à 01:13
Réponse 20 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
Le condo Z est monté entre phase et neutre, c'est un élément de filtrage, il n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'ensemble. J'ai une vieille UE Carrera et j'ai mesuré entre A et B. J'obtiens 24V, tension qui est plus ou moins régulée par la diode zener rouge. Pour expliquer une tension plus basse chez vous, je me suis dit que si le condo chimique était dégradé, on pourrait avoir une tension très perturbée. J'ai donc enlevé mon condo, et là j'obtiens 12V. En fait ce 12V est une valeur moyenne, car à cause de l'absence de condo, la tension passe de 0 à 24V 50 fois par seconde, et cette non stabilisation ne peut que mettre la pagaille dans les signaux de communication. Dans votre cas, avec le peu de µF qui restent, elle doit aller de 5 ou 10V à 24, mais les perturbations sont probablement tout aussi tuantes.
Donc c'est une piste intéressante. Procurez-vous un condo de minimum 47µF (ou 100 ou 220µF) pour 35V de tension de service et mettez le à la place de l'autre. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Attention au sens.
Cordialement, Dom.
Le condo Z est monté entre phase et neutre, c'est un élément de filtrage, il n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'ensemble. J'ai une vieille UE Carrera et j'ai mesuré entre A et B. J'obtiens 24V, tension qui est plus ou moins régulée par la diode zener rouge. Pour expliquer une tension plus basse chez vous, je me suis dit que si le condo chimique était dégradé, on pourrait avoir une tension très perturbée. J'ai donc enlevé mon condo, et là j'obtiens 12V. En fait ce 12V est une valeur moyenne, car à cause de l'absence de condo, la tension passe de 0 à 24V 50 fois par seconde, et cette non stabilisation ne peut que mettre la pagaille dans les signaux de communication. Dans votre cas, avec le peu de µF qui restent, elle doit aller de 5 ou 10V à 24, mais les perturbations sont probablement tout aussi tuantes.
Donc c'est une piste intéressante. Procurez-vous un condo de minimum 47µF (ou 100 ou 220µF) pour 35V de tension de service et mettez le à la place de l'autre. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Attention au sens.
Cordialement, Dom.
10 octobre 2015 à 13:35
Réponse 21 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM.
Il se trouve que le copain que j'aide dans ce dépannage avait changé cette carte il y a quelques années donc j'ai récupéré le condo, y a t-il un contrôle possible avant de le monter afin de m'assurer qu'il fonctionne ?
Merci bonne journée.
Cordialement.
Pad
Il se trouve que le copain que j'aide dans ce dépannage avait changé cette carte il y a quelques années donc j'ai récupéré le condo, y a t-il un contrôle possible avant de le monter afin de m'assurer qu'il fonctionne ?
Merci bonne journée.
Cordialement.
Pad
12 octobre 2015 à 09:38
Réponse 22 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
La probabilité pour que le "nouveau" soit aussi HS est faible, donc montez-le (en respectant le sens). Voyez si la tension arrive bien à 24V puis faites un essai de la clim grandeur nature. Dom.
12 octobre 2015 à 11:27
Réponse 23 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour Dom
Rien de nouveau cela ne marche pas.
Le copain propriétaire de la clim me fait remarquer que l'unité intérieure se met en marche immédiatement alors qu'il me dit qu'avant elle se mettait en route après l'unité extérieure.
Je ne sais pas si cela peut vous aider ?
Bonne journée.
Cordialement.
pad
Rien de nouveau cela ne marche pas.
Le copain propriétaire de la clim me fait remarquer que l'unité intérieure se met en marche immédiatement alors qu'il me dit qu'avant elle se mettait en route après l'unité extérieure.
Je ne sais pas si cela peut vous aider ?
Bonne journée.
Cordialement.
pad
15 octobre 2015 à 12:13
Réponse 24 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
En général, l'UI démarre immédiatement en mode froid, mais attend que les tuyaux aient chauffé en mode chaud.
Avez-vous mesuré la tension? Toujours 19V ou un bon 24?
Avez-vous mesuré la tension? Toujours 19V ou un bon 24?
15 octobre 2015 à 14:27
Réponse 25 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour DOM.
J'ai 20 volts et rien ne se passe à la mise sous tension.
Bonne réception.
Cordialement.
pad
J'ai 20 volts et rien ne se passe à la mise sous tension.
Bonne réception.
Cordialement.
pad
19 octobre 2015 à 11:15
Réponse 26 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
Si j'en crois ma carcasse, 19 ou 20V ce n'est pas assez. Dans la mesure où le condo que vous avez mis vient d'une carte suspecte puisque défaillante, il n'est pas prouvé que celui-ci soit bon. Soit vous vous en procurez un bon, par ex sur une dépouille d'appareil électronique, soit vous dessoudez un des 3 gros 400V et vous le mettez en parallèle sur l'autre au moyen de 2 fils de 20 cm préalablement soudés aux bornes de celui qui vient d'être mis en place. Attention au sens, évidemment. Avant de dessouder un gros, vérifiez que la tension aux bornes est inférieure à 10V. Une fois soudé, mettez le jus, mesurez le 24V et mettez en marche.
Cordialement, Dom.
Si j'en crois ma carcasse, 19 ou 20V ce n'est pas assez. Dans la mesure où le condo que vous avez mis vient d'une carte suspecte puisque défaillante, il n'est pas prouvé que celui-ci soit bon. Soit vous vous en procurez un bon, par ex sur une dépouille d'appareil électronique, soit vous dessoudez un des 3 gros 400V et vous le mettez en parallèle sur l'autre au moyen de 2 fils de 20 cm préalablement soudés aux bornes de celui qui vient d'être mis en place. Attention au sens, évidemment. Avant de dessouder un gros, vérifiez que la tension aux bornes est inférieure à 10V. Une fois soudé, mettez le jus, mesurez le 24V et mettez en marche.
Cordialement, Dom.
19 octobre 2015 à 11:39
Réponse 27 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour Dom.
Pouvez-vous me dire comment vérifier le sens déconnexion, pas de problème pour le 400v mais celui repère Z il n'y a rien, merci.
Bonne journée.
pad
Pouvez-vous me dire comment vérifier le sens déconnexion, pas de problème pour le 400v mais celui repère Z il n'y a rien, merci.
Bonne journée.
pad
21 octobre 2015 à 11:26
Réponse 28 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Le Z n'est pas un chimique, il n'a donc pas de sens. Pour le chimique d'origine, le - est côté fusible. Vous n'avez pas à toucher le Z puisque les 19V sont aux bornes du chimique.
21 octobre 2015 à 12:37
Réponse 29 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Donc si j'ai bien compris le moins est côté extérieur de la carte, je m'excuse pour ces détails mais je ne veux pas me louper.
Merci bonne après midi.
Pad
Merci bonne après midi.
Pad
21 octobre 2015 à 14:36
Réponse 30 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour Dom,
J'ai mis un délai avant de répondre parce que l'ami à qui appartient l'unité a dû être hospitalisé et subir une opération.
Donc je ne manquerais pas dès que possible de vous recontacter et de reprendre le dépannage.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Paddej
J'ai mis un délai avant de répondre parce que l'ami à qui appartient l'unité a dû être hospitalisé et subir une opération.
Donc je ne manquerais pas dès que possible de vous recontacter et de reprendre le dépannage.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Paddej
30 octobre 2015 à 10:30
Réponse 31 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour,
Lorsque l'on commande la mise en route le volet fait un balayage puis plus rien ni ventilation ni défaut affiché bien sur il y a la présent tension.
Merci DOM pour votre réponse si vous êtes toujours sur la brèche.
Cordialement
Lorsque l'on commande la mise en route le volet fait un balayage puis plus rien ni ventilation ni défaut affiché bien sur il y a la présent tension.
Merci DOM pour votre réponse si vous êtes toujours sur la brèche.
Cordialement
16 novembre 2016 à 16:19
Réponse 32 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Bonjour.
Que s'est-il passé depuis 11 mois?... La clim a été dépannée, et est de nouveau en panne? Ou vous avez laissé tomber le dépannage durant tout ce temps?...
Cordialement, Dom.
Que s'est-il passé depuis 11 mois?... La clim a été dépannée, et est de nouveau en panne? Ou vous avez laissé tomber le dépannage durant tout ce temps?...
Cordialement, Dom.
16 novembre 2016 à 18:53
Réponse 33 d'un contributeur du forum climatisation
Message F1 climatiseur inverter 35GW/AGX1C
Je me suis trompé de question, il est question de la question N° 2173 qui concerne la clim carrera type CAR-51GW/X1DBPC que vous m'avez aidé à dépanner qui est de nouveau en panne, quant à celle concernée par la question 2971, elle est toujours en panne car le propriétaire n'a pour le moment pas pris de décisions.
Je suis très heureux de vous retrouver.
Amicalement.
PAD
Je suis très heureux de vous retrouver.
Amicalement.
PAD
17 novembre 2016 à 16:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 3. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 4. Erreur F7 sur clim Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP
- N°2591 : Bonjour, Sur une clim réversible Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP qui a fonctionné plusieurs années aussi bien en chauffage qu'en climatiseur, j'ai le code erreur F7 qui clignote quand j'essaye de la mettre en route par la...
- 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Message erreur P7 sur climatiseur Carrera split inverter
- N°2411 : Bonjour, J'ai depuis 2 jours, un message d'erreur sur la clim : P7 Modèle de clim : CAY-DCIPAP-9000 sous le référant Cayenne. L'erreur correspondrait d'après le manuel à : Tension d'alimentation anormale du module...
- 8. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite