Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2972
Question forum dépannage PAC : Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Bonjour,
Sur ma PAC LG FM24AH multisplits (2) avec indoor Artcool j'ai une alarme CH24.
Un technicien est intervenu et j'attends un devis pour le remplacement de la carte IPM et du compresseur (qui démarre en premier).
La valeur des enroulements est correcte ainsi que l'alimentation.
On entend bien la commande de démarrage du compresseur.
Le fluide est correct. Est-ce que le remplacement de ces deux équipements est nécessaire ?
Est-ce qu'il y a des tests complémentaires à effectuer sur la carte IPM ?
Merci par avance. bml
Sur ma PAC LG FM24AH multisplits (2) avec indoor Artcool j'ai une alarme CH24.
Un technicien est intervenu et j'attends un devis pour le remplacement de la carte IPM et du compresseur (qui démarre en premier).
La valeur des enroulements est correcte ainsi que l'alimentation.
On entend bien la commande de démarrage du compresseur.
Le fluide est correct. Est-ce que le remplacement de ces deux équipements est nécessaire ?
Est-ce qu'il y a des tests complémentaires à effectuer sur la carte IPM ?
Merci par avance. bml
11 septembre 2015 à 08:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Isetta" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Dans Paris, Place de la Concorde, j'ai photographié cette petite voiture, l'Isetta BMW, dont la particularité est l'ouverture par l'avant. Ce véhicule est dans le même esprit que la Fiat 500 (surnommée le pot de yaourt), il y a longtemps que des ingénieurs ont peut-être trouvé la solution au problème de circulation dans les villes en créant des petites voitures ou voiturettes... La preuve en est, cela revient à la mode. Pour plus d'information sur l'Isetta, suivre ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isetta
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Isetta" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Dans Paris, Place de la Concorde, j'ai photographié cette petite voiture, l'Isetta BMW, dont la particularité est l'ouverture par l'avant. Ce véhicule est dans le même esprit que la Fiat 500 (surnommée le pot de yaourt), il y a longtemps que des ingénieurs ont peut-être trouvé la solution au problème de circulation dans les villes en créant des petites voitures ou voiturettes... La preuve en est, cela revient à la mode. Pour plus d'information sur l'Isetta, suivre ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isetta
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
11 septembre 2015 à 09:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Bonjour,
Le code erreur CH24 ne concerne pas, à mon avis, le compresseur.
En effet ch24 est dû au contact pressostat ouvert en HP ou BP.
Les vérifications à effectuer sont :
Contrôler la connexion sur CN-PRESS
Contrôler l’état des contacts de pressostat
Contrôler les conditions d’installation
Contrôler l’ouverture des vannes de services
Contrôler le manque de réfrigérant.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le code erreur CH24 ne concerne pas, à mon avis, le compresseur.
En effet ch24 est dû au contact pressostat ouvert en HP ou BP.
Les vérifications à effectuer sont :
Contrôler la connexion sur CN-PRESS
Contrôler l’état des contacts de pressostat
Contrôler les conditions d’installation
Contrôler l’ouverture des vannes de services
Contrôler le manque de réfrigérant.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 10:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Sorry, erreur de ma part, il s'agit de CH26. Merci.
11 septembre 2015 à 10:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Bonjour,
Pour le code CH26 il s'agit bien là d'un problème IPM et/ou compresseur.
www.maclimatisation.com
Pour le code CH26 il s'agit bien là d'un problème IPM et/ou compresseur.
www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 10:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
D'accord mais comment savoir si c'est l'un, l'autre ou les deux.
Quels sont les tests à effectuer SVP ?
Merci. bml
Quels sont les tests à effectuer SVP ?
Merci. bml
11 septembre 2015 à 14:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits
Bonjour.
Lire ma réponse en question 2949 pour la vérification de la carte :
Panne clim Hitachi RAC506DH7
Une fois le compresseur débranché vérifier s'il y a une continuité entre la terre et chacun des enroulements du compresseur, si c'est le cas compresseur HS, la valeur ohmique de chaque enroulement du compresseur U/V/W ou C/R/S est à mesurer aussi.
Lire ma réponse en question 2949 pour la vérification de la carte :
Panne clim Hitachi RAC506DH7
Une fois le compresseur débranché vérifier s'il y a une continuité entre la terre et chacun des enroulements du compresseur, si c'est le cas compresseur HS, la valeur ohmique de chaque enroulement du compresseur U/V/W ou C/R/S est à mesurer aussi.
11 septembre 2015 à 15:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH
- N°5420 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
- N°3863 : Bonjour, Je possède un gainable LG dans ma maison de 2006 que j'habite depuis 3 mois. Le groupe extérieur LG a pour référence UU24W. Cet hiver dès qu'il faisait froid le groupe était complètement pris dans le givre. Le...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 7. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
- N°1822 : Bonjour à tous; Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir...
- 10. Avis pompe à chaleur marque Général
- N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite