Question problème installation climatisation : Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour,
Lors de l'installation d'un bisplit Fujitsu AOYG14LAC2 j'avais un dudgeon qui était mal serré.
J'ai fait le tirage au vide et mis en service sans avoir vérifié la tenue du vide. Ensuite en lâchant le gaz des 2 unités j'ai testé avec du mille bulles et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait une fuite.
Il n'y a plus de fuites mais les 2 clims ne refroidissent pas beaucoup, de plus il y a comme un bruit d'eau glou glou dans les tubes frigorifiques.
Du coup je me dis que le tirage au vide n'a pas été correctement effectué et qu'il y a une présence d'air dans le circuit.
Je n'ai quasiment pas perdu de gaz car j'ai tout de suite réparé la fuite.
Je souhaiterais refaire la mise en route, donc pump down, retirage au vide et mise en gaz.
Pensez-vous que je puisse récupérer tout le fluide de cette manière et ensuite remise en gaz ?
Pour le pump down j'ai 2 vannes liquide et 2 vannes gaz. Faut-il faire le pump down en même temps ? car si je fais le 1er et coupe l'alimentation électrique je ne pourrai pas faire le second circuit derrière.
Dernière question svp : si je fais le pump down en même temps, comme mes longueurs de tuyau sont différentes (7m et 11m) il faut que je branche le mano sur le circuit le plus long et attendre qu'il descende à 0 (l'autre étant plus court le fluide sera revenu avant).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Lors de l'installation d'un bisplit Fujitsu AOYG14LAC2 j'avais un dudgeon qui était mal serré.
J'ai fait le tirage au vide et mis en service sans avoir vérifié la tenue du vide. Ensuite en lâchant le gaz des 2 unités j'ai testé avec du mille bulles et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait une fuite.
Il n'y a plus de fuites mais les 2 clims ne refroidissent pas beaucoup, de plus il y a comme un bruit d'eau glou glou dans les tubes frigorifiques.
Du coup je me dis que le tirage au vide n'a pas été correctement effectué et qu'il y a une présence d'air dans le circuit.
Je n'ai quasiment pas perdu de gaz car j'ai tout de suite réparé la fuite.
Je souhaiterais refaire la mise en route, donc pump down, retirage au vide et mise en gaz.
Pensez-vous que je puisse récupérer tout le fluide de cette manière et ensuite remise en gaz ?
Pour le pump down j'ai 2 vannes liquide et 2 vannes gaz. Faut-il faire le pump down en même temps ? car si je fais le 1er et coupe l'alimentation électrique je ne pourrai pas faire le second circuit derrière.
Dernière question svp : si je fais le pump down en même temps, comme mes longueurs de tuyau sont différentes (7m et 11m) il faut que je branche le mano sur le circuit le plus long et attendre qu'il descende à 0 (l'autre étant plus court le fluide sera revenu avant).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
29 juin 2015 à 14:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir,
Pour le "Glouglou" j'ai la même chose chez moi je crois que ce n'est pas un cas isolé car mes 3 clims ont le même symptôme, dont une "prêt à poser".
Vous auriez dû vérifier l'étanchéité du circuit avant de mettre le gaz !!!!!!! la tenue du vide est un minimum, la mise en pression du circuit est quasi indispensable. J'en connais un qui va vous gronder tout rouge en lisant ça (on en a l'habitude).

Pour le Pump down, regardez votre manomètre si vous fermez les départ liquides la pression doit descendre. Comme vous avez peut-être une fuite ne laissez pas tirer au vide (moins de 1 bar) car vous allez aspirer de l'air dans le circuit.
Si vous avez perdu du gaz = faire recharger par un pro est mieux.
Pour info, signes de manque de gaz : départ liquide qui givre, pression sous les 7 bars...
Cordialement,
Paul.
Pour le "Glouglou" j'ai la même chose chez moi je crois que ce n'est pas un cas isolé car mes 3 clims ont le même symptôme, dont une "prêt à poser".
Vous auriez dû vérifier l'étanchéité du circuit avant de mettre le gaz !!!!!!! la tenue du vide est un minimum, la mise en pression du circuit est quasi indispensable. J'en connais un qui va vous gronder tout rouge en lisant ça (on en a l'habitude).


Pour le Pump down, regardez votre manomètre si vous fermez les départ liquides la pression doit descendre. Comme vous avez peut-être une fuite ne laissez pas tirer au vide (moins de 1 bar) car vous allez aspirer de l'air dans le circuit.
Si vous avez perdu du gaz = faire recharger par un pro est mieux.
Pour info, signes de manque de gaz : départ liquide qui givre, pression sous les 7 bars...
Cordialement,
Paul.
29 juin 2015 à 19:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour.
Pour moi ce n'est pas nécessaire de refaire l'opération, le circuit étant sous pression vous avez perdu du gaz, si vous avez réparé de suite en resserrant le dudgeon cela ne devrait pas être si grave.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les constatations, les glouglous ce qui pourrait dire qu'il y a un manque de gaz important et (ou) qu'il y avait un complément de charge à effectuer, ce qui ne m’étonnerait pas sur un multi.
A vérifier dans le manuel d'installation, et sachant aussi que si vous avez effectué la MES vous-même, pas de garantie du constructeur (5 ans compresseur, et 3 ans autres).
Pour moi ce n'est pas nécessaire de refaire l'opération, le circuit étant sous pression vous avez perdu du gaz, si vous avez réparé de suite en resserrant le dudgeon cela ne devrait pas être si grave.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les constatations, les glouglous ce qui pourrait dire qu'il y a un manque de gaz important et (ou) qu'il y avait un complément de charge à effectuer, ce qui ne m’étonnerait pas sur un multi.
A vérifier dans le manuel d'installation, et sachant aussi que si vous avez effectué la MES vous-même, pas de garantie du constructeur (5 ans compresseur, et 3 ans autres).
29 juin 2015 à 19:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir PL,
Moi sur mon monosplit de chambre il y a des "glouglous" audibles sur le groupe extérieur pendant les 2 premières minutes après le démarrage mais plus rien après.
C'est un signe de manque de gaz ? Les vannes ne sont pas du tout givrées et la pression est variable entre 6,5 bars et 8 bars selon le mode et la chaleur. En mode hyper il est aux alentours de 7 bar, T° d'évap à 3-4°C.
Il y a un manque de fluide ?
Cordialement,
Paul.
Moi sur mon monosplit de chambre il y a des "glouglous" audibles sur le groupe extérieur pendant les 2 premières minutes après le démarrage mais plus rien après.
C'est un signe de manque de gaz ? Les vannes ne sont pas du tout givrées et la pression est variable entre 6,5 bars et 8 bars selon le mode et la chaleur. En mode hyper il est aux alentours de 7 bar, T° d'évap à 3-4°C.
Il y a un manque de fluide ?
Cordialement,
Paul.
29 juin 2015 à 19:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Dans la notice le groupe était chargé pour 20m de tuyauterie, j'ai environ 18m de tuyau pour les 2 unités. En fait le bruit se rapproche plus d'un bruit d'eau en circulation dans une tuyauterie ou un tuyau d'arrosage.
Quand j'ai mis en route j'ai resserré tout de suite le dudgeon donc je n'ai pas dû perdre beaucoup de gaz.
Par contre le tirage au vide a mal été effectué et il doit y avoir de l'air dans le circuit.
Pensez-vous que je puisse récupérer le fluide tel quel et refaire le tirage au vide ?
J'ai mis en route tout à l'heure et la vanne liquide est froide par contre la vanne gaz n'est pas très froide. Et l'air qui sort de l'UI n'est pas très frais non plus.
Comme c'est du fluide qu'on récupère avec le pump down il ne devrait pas y avoir d'air ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci pour vos réponses. Dans la notice le groupe était chargé pour 20m de tuyauterie, j'ai environ 18m de tuyau pour les 2 unités. En fait le bruit se rapproche plus d'un bruit d'eau en circulation dans une tuyauterie ou un tuyau d'arrosage.
Quand j'ai mis en route j'ai resserré tout de suite le dudgeon donc je n'ai pas dû perdre beaucoup de gaz.
Par contre le tirage au vide a mal été effectué et il doit y avoir de l'air dans le circuit.
Pensez-vous que je puisse récupérer le fluide tel quel et refaire le tirage au vide ?
J'ai mis en route tout à l'heure et la vanne liquide est froide par contre la vanne gaz n'est pas très froide. Et l'air qui sort de l'UI n'est pas très frais non plus.
Comme c'est du fluide qu'on récupère avec le pump down il ne devrait pas y avoir d'air ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
29 juin 2015 à 20:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir.
Normalement on évapore à 0°C / 7 bars d’où l’intérêt de l’inverter.
Sachant que l'on va varier en pression / température en fonction des températures extérieure et intérieur.
Il faut aussi laisser le temps au fluide de faire le tour de l'installation.
Le bruit peut être un manque de fluide, un tube pincé, l’écoute est importante pour nous et peut donner quelques indications, l’idéal pour savoir si une installation fonctionne correctement est de prendre la température de soufflage et de reprise, le delta T°C doit être minimum de 10°C en dessous peut commencer à se poser des questions.
Et si le doute est vraiment là, le seul moyen de vérifier est de récupérer le gaz le peser, si OK le réintroduire.
Normalement on évapore à 0°C / 7 bars d’où l’intérêt de l’inverter.
Sachant que l'on va varier en pression / température en fonction des températures extérieure et intérieur.
Il faut aussi laisser le temps au fluide de faire le tour de l'installation.
Le bruit peut être un manque de fluide, un tube pincé, l’écoute est importante pour nous et peut donner quelques indications, l’idéal pour savoir si une installation fonctionne correctement est de prendre la température de soufflage et de reprise, le delta T°C doit être minimum de 10°C en dessous peut commencer à se poser des questions.
Et si le doute est vraiment là, le seul moyen de vérifier est de récupérer le gaz le peser, si OK le réintroduire.
29 juin 2015 à 20:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Les départs liquide ne sont pas givrés.
Ils sont bien très froids mais le retour gaz presque à température ambiante.
De plus en mode froid le ventilateur du groupe extérieur ne revoit pas de chaleur mais du frais.
Et l'air n'est pas froid en sortie d'UI.
Cordialement.
Ils sont bien très froids mais le retour gaz presque à température ambiante.
De plus en mode froid le ventilateur du groupe extérieur ne revoit pas de chaleur mais du frais.
Et l'air n'est pas froid en sortie d'UI.
Cordialement.
29 juin 2015 à 21:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonsoir.
Manque de gaz.
Il faut récupérer le gaz avec une boite de récupération, vérifier avec de l'azote mini 28 bars si les circuits sont bien étanches, tirer au vide, puis recharger en gaz au poids (gramme près) + complément de charge si besoin est, en fonction des métrés de tubes, le tout par une société détenant son attestation de capacité et le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Donc le bruit serait bien un manque de gaz. Si la fuite qui s'est produite est semble t-il plus importante que vous pensez, quelques grammes suffisent à un mauvais fonctionnement.
Pour les métrés on calcule comme cela.
On additionne seulement la longueur du petit tube sur des deux UI, apparemment comme vous l'avez fait.
Manque de gaz.
Il faut récupérer le gaz avec une boite de récupération, vérifier avec de l'azote mini 28 bars si les circuits sont bien étanches, tirer au vide, puis recharger en gaz au poids (gramme près) + complément de charge si besoin est, en fonction des métrés de tubes, le tout par une société détenant son attestation de capacité et le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Donc le bruit serait bien un manque de gaz. Si la fuite qui s'est produite est semble t-il plus importante que vous pensez, quelques grammes suffisent à un mauvais fonctionnement.
Pour les métrés on calcule comme cela.
On additionne seulement la longueur du petit tube sur des deux UI, apparemment comme vous l'avez fait.
30 juin 2015 à 22:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim
Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2
Bonjour,
OK merci. Il doit y avoir une fuite, je vais faire intervenir un technicien.
Cordialement.
OK merci. Il doit y avoir une fuite, je vais faire intervenir un technicien.
Cordialement.
01 juillet 2015 à 17:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 2. Compresseur FUJITSU bi-split installer en mono-split
- N°89 : Bonjour, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir à moindre coût du matériel neuf FUJITSU inverter + réversible : compresseur bi-split AOY LMAM2 (5800/6400 froid/chaud) + 1 unité intérieure console/plafonnier ABY 18 LBA...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème climatiseur bi-split Atlantic Fujitsu
- N°9052 : Bonjour. Je suis nouvellement inscrit et j'ai lu pas mal de posts sur les problèmes de climatisation. Je me dis que peut-être quelqu'un de professionnel pourrait m'aider. J'ai une climatisation bi-split Atlantic Fujitsu et,...
- 5. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
- N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
- 6. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 7. Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplit
- N°2967 : Bonjour, Je souhaite recharger une UE Fujitsu bisplit qui dispose de 2 circuits avec 2 vannes Schrader et 1 compresseur. Faut-il charger en gaz les 2 circuits ou 1 seul suffit pour remplir les 2, avec toutes les vannes ouvertes...
- 8. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 9. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite