Bonjour.
Ma clim mobile Proline CL300 fait beaucoup d'eau pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci.
Ma clim mobile Proline CL300 fait beaucoup d'eau pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci.
29 juin 2015 à 17:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Bonsoir,
C'est tout à fait normal c'est dû au choc thermique entre la T° de votre pièce et l'échangeur à air qui est froid.
C'est de la condensation, comme une bouteille qui sort du frigo et que l'on met en plein soleil.
A titre indicatif le climatiseur de ma chambre génère 2,5L en 24 heures et celui de la pièce à vivre en génère 3,5L en 24 heures.
Vous avez une clim mobile, essayez d'y installer un tuyau d'évacuation par gravité ou avec une pompe de relevage pour éviter d'avoir à la vider.
Cordialement,
Paul.
C'est tout à fait normal c'est dû au choc thermique entre la T° de votre pièce et l'échangeur à air qui est froid.
C'est de la condensation, comme une bouteille qui sort du frigo et que l'on met en plein soleil.
A titre indicatif le climatiseur de ma chambre génère 2,5L en 24 heures et celui de la pièce à vivre en génère 3,5L en 24 heures.
Vous avez une clim mobile, essayez d'y installer un tuyau d'évacuation par gravité ou avec une pompe de relevage pour éviter d'avoir à la vider.
Cordialement,
Paul.
29 juin 2015 à 17:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Bonjour.
Ne pas mettre la température trop basse normalement on donne 5/7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Car si vous demandez une température trop basse on va déshumidifier énormément et amoindrir les performances de votre appareil, cela peut aller de 10 à 15% en moins.
Ne pas mettre la température trop basse normalement on donne 5/7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Car si vous demandez une température trop basse on va déshumidifier énormément et amoindrir les performances de votre appareil, cela peut aller de 10 à 15% en moins.
29 juin 2015 à 19:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Invité

Bonsoir,
Comme expliqué plus haut, c'est un phénomène tout à fait normal. Donc pas d’inquiétude à avoir.
N. B. : les condensats produits par une clim, peuvent être récupérés et réutilisés pour le repassage.
Pas besoin d'aller en acheter dans les grandes surfaces.
Ensuite la quantité produite dépend du taux d’hygrométrie dans l'air, de la T° de consigne, et de la T° d’évaporation de votre clim.
Si le taux d’hygrométrie est relativement normal, et que la clim produit beaucoup de condensat, c'est un signe précurseur d'un dysfonctionnement au niveau des différentes étapes d'un circuit frigorifique.
T° d’évaporation basse ou trop basse par rapport au fonctionnement normal. Je ne dis pas T° d’évaporation négative, mais basse voire trop basse.
Échangeur intérieur encrassé, ou ailette du ventilateur encrassée donc manque de débit d'air.
Après une mesure des T° entrée/sortie d'air nous en dira plus avec éventuellement le taux d’hygrométrie du jour.
Cordialement.
Adelclimatisation
Comme expliqué plus haut, c'est un phénomène tout à fait normal. Donc pas d’inquiétude à avoir.
N. B. : les condensats produits par une clim, peuvent être récupérés et réutilisés pour le repassage.

Pas besoin d'aller en acheter dans les grandes surfaces.

Ensuite la quantité produite dépend du taux d’hygrométrie dans l'air, de la T° de consigne, et de la T° d’évaporation de votre clim.
Si le taux d’hygrométrie est relativement normal, et que la clim produit beaucoup de condensat, c'est un signe précurseur d'un dysfonctionnement au niveau des différentes étapes d'un circuit frigorifique.
T° d’évaporation basse ou trop basse par rapport au fonctionnement normal. Je ne dis pas T° d’évaporation négative, mais basse voire trop basse.
Échangeur intérieur encrassé, ou ailette du ventilateur encrassée donc manque de débit d'air.
Après une mesure des T° entrée/sortie d'air nous en dira plus avec éventuellement le taux d’hygrométrie du jour.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 juin 2015 à 23:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour la clim Proline CL300 qui fait beaucoup d'eau, je l'ai ouverte et je m'aperçois que sur les 2 radiateurs, un seul est froid et produit beaucoup de condensation, l'autre est tiède.
Qui peut me renseigner ?
Je reviens vers vous pour la clim Proline CL300 qui fait beaucoup d'eau, je l'ai ouverte et je m'aperçois que sur les 2 radiateurs, un seul est froid et produit beaucoup de condensation, l'autre est tiède.
Qui peut me renseigner ?
30 juin 2015 à 19:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Bonsoir.
Si vous avez un gros tuyau à mettre dans l’entrebâillement d'une fenêtre ou un trou, c'est normal vous avez un évaporateur qui "évacue" l'air frais dans votre pièce, et un condenseur qui "évacue" l'air chaud dans le tube vers l’extérieur.
Si vous avez un gros tuyau à mettre dans l’entrebâillement d'une fenêtre ou un trou, c'est normal vous avez un évaporateur qui "évacue" l'air frais dans votre pièce, et un condenseur qui "évacue" l'air chaud dans le tube vers l’extérieur.
30 juin 2015 à 22:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau
Bonjour.
Oui j'ai un tuyau qui se met dans l’entrebâillement de la fenêtre, mais le bac se remplit très vite dû à cette condensation, il y a une sécurité pour éviter qu'il déborde, il faut que je le vide plusieurs fois par jour.
Merci pour votre réponse.
Oui j'ai un tuyau qui se met dans l’entrebâillement de la fenêtre, mais le bac se remplit très vite dû à cette condensation, il y a une sécurité pour éviter qu'il déborde, il faut que je le vide plusieurs fois par jour.
Merci pour votre réponse.
01 juillet 2015 à 07:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 3. Projection d'eau climatiseur
- N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...
- 4. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
- N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
- 5. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 8. Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S
- N°3476 : Bonjour à tous. Voilà, petit souci avec mon climatiseur mobile Proline GR90S. Il s'est arrêté. La notice de l'appareil précise que cela peut être le fusible qui a grillé, donc le changer. Autre petit souci, la notice...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Gouttelettes d'eau sous climatiseur
- N°7882 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur ma clim : Un goutte à goutte à droite, sous le bac qui récupère l'eau. Mais le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (j'ai bien vérifié) et le bac a été entièrement nettoyé et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite