Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3146
Question Conseils Climatisation : Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Bonjour,
Je voudrais une explication sur le tirage au vide d'une climatisation auto (qui avait eu une fuite).
J'ai une pompe à vide de 42 Litres/m, équipée d'un vacuomètre pour mesurer la profondeur du vide et un manifold 2 voies avec échelles de pression. deux Tuyaux HP et BP raccordés au manifold et ouvert, raccordés à la clim. Pompe à vide raccordée au centre du manifold. Moteur à l’arrêt. La pression dans le circuit BP est moins de 1 bar, pratiquement plus de gaz.
Pompe en marche, la pression passe en moins de 2mn seulement à -1 bar (-15 PSI -30 inch Hg) (l’aiguille en limite butée du cadran bleu BP du manifold). J’arrête la pompe, la pression reste stable. Côté cadran de la pompe, l'aiguille plafonne à -1030mbars environ (cf photo).
Comment interpréter cela ?
Faut-il laisser la pompe tourner pendant au moins 60mn comme préconisé sur les forums ?
Mais il est préconisé d'obtenir -0,7 bar = -10 PSI =-20 inch Hg sur le manifold avant d'injecter le nouveau gaz.
Mais alors pourquoi j'ai -30 inHg aussi rapidement, est-ce une erreur d'interprétation des cadrans du manifold ?
Quels risques pour la clim de laisser trop longtemps la pompe tourner ? La dépression va t-elle augmenter...
Rq :
Pompe éteinte, le vacuomètre indique environ 980 à 1013 mbars selon les jours (pression atmosphérique je suppose). La pompe possède un "Ultimate vacuum" de 3*10-1 Pa, j'ai un peu de mal à interpréter cette donnée.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je voudrais une explication sur le tirage au vide d'une climatisation auto (qui avait eu une fuite).
J'ai une pompe à vide de 42 Litres/m, équipée d'un vacuomètre pour mesurer la profondeur du vide et un manifold 2 voies avec échelles de pression. deux Tuyaux HP et BP raccordés au manifold et ouvert, raccordés à la clim. Pompe à vide raccordée au centre du manifold. Moteur à l’arrêt. La pression dans le circuit BP est moins de 1 bar, pratiquement plus de gaz.
Pompe en marche, la pression passe en moins de 2mn seulement à -1 bar (-15 PSI -30 inch Hg) (l’aiguille en limite butée du cadran bleu BP du manifold). J’arrête la pompe, la pression reste stable. Côté cadran de la pompe, l'aiguille plafonne à -1030mbars environ (cf photo).

Faut-il laisser la pompe tourner pendant au moins 60mn comme préconisé sur les forums ?
Mais il est préconisé d'obtenir -0,7 bar = -10 PSI =-20 inch Hg sur le manifold avant d'injecter le nouveau gaz.
Mais alors pourquoi j'ai -30 inHg aussi rapidement, est-ce une erreur d'interprétation des cadrans du manifold ?
Quels risques pour la clim de laisser trop longtemps la pompe tourner ? La dépression va t-elle augmenter...
Rq :
Pompe éteinte, le vacuomètre indique environ 980 à 1013 mbars selon les jours (pression atmosphérique je suppose). La pompe possède un "Ultimate vacuum" de 3*10-1 Pa, j'ai un peu de mal à interpréter cette donnée.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




30 décembre 2015 à 13:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Bonjour et bonnes fêtes.
Pour commencer avant n'importe quel tirage au vide bien remettre à 0 HP/BP à l'aide d'une vis située soit derrière soit au dessus des manos.
Par contre il y a un ordre de montage pour mettre le mano de vide, celui-ci varie en fonction des manos des marques, 2 voies, 4 voies etc. le principe est de mettre le mano de vide sur le circuit complet qui doit être tiré au vide.
1) brancher la HP et La BP sur le circuit relié à chaque mano concerné rouge/bleu.
2) mettre le mano sur la prise du milieu (le double est milieu).
3) mettre un tube sur l'autre prise du milieu branché sur la pompe, l’idéal est de mettre un tube avec une vanne de fermeture au niveau de la pompe.
4) ouvrir chaque robinet concerné puis enclencher la pompe laisser un temps X.
5) fermer la vanne sur la pompe, arrêter la pompe, laisser ouverts les autres robinets, si le mano blanc remonte ne serait-ce qu'une graduation = fuite, laisser quand même par sécurité 2 h pour ce contrôle.
ATTENTION lors du remplissage en gaz si tout OK, enlever le mano de vide sinon risque de casse.
Fermer tous les robinets, brancher la bouteille de gaz R134A, sur le tube qui était sur la pompe, ouvrir la vanne puis remplir le poids de gaz préconisé par le constructeur sous forme liquide, par une des deux vannes HP ou BP.
Pour commencer avant n'importe quel tirage au vide bien remettre à 0 HP/BP à l'aide d'une vis située soit derrière soit au dessus des manos.
Citation :Normal le tirage au vide va s'effectuer rapidement car petit circuit, Un tirage au vide de 20 mn suffit pour ce petit circuit, mais si vous voulez le laisser 60 mn rien ne l’empêche.
Pompe en marche, la pression passe en moins de 2mn seulement à -1 bar (-15 PSI -30 inch Hg) (l’aiguille en limite butée du cadran bleu BP du manifold). J’arrête la pompe, la pression reste stable. Côté cadran de la pompe, l'aiguille plafonne à -1030mbars environ (cf photo).
Citation :Votre mano (la dernière photo) est plus précis que le mano HP/BP, la totalité de la lecture correspond à une graduation du mano BP par ex. A l'air libre celui-ci indique la pression atmosphérique au moment de la lecture celle-ci varie en fonction du plus ou moins beau temps, en fait c'est de la météo.
Pompe éteinte, le vacuomètre indique environ 980 à 1013 mbars selon les jours (pression atmosphérique je suppose). La pompe possède un "Ultimate vacuum" de 3*10-1 Pa, j'ai un peu de mal à interpréter cette donnée.
Par contre il y a un ordre de montage pour mettre le mano de vide, celui-ci varie en fonction des manos des marques, 2 voies, 4 voies etc. le principe est de mettre le mano de vide sur le circuit complet qui doit être tiré au vide.
1) brancher la HP et La BP sur le circuit relié à chaque mano concerné rouge/bleu.
2) mettre le mano sur la prise du milieu (le double est milieu).
3) mettre un tube sur l'autre prise du milieu branché sur la pompe, l’idéal est de mettre un tube avec une vanne de fermeture au niveau de la pompe.
4) ouvrir chaque robinet concerné puis enclencher la pompe laisser un temps X.
5) fermer la vanne sur la pompe, arrêter la pompe, laisser ouverts les autres robinets, si le mano blanc remonte ne serait-ce qu'une graduation = fuite, laisser quand même par sécurité 2 h pour ce contrôle.
ATTENTION lors du remplissage en gaz si tout OK, enlever le mano de vide sinon risque de casse.
Fermer tous les robinets, brancher la bouteille de gaz R134A, sur le tube qui était sur la pompe, ouvrir la vanne puis remplir le poids de gaz préconisé par le constructeur sous forme liquide, par une des deux vannes HP ou BP.
30 décembre 2015 à 14:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Bonjour, 
Merci pour votre réponse. C'est comme cela que j'avais procédé.
J'ai effacé le code d'erreur du calculateur de la CLIM pour pression trop basse. Il n’apparaît plus maintenant.
Mais je ne ressens pas la génération de froid lorsque la clim est activée
:
Je vais attendre le printemps...
Climatisation en marche :
BP passe de +10 à +55PSI (3.8 bars) et y reste ! Je pense que la pression est un peu trop grande (60PSI = danger pour la pompe)
HP augmente lentement, dépasse 105 PSI (7.34 bars) après 5-10mn mais pas de froid créé.
Climatisation stoppée :
BP stable à 50-55 PSI
HP descend à 50 PSI
Bonne dernière journée de 2015 !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse. C'est comme cela que j'avais procédé.
J'ai effacé le code d'erreur du calculateur de la CLIM pour pression trop basse. Il n’apparaît plus maintenant.
Mais je ne ressens pas la génération de froid lorsque la clim est activée

Je vais attendre le printemps...
Climatisation en marche :
BP passe de +10 à +55PSI (3.8 bars) et y reste ! Je pense que la pression est un peu trop grande (60PSI = danger pour la pompe)
HP augmente lentement, dépasse 105 PSI (7.34 bars) après 5-10mn mais pas de froid créé.
Climatisation stoppée :
BP stable à 50-55 PSI
HP descend à 50 PSI
Bonne dernière journée de 2015 !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2015 à 14:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
31 décembre 2015 à 14:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Interprétation du vacuomètre pendant le tirage au vide
Bonjour et bonne année.
En principe on évapore à 0°C donc la BP doit être à 2.9/3 bars.
Une HP a 4 bars, la mauvaise nouvelle est que je verrai bien un compresseur HS étant donné que les pressions sont équilibrées en fonctionnement.
En principe on évapore à 0°C donc la BP doit être à 2.9/3 bars.
Une HP a 4 bars, la mauvaise nouvelle est que je verrai bien un compresseur HS étant donné que les pressions sont équilibrées en fonctionnement.
03 janvier 2016 à 11:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 2. Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
- N°9447 : Bonjour. J'essaie désespérément d'interpréter les données affichées par mon vacuomètre (testo 552) pendant le tirage au vide de mon gainable. J'ai suivi une formation de manipulation des fluides frigorifiques il y a...
- 3. Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
- N°666 : Bonjour. Combien de temps faut-il pour un tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air ? Merci.
- 4. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
- N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
- 5. Procédures de tirage au vide
- N°9679 : Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à votre expérience et à vos retours de formations et de chantiers pour mettre en commun vos méthodes de tirage au vide. Je serais heureux de pouvoir lire et comparer nos gestes...
- 6. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 7. Pompe à vide HS ou pas
- N°5743 : Bonjour. Voilà mon interrogation, j'ai malheureusement renvoyé les 30 bars d'essai d'azote dans la pompe à vide (distrait par plusieurs coups de fil et vla la bourde ayant vide le manifold mais pas le réseau). J'ai allumé...
- 8. Conseils tirage au vide climatisation
- N°2538 : Bonjour, Je viens de lire attentivement toutes vos explications, (question 1940) tirage au vide clim car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou... Après avoir...
- 9. Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation
- N°1940 : Bonjour, Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum. Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas...
- 10. Installation clim réversible sans tirage au vide
- N°5052 : Bonjour, Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin. 1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles. 1 groupe extérieur qui alimente 1 split. Ils me mettent tout en fonctionnement, et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite