Pompe à vide HS ou pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5743
Question Forum Climatisation : Pompe à vide HS ou pas
Bonjour.
Voilà mon interrogation, j'ai malheureusement renvoyé les 30 bars d'essai d'azote dans la pompe à vide (distrait par plusieurs coups de fil et vla la bourde ayant vide le manifold mais pas le réseau).
J'ai allumé la pompe à vide, ensuite ouvert la vanne du flexible !!!!! Le boulet !!! La pompe ayant fait des essais sur manifold fait bien le vide de celui-ci en indiquant bien -30inhg alors que sur le vacuomètre de la pompe lui ne montre plus que -29inhg.
Est-ce que l'humidité est bien retirée ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voilà mon interrogation, j'ai malheureusement renvoyé les 30 bars d'essai d'azote dans la pompe à vide (distrait par plusieurs coups de fil et vla la bourde ayant vide le manifold mais pas le réseau).
J'ai allumé la pompe à vide, ensuite ouvert la vanne du flexible !!!!! Le boulet !!! La pompe ayant fait des essais sur manifold fait bien le vide de celui-ci en indiquant bien -30inhg alors que sur le vacuomètre de la pompe lui ne montre plus que -29inhg.
Est-ce que l'humidité est bien retirée ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 octobre 2019 à 21:39
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonsoir MK3.
Un manomètre est moins précis qu'un vacuum.
Quelle était la température lors du tirage à vide ?
Cordialement.
Un manomètre est moins précis qu'un vacuum.
Quelle était la température lors du tirage à vide ?
Cordialement.
10 octobre 2019 à 22:57
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonsoir.
Il faisait là 20 degrés (intérieur maison) mais je l’ai refait dans un garage porte ouverte avec température extérieure à 9, cela m'indique la même valeur.
Il faisait là 20 degrés (intérieur maison) mais je l’ai refait dans un garage porte ouverte avec température extérieure à 9, cela m'indique la même valeur.

10 octobre 2019 à 23:59
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonjour.
Le vacuomètre étant donné qu'il en a pris un coup est peut-être tout simplement déréglé, ce n'est pas pour cela qu'il ne fonctionne plus.
Et oui je pense que le tirage au vide est bon.
Le plus important est qu'une fois le tirage au vide effectué, il faut laisser le vacuomètre pendant un temps donné et s'il ne remonte pas, le circuit est en principe étanche, ce qui est bien sûr une bonne chose.
Adel, j'ai besoin d'une explication, qu'est-ce que la température a à voir avec un tirage au vide ?
Le vacuomètre étant donné qu'il en a pris un coup est peut-être tout simplement déréglé, ce n'est pas pour cela qu'il ne fonctionne plus.
Et oui je pense que le tirage au vide est bon.
Le plus important est qu'une fois le tirage au vide effectué, il faut laisser le vacuomètre pendant un temps donné et s'il ne remonte pas, le circuit est en principe étanche, ce qui est bien sûr une bonne chose.
Adel, j'ai besoin d'une explication, qu'est-ce que la température a à voir avec un tirage au vide ?
11 octobre 2019 à 07:37
Réponse 4 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonsoir MK3, ainsi qu'à toutes et à tous.
Pour 20c il faut atteindre 24 mbars absolu.
Donc si la photo du vacuum a été prise à 20c et que le vacuum est bien étalonné, hélas, vous n'avez pas retiré l'humidité.
En effet le vacuum semble (difficile à juger sur une photo prise de côté) être plus proche de 40 mbars que de 24 mbars.
Dans cette configuration même si vous faites un tirage au vide de 24h, il ne servira à rien.
PL : je suis étonné que vous ne sachiez pas la relation entre température ambiante et tirage au vide.
Soit vous vous moquez de moi en me testant, soit les cours sont effectivement très lointains et du coup vous avez oublié la relation entre les deux.
Pour 20c il faut atteindre 24 mbars absolu.
Donc si la photo du vacuum a été prise à 20c et que le vacuum est bien étalonné, hélas, vous n'avez pas retiré l'humidité.
En effet le vacuum semble (difficile à juger sur une photo prise de côté) être plus proche de 40 mbars que de 24 mbars.
Dans cette configuration même si vous faites un tirage au vide de 24h, il ne servira à rien.
PL : je suis étonné que vous ne sachiez pas la relation entre température ambiante et tirage au vide.
Soit vous vous moquez de moi en me testant, soit les cours sont effectivement très lointains et du coup vous avez oublié la relation entre les deux.
11 octobre 2019 à 20:46
Réponse 5 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Re,
Comme vous le savez déjà, le but d'un tirage à vide est d'éliminer l'humidité dans un circuit en provoquant le changement d'état de l'eau.
Ce changement d'état intervient à des pressions différentes en fonction de la température ambiante.
Comme vous le savez déjà, le but d'un tirage à vide est d'éliminer l'humidité dans un circuit en provoquant le changement d'état de l'eau.
Ce changement d'état intervient à des pressions différentes en fonction de la température ambiante.
11 octobre 2019 à 20:49
Réponse 6 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Re
Bon j'avais fait un 3ème post complémentaire mais qui est passé sûrement en tant que spam.
Si vous vous référez au diagramme psychométrique de l'eau, vous y trouverez pour chaque température la pression partielle des vapeurs.
Autrement dit la pression à laquelle l'eau change d'état à une température donnée.
N'avez-vous pas remarqué qu'il est plus difficile d'obtenir un niveau de vide correct par temps froid que par beau temps ?
Plus il fait froid, plus la pression de changement d'état de l'eau est basse.
Par exemple à 0c il faut atteindre 6,1 mbar absolu contre 33,6 mbar absolu à 26c.
Sachant que l'altitude peut influencer le tirage à vide.
C'est pourquoi je considère que ceux qui se réfèrent au temps pour juger qu'un tirage au vide est bon, ils font fausse route et n'ont pas tout à fait compris le principe du tirage à vide.
N. B. : un vacuum électronique est plus judicieux pour apprécier le niveau du vide obtenu.
Cordialement.
Bon j'avais fait un 3ème post complémentaire mais qui est passé sûrement en tant que spam.

Si vous vous référez au diagramme psychométrique de l'eau, vous y trouverez pour chaque température la pression partielle des vapeurs.
Autrement dit la pression à laquelle l'eau change d'état à une température donnée.
N'avez-vous pas remarqué qu'il est plus difficile d'obtenir un niveau de vide correct par temps froid que par beau temps ?
Plus il fait froid, plus la pression de changement d'état de l'eau est basse.
Par exemple à 0c il faut atteindre 6,1 mbar absolu contre 33,6 mbar absolu à 26c.
Sachant que l'altitude peut influencer le tirage à vide.
C'est pourquoi je considère que ceux qui se réfèrent au temps pour juger qu'un tirage au vide est bon, ils font fausse route et n'ont pas tout à fait compris le principe du tirage à vide.
N. B. : un vacuum électronique est plus judicieux pour apprécier le niveau du vide obtenu.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 23:01
Réponse 7 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonjour. Bien sur que tout est lié, pression température, et les cours sont loin.
Et merci pour ces précisions.
Ce que voulais dire simplement sans rentrer dans des calculs, la pression atmosphérique, est en principe de 1000 mbar, en laissant le vacuum à l'air libre, cette pression peut variée en fonction du temps, de la météo d’ailleurs cette méthode peut prévoir le temps si on si intéresse un peu.
On vois sur ce vacuum, qu'il ne descend pas jusqu'au 0, soit celui-ci en à pris un coup, soit le tirage au vide est insuffisant, ou encore une micro micro fuite ne permettant pas un tirage au vide correct, ou encore la pompe à vide manque de puissance.
Et merci pour ces précisions.
Ce que voulais dire simplement sans rentrer dans des calculs, la pression atmosphérique, est en principe de 1000 mbar, en laissant le vacuum à l'air libre, cette pression peut variée en fonction du temps, de la météo d’ailleurs cette méthode peut prévoir le temps si on si intéresse un peu.
On vois sur ce vacuum, qu'il ne descend pas jusqu'au 0, soit celui-ci en à pris un coup, soit le tirage au vide est insuffisant, ou encore une micro micro fuite ne permettant pas un tirage au vide correct, ou encore la pompe à vide manque de puissance.
12 octobre 2019 à 08:57
Réponse 8 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Bonjour PL.
Oui exacte et je rajouterai que peut-être le vacuum est mal étalonné.
Déjà que pour un mano électronique il faut lui indiquer la pression atmosphérique (en fonction de l l'endroit où on se trouve "altitude") afin qu'il soit précis sur sa fonction vacuum,
Alors que dire pour un mano et un vacuum traditionnels.
C'est pourquoi il faut systématiquement contrôler ou étalonner son mano/vacuum avant chaque intervention .
Cela prend une seconde maxi car contrôle visuelle.
Au moins une fois par an les contrôler sur un banc d'essais.
Si je retrouve le tableau de températures/pression partielle des vapeurs je le mettrais sur le forum .
Cordialement.
Oui exacte et je rajouterai que peut-être le vacuum est mal étalonné.
Déjà que pour un mano électronique il faut lui indiquer la pression atmosphérique (en fonction de l l'endroit où on se trouve "altitude") afin qu'il soit précis sur sa fonction vacuum,
Alors que dire pour un mano et un vacuum traditionnels.
C'est pourquoi il faut systématiquement contrôler ou étalonner son mano/vacuum avant chaque intervention .
Cela prend une seconde maxi car contrôle visuelle.
Au moins une fois par an les contrôler sur un banc d'essais.
Si je retrouve le tableau de températures/pression partielle des vapeurs je le mettrais sur le forum .
Cordialement.
12 octobre 2019 à 10:44
Réponse 9 du forum climatisation
Pompe à vide HS ou pas
Merci de m’avoir répondu je débute dans le métier mais pour étalonner les manomètres du manifold ça ok pas de soucis mais le vacuomètre qui se trouve sur la pompe à vide la je ne sais comment faire puisque qu’il est en buté dès lors qu'il est à l’air libre donc à la pression atmosphérique.
Je pense qu’il a pris un coup j’espère que ce n’ est que ça je vais essayer de le comparer avec un électronique que l on va me prêter.
Merci encore de votre soutien.
Je pense qu’il a pris un coup j’espère que ce n’ est que ça je vais essayer de le comparer avec un électronique que l on va me prêter.
Merci encore de votre soutien.
13 octobre 2019 à 01:18
Réponse 10 du forum climatisation
Invité

Pompe à vide HS ou pas
Invité

Merci à Adel pour ses explications.
Pour ceux que ça intéresse, voici un calculateur en ligne :
https://www.engineeringtoolbox.com/water-evacuation-pressure-temperature-d_1686.html
La notice d'installation de ma clim me semble légère concernant la procédure de tirage au vide: le constructeur recommande simplement d'aspirer jusqu'à -76 cm Hg avec uniquement une contrainte de temps liée à la longueur des tuyaux. Pourquoi ce manque de rigueur d'un constructeur ?
ps: la question de Mk3 reste posée:
Pour ceux que ça intéresse, voici un calculateur en ligne :
https://www.engineeringtoolbox.com/water-evacuation-pressure-temperature-d_1686.html
La notice d'installation de ma clim me semble légère concernant la procédure de tirage au vide: le constructeur recommande simplement d'aspirer jusqu'à -76 cm Hg avec uniquement une contrainte de temps liée à la longueur des tuyaux. Pourquoi ce manque de rigueur d'un constructeur ?
ps: la question de Mk3 reste posée:
Citation :
pour étalonner les manomètres du manifold ça ok pas de soucis mais le vacuomètre qui se trouve sur la pompe à vide la je ne sais comment faire puisque qu’il est en buté dès lors qu'il est à l’air libre donc à la pression atmosphérique.
15 octobre 2019 à 10:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Pompe à chaleur compresseur HS ?
- N°4990 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau d'origine chinoise, une machine bas de gamme qui m'a posé beaucoup de soucis et que j'ai pu réparer grâce aux compétences de Dom-Aom. Aujourd'hui elle est de nouveau HS. Un contacteur sur la...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 6. Problème bruit pompe à eau clim Delonghi PAC90
- N°2064 : Bonjour, Sur le module extérieur de mon split mobile PAC90hp, la pompe à eau fait un bruit effroyable. Le bruit est généré par des vibrations sur la patte de fixation métallique mais pas seulement: la pompe elle-même est...
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. Fusible HS pompe à chaleur Sanyo
- N°7361 : Bonjour. Ma PAC a été à l'arrêt 4 jours fusible 32 ampères grillé. Je l'ai remplacé, la PAC tourne de nouveau (ouff). Maintenant dois-je refaire le paramétrage ? car ma chaudière fioul en appoint ne l'aide pas. Ma...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
- N°6699 : Bonjour. Ma pompe à chaleur est tombée en panne, d'après la société d'entretien le condenseur est mort et probablement le compresseur, celui-ci a constaté une liaison frigo de 4m alors que les données constructeurs...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite