Bonjour à tous,
J'ai mon inverter Fuji qui ne démarre plus.
Je pense que c'est la tension qui arrive sur le compresseur qui n'est pas bonne car il essaye de démarrer, tourne 2 secondes puis s’arrête et recommence.
J'ai contrôlé la résistance sur les 3 fils et je trouve 1 ohm sur chaque.
J'ai fait des photos de la plaque.
Quelle tension doit-on avoir sur ces 3 fils au démarrage ?
Merci à tous.
J'ai aussi fait une petite vidéo, peut-on la mettre sur votre serveur ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Bonjour, pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
J'ai mon inverter Fuji qui ne démarre plus.
Je pense que c'est la tension qui arrive sur le compresseur qui n'est pas bonne car il essaye de démarrer, tourne 2 secondes puis s’arrête et recommence.
J'ai contrôlé la résistance sur les 3 fils et je trouve 1 ohm sur chaque.
J'ai fait des photos de la plaque.
Quelle tension doit-on avoir sur ces 3 fils au démarrage ?
Merci à tous.
J'ai aussi fait une petite vidéo, peut-on la mettre sur votre serveur ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Bonjour, pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
14 avril 2019 à 19:31
Réponse 1 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonsoir Vinz40.
Pourriez-vous fournir quelques informations sur votre vidéo, poids et type d'encodage ?
Si elle n'est pas trop lourde vous pouvez l'envoyer à cette adresse : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous fournir quelques informations sur votre vidéo, poids et type d'encodage ?
Si elle n'est pas trop lourde vous pouvez l'envoyer à cette adresse : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
14 avril 2019 à 20:12
Réponse 2 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonsoir,
Ici la vidéo sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ap7bVHIfVSU
Ici la vidéo sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ap7bVHIfVSU
14 avril 2019 à 23:31
Réponse 3 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonjour.
Ouh là... il s'en passe des choses dans cette machine. Certes vous avez des "vagues" de 2 à 3 secondes, mais au sein de chaque vague vous avez entre 3 et 8 départs... Vous n'avez pas un code erreur, soit affiché sur l'UI, soit sur les LEDs de l'UE?
Les tensions appliquées au compresseur sont très complexes. Voir question 5220 post 11. Le son d'environ 1000 Hz en pointillé qu'on entend dans votre vidéo correspond à la HF dont il est question dans le post.
Cordialement, Dom.
Ouh là... il s'en passe des choses dans cette machine. Certes vous avez des "vagues" de 2 à 3 secondes, mais au sein de chaque vague vous avez entre 3 et 8 départs... Vous n'avez pas un code erreur, soit affiché sur l'UI, soit sur les LEDs de l'UE?
Les tensions appliquées au compresseur sont très complexes. Voir question 5220 post 11. Le son d'environ 1000 Hz en pointillé qu'on entend dans votre vidéo correspond à la HF dont il est question dans le post.
Cordialement, Dom.
15 avril 2019 à 00:55
Réponse 4 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonjour, non pas de code erreur sur l'UI ni sur l'UE.
Vous pensez plus à un problème de carte ou de compresseur ?
Merci.
Vous pensez plus à un problème de carte ou de compresseur ?
Merci.
15 avril 2019 à 08:23
Réponse 5 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonjour Dom.
Je suis un peu bricoleur en électricité, dans le temps les télécommandes pour petits avions étaient hors de prix les transistors genre ac 125 étaient plus volumineux etc.
J'ai un truc pour dessouder les composants vous prenez une aiguille à injection de diamètre approprié au diamètre de la patte à dessouder (il s'agit du diamètre intérieur de l'aiguille et même s'il est un peu plus gros) vous passez la pointe à la meule pour qu'elle soit bien plate, vous ébavurez puis vous chauffez votre soudure, poussez légèrement votre aiguille dans la soudure avec un petit mouvement de rotation et le tour est joué (j’étais dans le médical).
J'admire vos diagnostics, bonne journée.
Je suis un peu bricoleur en électricité, dans le temps les télécommandes pour petits avions étaient hors de prix les transistors genre ac 125 étaient plus volumineux etc.
J'ai un truc pour dessouder les composants vous prenez une aiguille à injection de diamètre approprié au diamètre de la patte à dessouder (il s'agit du diamètre intérieur de l'aiguille et même s'il est un peu plus gros) vous passez la pointe à la meule pour qu'elle soit bien plate, vous ébavurez puis vous chauffez votre soudure, poussez légèrement votre aiguille dans la soudure avec un petit mouvement de rotation et le tour est joué (j’étais dans le médical).
J'admire vos diagnostics, bonne journée.
15 avril 2019 à 09:27
Réponse 6 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonjour à tous.
@Vinz : en fait je suis un peu perplexe... Le compresseur semble tourner, sinon il n'aurait pas ces soubresauts qu'on voit dans la vidée. Vérifiez soigneusement les contacts des cosses sur le compresseur : un contact cosse mâle/cosse femelle pourrait s'ouvrir dès que le compresseur bouge un peu... (principe du klaxon automobile).
@Auda : merci pour le mot sympa, mais je crois que c'est surtout le temps passé par les aidants qu'il faut admirer, certains ont dépassé les 15000 réponses ; et sans oublier Patrice, créateur du forum, qui passe au moins 10 heures par jour pour donner à tous les forums BricoVidéo leur tenue exemplaire!
Pour le truc de l'aiguille à perfusion, c'est pas bête, je n'y avais pas pensé. A ma décharge, je n'en ai aucune chez moi, ça n'aide pas. Je pense que vous voulez avec cette astuce séparer la patte du trou qui l'entoure, sans la pousser, juste la libérer. Personnellement, j'utilise une pompe à dessouder, un compte-fil et une petite précelle, mais c'est un peu laborieux quand il faut libérer les 20 pattes d'un composant ou d'un commutateur multi-circuit comme sur la photo.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@Vinz : en fait je suis un peu perplexe... Le compresseur semble tourner, sinon il n'aurait pas ces soubresauts qu'on voit dans la vidée. Vérifiez soigneusement les contacts des cosses sur le compresseur : un contact cosse mâle/cosse femelle pourrait s'ouvrir dès que le compresseur bouge un peu... (principe du klaxon automobile).
@Auda : merci pour le mot sympa, mais je crois que c'est surtout le temps passé par les aidants qu'il faut admirer, certains ont dépassé les 15000 réponses ; et sans oublier Patrice, créateur du forum, qui passe au moins 10 heures par jour pour donner à tous les forums BricoVidéo leur tenue exemplaire!
Pour le truc de l'aiguille à perfusion, c'est pas bête, je n'y avais pas pensé. A ma décharge, je n'en ai aucune chez moi, ça n'aide pas. Je pense que vous voulez avec cette astuce séparer la patte du trou qui l'entoure, sans la pousser, juste la libérer. Personnellement, j'utilise une pompe à dessouder, un compte-fil et une petite précelle, mais c'est un peu laborieux quand il faut libérer les 20 pattes d'un composant ou d'un commutateur multi-circuit comme sur la photo.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 avril 2019 à 12:02
Réponse 7 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonsoir, les cosses sont très propres et bien serrées.
Est-il possible que la mécanique du compresseur soit grippée et l’empêche de monter dans les tours ?
Est-il possible de brancher le compresseur en direct sans passer par la carte ?
Merci.
Est-il possible que la mécanique du compresseur soit grippée et l’empêche de monter dans les tours ?
Est-il possible de brancher le compresseur en direct sans passer par la carte ?
Merci.
15 avril 2019 à 20:23
Réponse 8 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonsoir.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
Pour moi compresseur HS. Il faudrait contrôler la carte inverter 3 essais sur les arrivées puissance comp, UVW mettre les picots de votre appareil de mesure sur UV en mode continu, bien séparer les fils puis faire un démarrage attention la mesure ne dure que quelques secondes, donc 2 personnes ne seront pas de trop, puis recommencer sur UW et VW si les mesures sont identiques la carte est bonne mais surement pas le compresseur.
15 avril 2019 à 22:01
Réponse 9 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Bonjour,
C'est bien ce que je pense, on sent bien un blocage mécanique au niveau du compresseur.
Cela vaut-il le coup de changer le compresseur ou vaut-il mieux changer la machine ?
Merci.
C'est bien ce que je pense, on sent bien un blocage mécanique au niveau du compresseur.
Cela vaut-il le coup de changer le compresseur ou vaut-il mieux changer la machine ?
Merci.
16 avril 2019 à 08:09
Réponse 10 du forum climatisation
Clim inverter Fuji ne démarre plus
Salut Vinz40,
Pouvez-vous nous dire quel était le problème svp ?
Merci.
Cedu13
Pouvez-vous nous dire quel était le problème svp ?
Merci.
Cedu13
15 décembre 2020 à 22:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas
- N°5037 : Bonjour. Mon groupe extérieur Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas associé à deux splits Fuji Electric Sauter RSA 18 LACM. Sur les deux unités intérieures même message erreur pas de communication avec groupe...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus
- N°8429 : Bonjour. Après une coupure électrique sur la ligne d'alimentation de mon unité extérieure, les deux unités intérieures ne veulent plus s'allumer. Les télécommandes sont OK. L'unité extérieure s'allume (alimentation...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 7. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 8. Climatiseur Inverter Airton ne démarre plus
- N°2143 : Bonjour, Je possède un climatiseur inverter Airton TAC12CHSA/ZI, la LED du split est allumée, la LED de la carte mère de l'unité externe clignote 7 fois, la LED de la petite carte côté mur clignote, la LED de la petite...
- 9. Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent
- N°1568 : Bonjour, L'unité extérieure Atlantic Fuji AOY 24 ne fonctionne plus, les 2 splits 18 et 7 clignotent rouge et orange et rouge et vert suivant le modèle. Aucun renseignement sur la notice concernant ces couleurs. Rouge rapide...
- 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...