Question dépannage climatisation : Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Bonjour.

Mon groupe extérieur Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas associé à deux splits Fuji Electric Sauter RSA 18 LACM.
Sur les deux unités intérieures même message erreur pas de communication avec groupe extérieur.
Sur le groupe extérieur aucun voyant Led allumé (Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 qui semble être similaire au Fuji Electric Atlantic AOYG 30 LAT4-UE) et pas de tension à l'arrivée AC et à la sortie DC sur le pont de diodes.
- Entre W21 et W11 230Volts AC
- Entre W22 et W11 0Volts DC
- R200 semble coupée.
A quoi correspond cette R200, son rôle, ses caractéristiques, peut-on la remplacer par un shunt ou un fusible de combien d'ampère.
Voir photos jointes.
Merci.
24 octobre 2018 à 18:36
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte clim Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4

Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
24 octobre 2018 à 18:40
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

R200 est une thermistance à coefficient positif ou PTC.
Elle sert à limiter le courant d'appel des condensateurs situés après le module actif.
Vos mesures indiquent qu'il y a un court-circuit derrière le pont redresseur.
Hors tension :
Mesurez la valeur de R200 avec un multimètre en mode ohmmètre.
De même, mesurez la résistance entre les marques + et - de votre photo.
Débranchez le fil rouge raccordé sur W16 et le blanc sur W17 et contrôlez la résistance entre les deux fils, il se peut que le module actif ACTPM soit en court-circuit.
Cordialement, JIMA
26 octobre 2018 à 18:42
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Bonsoir JIMA.

Merci pour votre dévouement et votre attention prise pour mon problème.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - (du pont de diodes je pense) 2.10 Ω.
- Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil en W17 (noir pas blanc) sur la carte du module actif ACTPM mesure prise directement sur les cosses de la carte 222KΩ (voir photo jointe).
Cordialement. Christian

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage clim Fuji Electric Sauter

26 octobre 2018 à 23:30
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour cbe,
Donc R200 a fait son travail, sa valeur marquée est de 40 ohms.
+ et - c'est bien la sortie du pont de diodes.
2.10 ohms c'est bien un forumcircuit.
Effectivement le fil - est le noir.
Vous n'êtes pas précis concernant votre mesure de 222 kOhms, c'est sur + et - du pont de diodes après avoir enlevé la carte ou sur la carte ACTPM directement ?
Cordialement, JIMA
27 octobre 2018 à 13:58
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Lire court-circuit à la place de forumcircuit.
27 octobre 2018 à 14:01
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Bonjour JIMA.
- Entre le + et le - sur le pont de diodes fil rouge et noir débrancher sur la carte la mesure oscille en Mohms.
- Entre le + et le - sur le pont de diodes 222 kOhms les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM
- La mesure de 222 kOhms c'est la mesure prise directement sur la carte ACTPM où arrivaient les fils rouge et noir que j'ai débranchés.
Cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 09:40
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Cbe,
Où est-ce que vous avez mesuré 2.10 ohms ?
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 13:07
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Pour info JIMA.
Je ne trouve plus cette mesure de mes 2.10 il faisait froid et c'était la nuit.
Cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 14:26
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Il faut donc recommencer et mesurer aux bons endroits.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 15:40
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Re bonjour et reprise des mesures.
Mesure sans aucun débranchement.
- La valeur mesurée sur R200 composant en place est 41.5 Ω.
- La résistance entre les marques + et - du pont de diode est de 222 kOhms avec les fils rouge et noir branchés sur la carte ACTPM.

Après débranchement du fil rouge raccordé en W16 et du fil noir W17 sur la carte du module actif ACTPM entre le + et le - sur le pont de diodes la mesure oscille en Mohms.

Autre mesure prise directement sur les cosses de la carte ACTPM 222KΩ au emplacement des fils rouge et noir débranchés 222 Kohms.

Voilà j'attends vos infos pour continuer les recherches.
Merci encore, cordialement. Christian
29 octobre 2018 à 16:21
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir Christian,
Maintenant vous devez mesurer la résistance entre les points w12 et w13 ,ces points sont les bornes de raccordement des fils jaune et bleu. Pas besoin de raccorder ces fils pour le contrôle.
2ème contrôle : débranchez les 3 fils du compresseur et multimètre en mode diode.
Mettez le fil rouge (+) sur la cosse w12 et avec le fil noir (-) vous mesurez sur U, V et W (3 mesures) puis vous inversés les polarités (encore 3 mesures).
Fil (-) sur borne w13 et fil (+) sur U, V et W (3 mesures) puis vous inversés les polarités (encore 3 mesures).

N'oubliez pas de prendre des photos de vos raccordements avant de débrancher.
Cordialement, JIMA
29 octobre 2018 à 21:07
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Bonjour JIMA.
Pour le deuxième contrôle les 3 fils du compresseur à débrancher se trouvent où ?
J'ai pas bien compris la manip : mettez le fil rouge sur la cosse W12, quel fil rouge et avec le fil noir quel fil noir vous mesurez UVW où se trouve UVW.

Excusez-moi pour mes questions qui semblent un peu lourdes mais je ne suis qu'un petit électricien.
Pour faire les mesures le temps est très très pluvieux dans le Var en ce moment, j'attendrai un peu que ça s'améliore.
Merci pour tous.
Cordialement. Christian
30 octobre 2018 à 10:47
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Rebonjour.

J'ai trouvé le connecteur qui va au compresseur.
Mais pour les fils W12 13.... les couleurs ne correspondent pas.
Je joins le synoptique qui se trouve sur le capot où les couleurs sont indiquées.
Merci.
Cordialement. Christian

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
synoptique clim fuji electric sauter

30 octobre 2018 à 12:06
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour cbe.
La photo de votre réponse est trop petite.
Si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir une nouvelle photo en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
30 octobre 2018 à 12:28
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
W12 correspond au fil jaune et W13 au fil bleu de la réponse n 3 il faut débrancher ces fils de la carte ACTPM pour ne pas être perturbé dans les mesures.
Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 13:21
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Complément d'info : les mystérieux fils rouge et noir... ce sont ceux du multimètre!
30 octobre 2018 à 13:36
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Rebonjour JIMA
Contrôle 1 entre W12 et W13 360 Ohms

Contrôle 2 après débranchement du connecteur compresseur
Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.632 DC. V 0.632 DC. W 0.632 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil jaune W12
U 0.429 DC. V 0.429 DC. W 0.429 DC.

Fil rouge testeur (+) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.431 DC. V 0.431 DC. W 0.431 DC
Fil noir testeur (-) sur la cosse du fil bleu W13
U 0.630 DC. V 0.630 DC. W 0.630 DC.

Cordialement Christian
30 octobre 2018 à 15:57
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir Christian,
Le schéma à ma disposition n'est pas le même que vous avez transmis.
La mesure faite sur w12 et w13 nous donne la présence d'un défaut résistant.
Il faut dessouder une patte du fusible F2 situé sur la carte électronique principale et recommencer la mesure entre w12 et w13.
Une photo de la carte principale sera la bienvenue.

Cordialement, JIMA
30 octobre 2018 à 21:28
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

cbe
Membre inscrit
cbe
10 messages
Bonsoir JIMA.
Je pense avoir le temps de prendre uniquement les photos demain.
Si la soudure est résistante sur F2 après dessoudage d'une patte de F2 je dois faire la mesure une fois ressoudée ou non ressoudée.
Cordialement. Christian
30 octobre 2018 à 23:06
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
La mesure doit être faite avec une patte dessoudée.
Cordialement, JIMA
31 octobre 2018 à 07:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
    N°6422 : Bonjour. Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus. Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un...
  • 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 3. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 4. Clim inverter Fuji ne démarre plus
    N°5292 : Bonjour à tous, J'ai mon inverter Fuji qui ne démarre plus. Je pense que c'est la tension qui arrive sur le compresseur qui n'est pas bonne car il essaye de démarrer, tourne 2 secondes puis s’arrête et recommence. J'ai...
  • 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 6. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Fuji Electric Sauter ROM 30 LA4 ne démarre pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite