Bonjour.
J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm.
Cela peut-il poser un problème ?
Merci de vos réponses.
J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm.
Cela peut-il poser un problème ?
Merci de vos réponses.
30 janvier 2008 à 03:07
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Oui il faut une distance mini de trois mètres, n'enroulez pas le cuivre risque de casser le compresseur, soit déplacer votre unité extérieur, soit faire un serpentin derrière l'unité extérieur.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2008 à 02:02
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour, longueur minimum des liaisons frigo de 2,50 m pour éviter les retours en liquide au compresseur.
01 février 2008 à 02:52
Astuces 3 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Aucun problème. C'est une installation dos à dos.
C'est l'installation la plus courante.
Vous aurez environ un mètre de tuyauterie.
C'est l'installation la plus courante.
Vous aurez environ un mètre de tuyauterie.
03 février 2008 à 15:59
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Un serpentin derrière l'unité intérieure ? N'importe quoi !
Et comment vous le faites le serpentin, ce n'est pas du caoutchouc ?
Je pense que vous n'avez jamais posé une unité intérieure.
Et comment vous le faites le serpentin, ce n'est pas du caoutchouc ?
Je pense que vous n'avez jamais posé une unité intérieure.
05 février 2008 à 02:12
Astuces 5 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Non pas de problème mais une bonne mise en service par un professionnel s'impose pour vérifier les pressions, car possibilité trop de fluide.
09 février 2008 à 01:33
Astuces 6 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Réponse 4, il dit bien "unité ext" et non "unité int".
09 février 2008 à 18:24
Astuces 7 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour, Je suis d'accord avec les réponses 3 et 5. Il n'y a aucun problème à installer un split en dos à dos avec son unité int. Par contre une installation doit être bien faite, et il vaut mieux avoir l'aide d'un conseiller pro si vous faite l'installation vous même. Bonne installation cordialement.
16 mars 2008 à 14:50
Astuces 8 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Les réponses semblent bien différentes, un professionnel peut-il trancher sur cette question ? Quel est le risque si la gaine est trop courte, ou les inconvénients si elle est trop longue ? Merci.
02 avril 2008 à 14:45
Astuces 9 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Si vous faites faire par un pro, il n'y pas de problème ! Distance mini est de 3 mètres, mais si la longueur des tuyaux est importante, pensez à faire un complément de gaz !
10 mai 2008 à 02:20
Astuces 10 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

L'unité extérieure est préchargée en gaz frigorigène, en principe. Pour une installation de 5ml lors de la mise en service de la clim, il faut une bouteille de récupe pour récupérer le surplus de gaz. Sinon effectivement il faut faire une couronne derrière l'unité extérieure.
Astuces 11 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Pas de souci en froid si la longueur est inférieure de 3 mètres, mais en chaud risque de sifflement ou de craquement, il faut 3 mètres, désolé.
Astuces 12 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonsoir, je suis professionnel en climatisation et solaire.
Beaucoup de choses fausses dans toutes ces réponses mais du vrai aussi : l'installation que vous décrivez est appelée dans notre jargon un dos à dos ou un cul à cul.
Il est vrai que c'est l'installation la plus facile, alors non vous ne pouvez pas brancher en direct car si la liaison est inférieure à 3m, il y a risque de casse du compresseur.
Dans ce genre d'installation, on fait tout simplement deux grosses boucles avec les cuivres (attention à ne pas les plier, les travailler tout doucement) derrière l'unité extérieure et là on peut raccorder et penser surtout à faire un bon tirage au vide.
Voila, bon courage et bon chauffage cordialement. Cyril, frigoriste électricien et fier d'être les deux.
Beaucoup de choses fausses dans toutes ces réponses mais du vrai aussi : l'installation que vous décrivez est appelée dans notre jargon un dos à dos ou un cul à cul.
Il est vrai que c'est l'installation la plus facile, alors non vous ne pouvez pas brancher en direct car si la liaison est inférieure à 3m, il y a risque de casse du compresseur.
Dans ce genre d'installation, on fait tout simplement deux grosses boucles avec les cuivres (attention à ne pas les plier, les travailler tout doucement) derrière l'unité extérieure et là on peut raccorder et penser surtout à faire un bon tirage au vide.
Voila, bon courage et bon chauffage cordialement. Cyril, frigoriste électricien et fier d'être les deux.
08 janvier 2009 à 03:18
Astuces 13 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour, je suis frigoriste en froid industriel, aucun souci concernant les longueurs mini, la charge du split doit être ajustée en fonction de la surchauffe, une bouteille liquide est présente dans l'appareil et contient la charge en fonctionnement. Lorsque l'on se pose des questions les bases sont nécessaires (voir des cours de thermodynamique).
17 juillet 2012 à 12:14
Astuces 14 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Et non Messieurs les professionnels, comme toute idée reçue, on ne doit pas effectuer une boucle derrière le groupe mais bien un serpentin.
Même si 80 des "professionnels" font une boucle. Vous avez la réponse si vous êtes de véritables professionnels consciencieux. :-) Stefano
Même si 80 des "professionnels" font une boucle. Vous avez la réponse si vous êtes de véritables professionnels consciencieux. :-) Stefano
20 octobre 2013 à 10:58
Astuces 15 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour,
Bien difficile de s'y retrouver dans toutes ces réponses.
J'ai installé une Airton à moins de 3 mètres qui a fonctionné 4 ans sans le moindre problème hormis le fameux power module. Le surplus était enroulé derrière l'unité extérieure.
A noter que j'ai effectué un bon vide et détection de fuite avec un détecteur électronique.
Dans les documentations constructeur, il est indiqué un nombre maximum de coudes, comment peut bien faire un professionnel pour réaliser des boucles sans dépasser ce nombre ??
Pour moi, il est plus dangereux de faire de coudes plutôt qu’un rouleau car le fluide est plus freiné dans les coudes.
Salutations.
Bien difficile de s'y retrouver dans toutes ces réponses.
J'ai installé une Airton à moins de 3 mètres qui a fonctionné 4 ans sans le moindre problème hormis le fameux power module. Le surplus était enroulé derrière l'unité extérieure.
A noter que j'ai effectué un bon vide et détection de fuite avec un détecteur électronique.
Dans les documentations constructeur, il est indiqué un nombre maximum de coudes, comment peut bien faire un professionnel pour réaliser des boucles sans dépasser ce nombre ??
Pour moi, il est plus dangereux de faire de coudes plutôt qu’un rouleau car le fluide est plus freiné dans les coudes.
Salutations.
20 octobre 2013 à 14:01
Astuces 16 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour à tous.
Étant pro dans le domaine, il n'y a pas de souci particulier hormis à la mise en service votre installation étant préchargée pour une distance de fonctionnement maximale, il faudra donc retirer simplement du fluide dans les règles de l'art bien sûr et avec du matériel conforme, attention toute manipulation fluidique doit impérativement êtres effectuée par un pro risque de brûlure grave, d’endommagement de la machine et de pollution très importante impliquant amende et salé.
Étant pro dans le domaine, il n'y a pas de souci particulier hormis à la mise en service votre installation étant préchargée pour une distance de fonctionnement maximale, il faudra donc retirer simplement du fluide dans les règles de l'art bien sûr et avec du matériel conforme, attention toute manipulation fluidique doit impérativement êtres effectuée par un pro risque de brûlure grave, d’endommagement de la machine et de pollution très importante impliquant amende et salé.

18 avril 2016 à 13:51
Astuces 17 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour.
Moins de 3 m, retiré du gaz 20g / mètre.
Moins de 3 m, retiré du gaz 20g / mètre.
10 avril 2018 à 16:23
Astuces 18 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour.
Ma climatisation sature en dessous de -5 degrés extérieur j'ai une puissance de 4.17 en chaud.
Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
Ma climatisation sature en dessous de -5 degrés extérieur j'ai une puissance de 4.17 en chaud.
Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
05 septembre 2018 à 19:12
Astuces 19 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour,
Retirer du gaz si liaison inférieure à 3m, je veux bien, mais alors qu'en est-il des liaisons frigorifiques préchargées en gaz à poser soi-même pour éviter tout tirage au vide ? si on suit votre raisonnement ça ne marche pas.
Beaucoup de fabricants se lancent dans ce type de liaisons préchargées (pose facilité, pas besoin de faire appel à un pro, pas de risque pour l'environnement car pas de manipulation de fluide).
Je doute que les industriels se lanceraient là-dedans si cela causait des problèmes (garantie, notoriété de la marque etc. etc.).
Je tiens ce genre de discours alors que j'ai eu un problème avec la première clim que j'ai posée avec ce type de liaison.... (ça n'est pas logique j'en suis conscient).
Le problème est le même que celui du dernier post, à température négative, mauvais fonctionnement et colmatage du compresseur par la glace... problème de sonde ou d'électronique comme le pense le fabricant, ou bien ce type de liaison peut-il avoir un lien ? (distance unité intérieure et extérieure 4m).
Je viens à la pêche au renseignement car je m’apprête à poser une nouvelle clim dos à dos avec le même type de raccords préchargés...
Merci à vous pour votre aide.
Retirer du gaz si liaison inférieure à 3m, je veux bien, mais alors qu'en est-il des liaisons frigorifiques préchargées en gaz à poser soi-même pour éviter tout tirage au vide ? si on suit votre raisonnement ça ne marche pas.
Beaucoup de fabricants se lancent dans ce type de liaisons préchargées (pose facilité, pas besoin de faire appel à un pro, pas de risque pour l'environnement car pas de manipulation de fluide).
Je doute que les industriels se lanceraient là-dedans si cela causait des problèmes (garantie, notoriété de la marque etc. etc.).
Je tiens ce genre de discours alors que j'ai eu un problème avec la première clim que j'ai posée avec ce type de liaison.... (ça n'est pas logique j'en suis conscient).
Le problème est le même que celui du dernier post, à température négative, mauvais fonctionnement et colmatage du compresseur par la glace... problème de sonde ou d'électronique comme le pense le fabricant, ou bien ce type de liaison peut-il avoir un lien ? (distance unité intérieure et extérieure 4m).
Je viens à la pêche au renseignement car je m’apprête à poser une nouvelle clim dos à dos avec le même type de raccords préchargés...
Merci à vous pour votre aide.
17 mars 2019 à 07:37
Astuces 20 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Désolé mais dans le cas de liaisons frigorifiques préchargées vous n'avez pas le problème car même si vous faites une installation cul à cul votre distance est au minimum de 4 mètres car vous ne pouvez pas raccourcir.
Une liaison préchargée d'une part et d'autre part le fluide ne se rend pas compte si la distance de point à point est de 4 mètres ou s'il tourne en rond (gros progrès sur les fluides mais pas encore à ce niveau là
).
Une liaison préchargée d'une part et d'autre part le fluide ne se rend pas compte si la distance de point à point est de 4 mètres ou s'il tourne en rond (gros progrès sur les fluides mais pas encore à ce niveau là

29 juillet 2019 à 08:45
Astuces 21 climatisation maison
Invité

Distance minimum entre unité extérieure et split
Invité

Bonjour.
L'histoire de la boucle m’intéresse.
On m'a souvent dit qu'une boucle crée un point bas faisant un piège à huile.
Est-ce réellement le cas et quelles sont les incidences ? Il est vrai que ce genre de boucle se rencontre parfois.
Est-ce un élément entraînant un vieillissement prématuré du matériel ?
Pour les longueurs de frigo, il y a toujours un mini et un maxi, dans les 2 cas, c'est le compresseur qui morfle si on ne respecte pas ces préconisations.
Ces longueurs dépendent de la marque, du type de climatisation et de sa puissance.
De ce fait je ne suis pas très fan d'un installation "cul à cul", et préfère, pour un mural par exemple, placer l'unité extérieure pas loin du sol et faire une descente de la tuyauterie et câble dans une goulotte extérieure, quitte à faire un aller retour type serpentin derrière l'unité extérieure.
Pour cela, les ressorts pour clim vendus dans le commerce sont pas mal.
L'histoire de la boucle m’intéresse.
On m'a souvent dit qu'une boucle crée un point bas faisant un piège à huile.
Est-ce réellement le cas et quelles sont les incidences ? Il est vrai que ce genre de boucle se rencontre parfois.
Est-ce un élément entraînant un vieillissement prématuré du matériel ?
Pour les longueurs de frigo, il y a toujours un mini et un maxi, dans les 2 cas, c'est le compresseur qui morfle si on ne respecte pas ces préconisations.
Ces longueurs dépendent de la marque, du type de climatisation et de sa puissance.
De ce fait je ne suis pas très fan d'un installation "cul à cul", et préfère, pour un mural par exemple, placer l'unité extérieure pas loin du sol et faire une descente de la tuyauterie et câble dans une goulotte extérieure, quitte à faire un aller retour type serpentin derrière l'unité extérieure.
Pour cela, les ressorts pour clim vendus dans le commerce sont pas mal.
19 septembre 2019 à 14:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Distance maxi entre unité intérieure et unité extérieure pour split mono
- N°1089 : Bonjour, quelle est la distance maximale admissible entre unité intérieure et unité extérieure pour un split monobloc de 4500 W ? Une distance de 11 à 13m est-elle raisonnable ? Cette liaison peut-elle comporter un joint vissé...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite