Question Forum Climatisation : LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5

gogolch
Membre inscrit
gogolch
3 messages
Bonjour,

Après avoir parcouru le forum sur le sujet et avoir fait plusieurs tests m'ayant conduit à devoir poser un nouveau problème car aucun sujet ne solutionnait mon problème.
Partant du document expliquant les codes Erreurs Hitachi : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je me retrouve dans le cas où ma LD301 clignote 4 fois et où j'en ai et le dépanneur aussi déduit que la carte ISPM était HS, j'ai donc cherché par moi à m'en procurer une neuve et en changeant cette dernière.
Mon problème n'est pas solutionné mais a évolué car auparavant le compresseur ne donnait aucun signe de vie alors que maintenant j'entends qu'il veut démarrer, tente 3 fois le démarrage et se met en veille et à peu près 5 minutes plus tard il réessaie.
Mon UI m'affichait avant changement de l'ISPM un défaut de communication mais depuis le changement le voyant reste orange comme lorsque le groupe temporisait avant la production de chaud ou de froid.
J'ai mesuré 1.4 ohm entre les bornes Uet V, entre U et W et entre V et W ce qui pourrait laisser croire que les enroulements du moteur sont bons. J'ai réussi à faire un enregistrement de ce que j'entends.
Si quelqu'un avait une idée ?

demarrage.mp3
28 septembre 2019 à 20:45
Réponse 1 du forum climatisation

LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.sad
30 septembre 2019 à 17:46
Réponse 2 du forum climatisation

LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5

gogolch
Membre inscrit
gogolch
3 messages
Oui, j'ai bien changé la carte inverter, par contre je ne sais pas si c'est lié ou pas, le bas de la feutre isolante est imbibée de quelque chose huile ou autre sur 2 cm de haut.
Le compresseur est-il à bain d'huile ?
30 septembre 2019 à 18:29
Réponse 3 du forum climatisation

LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5

gogolch
Membre inscrit
gogolch
3 messages
Je peux avoir un compresseur pour vraiment pas cher 300€, mais d'après vous est-ce que ça vaut le coût car il va me falloir un installateur/dépanneur pour tirer le gaz, enlever l'ancien et remettre le nouveau, puis recharger.
30 septembre 2019 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
    N°7577 : Bonjour. Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits. Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage. Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!! Tensions 12v et 35v...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 4. Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
    N°2960 : Bonjour à tous, Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours. Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines. Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt...
  • 5. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 6. Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
    N°9595 : Bonjour à tous. Je vous remercie par avance pour vos retours. Voici mon cas : la climatisation sur LD 301 clignote deux fois. J'ai en ma possession la documentation et les schémas de la RAC-25WPB alors que je suis sur une...
  • 7. Problème clim Hitachi RAM65QH5 led LD301 clignote 12 fois
    N°2633 : Bonjour. Pourriez-vous me donner un diagnostic sur ma pompe à chaleur Hitachi RAM65QH5 le split intérieur clignote 9 fois et la led LD301 clignote 12 fois. Je voudrais savoir d'où vient la panne. Si vous pouvez...
  • 8. Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange
    N°6586 : Bonjour, A la remise en route de mon UI, groupe ext : AOY G3OLAT4 et AOY G24LAT3 ; elles s'allument mais ne font pas de chaud et l'UI clignote 7 fois, le timer orange 4 fois et à droite clignotement infini. Pourriez-vous...
  • 9. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 10. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
>>> Résultats suivants pour : LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite