Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Actuellement
10 062
questions dans le
forum climatisation
2960
Question dépannage climatisation : Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour à tous,
Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours.
Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines.
Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt et dure quelques mois.
Depuis 2009 nous avons remplacé notre chaudière fioul par un système de PAC air/air Hitachi : 1 RAM65 avec 1 RAK18 (= cuisine) + 1 RAK35 (= salon) et 1 RAM90 avec 5 RAK18 (chambres + couloir). Cela nous permet de nous chauffer correctement tout l'hiver, si rude soit-il. La chaudière fioul a été retirée et nous n'avons plus que les PAC.
Aucun souci jusqu'à ces derniers jours.
Bien que je doute que cela ait un rapport mais sait-on jamais je précise que cet été nous avons utilisé la PAC en tant que climatiseur pour la première fois. La maison ayant des murs épais et isolée nous n'en avons jamais besoin mais des erreurs de gosses et le souhait de ne pas vivre à 35°C en intérieur nous ont amené à allumer la clim.
Ces derniers jours nous avons eu de la pluie, des températures plus basses et une nouvelle fois des erreurs de gosses avec les portes et fenêtres.
Bref il fait cru et un peu humide dans la maison.
Décision donc de rallumer temporairement le chauffage pour couper cette humidité.
Le RAM90 aucun souci.
Par contre nous rencontrons un souci avec le RAM65. Lorsque nous allumons les splits intérieurs (RAK35 + RAK18 ; les deux ou un seul peu importe lequel) en mode chauffage (pas de souci en clim ; ventilo ou déshumidificateur) ; le voyant de droite (au dessus de l'horloge) clignote 3 fois ; pause ; 3 fois...
N'ayant jamais vu ce clignotement je me suis référé au bouquin et j'ai d'abord cru à une mauvaise manip avec la télécommande qui aurait bloqué le fonctionnement certaines heures de la journée. Sauf que impossible malgré la manip annoncée de faire disparaître ce clignotement. J'ai donc cherché sur internet et appris que ce clignotement signifiant dysfonction et qu'il fallait aller voir le groupe extérieur.
Voici donc le relevé de défauts sur le groupe extérieur :
- LD304 : clignote vert 2 fois puis pause...
- LD303 : reste éteinte
- LD302 : reste éteinte
- LD301 : clignote 3 fois ; pause...
D'après le carter au dessus de ces LED cela signifie :
pour LD304 : une anomalie sur le split branché en 2 = normal puisqu'il n'y a rien de branché en 2
pour LD301 : une vitesse de rotation anormalement faible ; et effectivement si on parle du ventilo extérieur il ne tourne pas du tout.
Ludo36 semblant connaître ses PAC sur le bout des doigts d'après les divers posts parcourus, pourrait-il, lui ou tout autre personne connaissant ce matériel ou ayant déjà rencontré ce souci, me donner une idée de la panne et me dire quoi remplacer ?
Merci d'avance.
Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours.
Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines.
Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt et dure quelques mois.
Depuis 2009 nous avons remplacé notre chaudière fioul par un système de PAC air/air Hitachi : 1 RAM65 avec 1 RAK18 (= cuisine) + 1 RAK35 (= salon) et 1 RAM90 avec 5 RAK18 (chambres + couloir). Cela nous permet de nous chauffer correctement tout l'hiver, si rude soit-il. La chaudière fioul a été retirée et nous n'avons plus que les PAC.
Aucun souci jusqu'à ces derniers jours.
Bien que je doute que cela ait un rapport mais sait-on jamais je précise que cet été nous avons utilisé la PAC en tant que climatiseur pour la première fois. La maison ayant des murs épais et isolée nous n'en avons jamais besoin mais des erreurs de gosses et le souhait de ne pas vivre à 35°C en intérieur nous ont amené à allumer la clim.
Ces derniers jours nous avons eu de la pluie, des températures plus basses et une nouvelle fois des erreurs de gosses avec les portes et fenêtres.
Bref il fait cru et un peu humide dans la maison.
Décision donc de rallumer temporairement le chauffage pour couper cette humidité.
Le RAM90 aucun souci.
Par contre nous rencontrons un souci avec le RAM65. Lorsque nous allumons les splits intérieurs (RAK35 + RAK18 ; les deux ou un seul peu importe lequel) en mode chauffage (pas de souci en clim ; ventilo ou déshumidificateur) ; le voyant de droite (au dessus de l'horloge) clignote 3 fois ; pause ; 3 fois...
N'ayant jamais vu ce clignotement je me suis référé au bouquin et j'ai d'abord cru à une mauvaise manip avec la télécommande qui aurait bloqué le fonctionnement certaines heures de la journée. Sauf que impossible malgré la manip annoncée de faire disparaître ce clignotement. J'ai donc cherché sur internet et appris que ce clignotement signifiant dysfonction et qu'il fallait aller voir le groupe extérieur.
Voici donc le relevé de défauts sur le groupe extérieur :
- LD304 : clignote vert 2 fois puis pause...
- LD303 : reste éteinte
- LD302 : reste éteinte
- LD301 : clignote 3 fois ; pause...
D'après le carter au dessus de ces LED cela signifie :
pour LD304 : une anomalie sur le split branché en 2 = normal puisqu'il n'y a rien de branché en 2
pour LD301 : une vitesse de rotation anormalement faible ; et effectivement si on parle du ventilo extérieur il ne tourne pas du tout.
Ludo36 semblant connaître ses PAC sur le bout des doigts d'après les divers posts parcourus, pourrait-il, lui ou tout autre personne connaissant ce matériel ou ayant déjà rencontré ce souci, me donner une idée de la panne et me dire quoi remplacer ?
Merci d'avance.
02 septembre 2015 à 21:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour,
La panne vient généralement du moteur du ventilo et/ou de la carte de régul.
Je dis généralement car il peut s'agir du compresseur.
Pour le savoir couper l'alimentation électrique, repérer et débrancher les 3 fils qui viennent sur votre compresseur et tester la résistance avec un ohmmètre.
Cette dernière doit être égale sur les trois.
Attention ne pas changer uniquement le moteur du ventilo ou la carte mais les deux, car c'est fréquent qu'un entraine la mise HS de l'autre.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
La panne vient généralement du moteur du ventilo et/ou de la carte de régul.
Je dis généralement car il peut s'agir du compresseur.
Pour le savoir couper l'alimentation électrique, repérer et débrancher les 3 fils qui viennent sur votre compresseur et tester la résistance avec un ohmmètre.
Cette dernière doit être égale sur les trois.
Attention ne pas changer uniquement le moteur du ventilo ou la carte mais les deux, car c'est fréquent qu'un entraine la mise HS de l'autre.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
03 septembre 2015 à 07:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour.
Je pense (aussi?) que la vitesse de rotation en question concerne le compresseur. Si c'était un pb de ventilateur, vous auriez 12 clignotements et non 3.
"Pas de souci en clim". Voulez-vous dire que le ram65 fait bien du froid ? Confirmez avec un thermomètre que l'air qui sort du split est bien à 10° voire moins. Et que dans dans ce cas le ventilo extérieur tourne normalement.
Cordialement, Dom.
Je pense (aussi?) que la vitesse de rotation en question concerne le compresseur. Si c'était un pb de ventilateur, vous auriez 12 clignotements et non 3.
"Pas de souci en clim". Voulez-vous dire que le ram65 fait bien du froid ? Confirmez avec un thermomètre que l'air qui sort du split est bien à 10° voire moins. Et que dans dans ce cas le ventilo extérieur tourne normalement.
Cordialement, Dom.
03 septembre 2015 à 10:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour,
Effectivement seul le mode ventilateur fonctionne.
Tous les autres modes (chauffage, clim, deshum) renvoient la même erreur.
Petite précision pour le test de résistance :
1) je disjoncte le groupe extérieur
2) je débranche les fils d'alimentation du groupe
3) je teste.
Là est ma question. Pour tester une résistance il faut mettre l’ohmmètre en parallèle du fil qu'on teste.
Or je ne vois pas comment le mettre en parallèle du fil d'alim car le disjoncteur du groupe est à environ 20m du groupe.
Ou alors je ne comprends pas ce que vous voulez me faire tester. Pouvez-vous être plus clair SVP ?
Effectivement seul le mode ventilateur fonctionne.
Tous les autres modes (chauffage, clim, deshum) renvoient la même erreur.
Petite précision pour le test de résistance :
1) je disjoncte le groupe extérieur
2) je débranche les fils d'alimentation du groupe
3) je teste.
Là est ma question. Pour tester une résistance il faut mettre l’ohmmètre en parallèle du fil qu'on teste.
Or je ne vois pas comment le mettre en parallèle du fil d'alim car le disjoncteur du groupe est à environ 20m du groupe.
Ou alors je ne comprends pas ce que vous voulez me faire tester. Pouvez-vous être plus clair SVP ?
03 septembre 2015 à 19:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Par contre je ne comprends pas bien le test que vous voulez me faire faire.
Je dois tester la résistance des fils d'alim ou d'un composant ?
Pour les fils d'alim ça va être compliqué car il y a 20m entre le disjoncteurs des PACs et les groupes extérieurs.
Quant à tester la résistance d'un composant interne je ne sais pas quoi ni où tester.
Et sauf erreur il faut un accès de chaque côté du composant à tester pour pouvoir en vérifier la résistance.
Pouvez-vous être plus clair dans ce que je dois tester SVP ?
Merci pour vos réponses.
Par contre je ne comprends pas bien le test que vous voulez me faire faire.
Je dois tester la résistance des fils d'alim ou d'un composant ?
Pour les fils d'alim ça va être compliqué car il y a 20m entre le disjoncteurs des PACs et les groupes extérieurs.
Quant à tester la résistance d'un composant interne je ne sais pas quoi ni où tester.
Et sauf erreur il faut un accès de chaque côté du composant à tester pour pouvoir en vérifier la résistance.
Pouvez-vous être plus clair dans ce que je dois tester SVP ?
03 septembre 2015 à 19:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Pour le test des enroulements du compresseur, coupez le jus, enlevez le capot de l'UE, et débranchez les 3 fils (appelés U/V/W)qui vont au compresseur. Réglez l'ohmmètre sur 200 ; en touchant 2 de ces fils (par ex U/V), vous devez trouver entre 1.0 ohm et 1.2 ohm. Répétez la mesure pour (U/W) et (V/W).
Les 3 mesures doivent être identiques. Si vous trouvez un peu plus, c'est à cause de la résistance des fils de votre ohmmètre (reliez les pour évaluer cette résistance parasite).
3 bonnes valeurs ne garantissent pas que le compresseur est sain, il peut avoir un blocage mécanique. Mais votre panne peut venir d'ailleurs.
Les 3 mesures doivent être identiques. Si vous trouvez un peu plus, c'est à cause de la résistance des fils de votre ohmmètre (reliez les pour évaluer cette résistance parasite).
3 bonnes valeurs ne garantissent pas que le compresseur est sain, il peut avoir un blocage mécanique. Mais votre panne peut venir d'ailleurs.
04 septembre 2015 à 00:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Merci pour votre réponse beaucoup plus claire.
Je l'avais vue le jour même mais pas pris le temps de répondre.
Suite à disjonction (je ne sais pas si le mot existe mais il me paraît clair) puis ré-enclenchement tout est reparti sans aucun souci.
Et cela fait donc 10 jours que le chauffage tourne de nouveau sans problème.
Je garde ce post à portée au cas où le souci reviendrait prochainement, afin de savoir quoi regarder le jour où.
Je l'avais vue le jour même mais pas pris le temps de répondre.
Suite à disjonction (je ne sais pas si le mot existe mais il me paraît clair) puis ré-enclenchement tout est reparti sans aucun souci.
Et cela fait donc 10 jours que le chauffage tourne de nouveau sans problème.
Je garde ce post à portée au cas où le souci reviendrait prochainement, afin de savoir quoi regarder le jour où.
15 septembre 2015 à 22:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Bonjour,
Il s'agissait tout simplement probablement d'un blocage sécurité de la carte de régul suite à une surtension excessive due à ERDF.
Il s'agissait tout simplement probablement d'un blocage sécurité de la carte de régul suite à une surtension excessive due à ERDF.
16 septembre 2015 à 08:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
Re,
Il est vrai que la première des choses à faire est de disjoncter l'installation durant environ 20 secondes, le temps de mettre à zéro la carte de régul, puis de remettre le courant et réessayer.
Bref tant mieux pour vous.
www.maclimatisation.com
Il est vrai que la première des choses à faire est de disjoncter l'installation durant environ 20 secondes, le temps de mettre à zéro la carte de régul, puis de remettre le courant et réessayer.
Bref tant mieux pour vous.
www.maclimatisation.com
16 septembre 2015 à 08:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Problème clim Hitachi RAM65QH5 led LD301 clignote 12 fois
- N°2633 : Bonjour. Pourriez-vous me donner un diagnostic sur ma pompe à chaleur Hitachi RAM65QH5 le split intérieur clignote 9 fois et la led LD301 clignote 12 fois. Je voudrais savoir d'où vient la panne. Si vous pouvez...
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
- N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 6. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 7. RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
- N°7577 : Bonjour. Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits. Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage. Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!! Tensions 12v et 35v...
- 8. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 9. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 10. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite