Bonsoir.

J'ai acheté une maison avec une climatisation au R410, elle est en panne et les liaisons sont bloquées dans le doublage et impossibles à retirer.
Mon poseur m'indique que la climatisation en R32 va s'adapter car il ne va rester que très peu de gaz dans la liaison readyclim et que le R410 contient très peu de R125 (quelques grammes) qui va se mélanger avec le R32 facilement car il sera très majoritaire.
A priori, cela me semble logique, mais en termes d'expérience, que pensez-vous : existe-t-il un risque de dysfonctionnement de la climatisation R32 avec ces quelques grammes de R125 issus de la liaison R410 ?

Merci pour vos retours d'expérience.
14 décembre 2023 à 23:33
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur

Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur

Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

cytor
Membre inscrit
cytor
3 messages
Bonjour.

Je vous remercie.
Le poseur me dit qu'il n'est pas nécessaire de faire un tirage au vide car les readyclim sont étanches...
Et si de l'air est entré, ça donnera quoi ?
Merci.
15 décembre 2023 à 10:13
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur

Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Les liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290
    N°5998 : Bonjour. On est perdu face à ce choix, pas mal d'installateurs disent que le R410 sera toujours approvisionné et que le R32 reste dangereux, tandis que les marques divergent Daikin sort une PAC Altherma 3-3H au R32 pour les...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 5. Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W
    N°5988 : Bonjour. Nous avons reçu notre premier devis, pour la partie salon/cuisine de notre maison de 100m². Il me semblait avoir bien demandé uniquement en R32. Le devis ne mentionne pas le type de fluide utilisé, mais à la vue...
  • 6. Que choisir climatisation gaz R410 ou R32
    N°3532 : Bonjour, Je dois monter une climatisation dans ma pièce principale de 45 m². Deux sociétés m'ont établi un devis. L'une avec Clim utilisant du gaz R410 et l'autre avec du gaz R32. Tarif identique. Chaque monteur a son...
  • 7. Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32
    N°7881 : Bonjour. Est-il possible de faire un appoint de r410 sur un climatiseur en r32 ? Merci par avance.
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Longueur minimale de la liaison
    N°1838 : Bonjour, Puisque j'ai de petits soucis avec un groupe, j'envisageais de profiter de la maintenance pour le faire déplacer. Dans sa nouvelle position, il se trouverait (presque) dos à dos avec l'UI. Soit environ 1.5 de...
  • 10. Liaison frigo R410A réutilisées en R32
    N°8286 : Bonjour. Je dois remplacer mon gainable qui est HS, il fonctionnait au R410A, est-ce que je peux réutiliser les liaisons frigo pour un nouvel équipement qui fonctionne avec du R32 ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Liaison climatiseur R410 passage R32 risque >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobricovideo forumspage en travauxconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite